В моем случае это не проверка была, а обычный рабочий день. Тычу пробом в плату(гальванический связана с компом), а от земляной пружинки искры летят. Во всех розетках земля есть, всегда была и проблем до того не было. Начинаю искать что за фигня, у кого оторвалась земля. На корпусе скопа половина фазного, PE на приборе звонится с входными гнездами. Сетевой шнур - PE звонится между вилкой и розеткой. Земляные контакты на всех розетках целые и звонятся между собой. Втыкаю хвост обратно - на корпусе скопа опять половина фазного, магия! Оказалось глючный земляной контакт в сетевом шнуре скопа.
По хорошему надо не только потенциал на PE при отключенной земле измерить, но и ток утечки на землю (или ноль, у кого земли нет). Приборы не измерял, а пачку импульcников измерял, ток есть даже у тех, что с двойной изоляцией и без штатного контакта PE.
Коллега недавно прикол рассказывал, у него ноут к целевой системе(автомобиль) цепляется через эзернет. Когда от батареек, то все хорошо. Но ему надо на много часов, никаких батареек не хватит. Земли в розетках нет. И начинается самое интересное - связь по эзернету при питании от батареек без проблем хоть при 50 метров кабеля, а если ноут включить в розетку, то эзернетный шнур не должен быть больше нескольких метров. Эзернет в ноуте гальваноразвязан? Естественно. Но не помогло. Марку ноутов не помню, но вполне приличные, не бюджетный хлам.