К примеру, имеем двигатель 9 ква. Во время работы он будет потреблять по 3 ква на каждую фазу?
А счетчик трех фазный посчитает все 9 ква? или
К примеру, имеем двигатель 9 ква. Во время работы он будет потреблять по 3 ква на каждую фазу?
А счетчик трех фазный посчитает все 9 ква? или
Вообще-то мощность двигателя измеряется в кВт. Потребление в кВА рассчитывается исходя из нагрузки на валу, к.п.д. и косинуса фи.
"Потребления" в кВА не бывает, в кВА - это полная мощность.
Те кВт, что написаны на шильдике двигателя - это его номинальная механическая мощность на валу. Потребляемая электрическая мощность (кВт) = мощность на шильдике (кВт) делить на к.п.д.. Полная электрическая мощность (кВА) = потребляемая электрическая мощность (кВт) делить на косинус фи. К.п.д. и косинус фи тоже указаны на шильдике.
Он посчитает потребляемую электрическую мощность (см. выше).
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
student43, полная мощность (кВА) - это сумма всех мощностей, активной, реактивной и мощности высших гармоник (ежели они есть в значимом количестве), а потребляемая (кВт) - это только активная мощность.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Ну двигатель почти линейная нагрузка.
А вообще ты конечно прав - т.к. активная мощность это не полная * косинус фи, а полная * повер-фактор, а косинус фи- это частный случай повер-фактора.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Чет нифига не за активную мощность мы платим, счетчик то показывает отдельно но считает все в сумме.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Кстати, с оплатой за реактивную энергию странная ситуация, мяхко говоря. Почему потребитель платит за то, что он не потребляет? Ладно, если бы это было сформулировано, ну например, как штраф за генерацию реактивки. Но тариф за потребление реактивной энергии, притом что потребить её невозможно в принципе - это уже что-то из альтернативной логики альтернативного разума.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.