    Всем привет!

    Взял изолирующий трансформатор Xentek 5422 на 2.5КВт. Не подскажите, будет ли толк от второго последовательно подключенного изолирующего трансформатора, допустим взять Topaz на 5КВA. Улучшится ли фильтрация при этом. Земли в доме нет.

  2. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Регистрация
    06.01.2005
    Адрес
    Toronto
    Возраст
    53
    Сообщений
    4.803

    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора

    Цитата Сообщение от лысый Посмотреть сообщение
    Вот так и выглядит "заземление" на РЕ. Только с РЕ всё ещё хуже - там на дальнем конце совсем не "идеальная земля",
    Цитата Сообщение от лысый Посмотреть сообщение
    Но ты подключаешься к ней не непосредственно, а длинным проводом с сотню метров
    У вас может быть, у меня это земля, около от розеток в гостинной ок 6 метров (оффис ок 25) до щитка и 24 метров от щитка до ввода в здание проводом с мизинец толщиной (AWG4) подключнный на заземлениe в распределительной - это то что я своими глазами вижу. Так же то что я вижу своими глазами (и слышу ушами) после втыкания фильтра шум от сети очень заметно уменьшается
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    То это лучше, чем не цеплять из никуда или не ставить.
    +1

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    но порождает другие проблемы - в самой развязке.
    т.е в принципе сводится к тому что источник должен быть балансным...
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Соединение РЕ с землей схемы - не рассматривается в принципе, особенно для маломощных девайсов.
    Если это и делается, то через два встречно-параллельных мощных диода (я обычно 25-амперный диодный мостик использую, если так делаю).
    +1 Электробезопасность однакo приходится заморачиваться особенно если устройство уходит к другим людям
    В интернете вы можете быть кем угодно. Странно, что многие предпочитают быть идиотами.
    Как жаль, что тупость не причиняет боль ее носителю.

  3. Частый гость
    Автор темы
    Аватар для bbest
    Регистрация
    06.11.2011
    Сообщений
    473

    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора

    Цитата Сообщение от Pitterson Посмотреть сообщение
    В системах попроще кажется что стало чище и яснее, в хороших системах от любых фильтров звук хуже. Из моего опыта.
    Как вы определили что у меня система "попроще"? Вообще какая у меня система, как вы думаете?

  4. Начинающий Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    56
    Сообщений
    25.812

    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора

    Цитата Сообщение от funny the rat Посмотреть сообщение
    т.е в принципе сводится к тому что источник должен быть балансным...
    Даже не столько источник, сколько приемник.


    Цитата Сообщение от funny the rat Посмотреть сообщение
    +1 Электробезопасность однакo приходится заморачиваться особенно если устройство уходит к другим людям
    Для того и диоды.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
    <>
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  5. Завсегдатай Аватар для straus
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    2.320

    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора

    Цитата Сообщение от bbest Посмотреть сообщение
    Как вы определили что у меня система "попроще"? Вообще какая у меня система, как вы думаете?
    Он же ясно написал:

    Цитата Сообщение от Pitterson Посмотреть сообщение
    в хороших системах от любых фильтров звук хуже
    Вывод: у тебя система плохая. Это же простейшая логика!

  6. Начинающий Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    56
    Сообщений
    25.812

    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора

    Цитата Сообщение от Pitterson Посмотреть сообщение
    Я описал свой личный опыт.
    Чтения сундука....


    Цитата Сообщение от straus Посмотреть сообщение
    Вывод: у тебя система плохая. Это же простейшая логика!
    На самом деле, "отличная система" - это которой от фильтров ни холодно ни жарко, т.е ни лучше ни хуже.
    Хорошей системе, от фильтров может быть только лучше., а вот если от фильтров плохеет - значит система - Гавно.
    Я сдаюсь, шизотерия победила. Пишите что хотите.
    <>
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  7. Завсегдатай Аватар для straus
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    2.320

    По умолчанию Re: Два последовательных ультра изоляционных трансформатора

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    На самом деле, "отличная система" - это которой от фильтров ни холодно ни жарко, т.е ни лучше ни хуже.
    Хорошей системе, от фильтров может быть только лучше., а вот если от фильтров плохеет - значит система - Гавно.