Не так давно случилась авария с сетью питания в доме у моего знакомого
и вот он решил купить устройство защиты типа УЗМ-16
внимательно читая ее я обнаружил следующее
Импульсы длительностью от 100 микросекунд и более, следующие с частотой сети, зарядят входной конденсатор блока питания до амплитудной величины этих импульсов мнение чем за 20милисекунд
Сопротивление сетевой проводки например в моей квартире в среднем составляет 0,3 Ома
Представим себе ,что по сети пошли коммутационные помехи
с амплитудой порядка 600 вольт ,длительностью порядка 0.1-2 миллисекунды
или в течение одного периода произошел скачок входного напряжения
(например при обрыве сетевого провода)до 380 вольт с амплитудным значением 540 вольт
При таком напряжении- 431 варистор ,стоящий в защите, откроется и будет пропускать через себя ток порядка 2 ампер, смешно говорить, но 2 ампера проходящие через сопротивление сети 0,3 Ома дадут падение напряжения всего 0,6 вольта
так как у нас в принципе стоит предохранитель 1,6 Ампера, пусть даже и быстрый ,
он очень долго не сработает- превышение тока небольшое
Например у быстрых предохранителей номиналом 1,6 ампер фирмы Littlefuse
произведение квадрата тока на время составляет порядка 4-х
то есть в нашем случае- 2 ампера в квадрате умножить на одну миллисекунду или даже на 5 миллисекунд= (0.004-0.02) составляет гораздо меньше 4-х предохранитель явно не сработает
Энергия, в этом случае ,рассеиваемая варистором, составит в нашем случае 1,2 джоуля
Например для варистора диаметром 14 мм это энергия составить 110 джоулей
то есть варистор и предохранитель останутся целыми
но конденсатор блока питания будет находиться под напряжением 600 Вольт
Узм-16 не защитит от скачков напряжения такого типа
из графика видно что они игнорируються
Прекрасно понимаю что варистор не защитит от коммутационных помех
непонятно почему разработчики проигнорировали тот факт
если посмотреть на рисунок из инструкции
то там прямо видно ,что на помехи подобного типа устройство защиты отключения не
реагирует
У фирмы Littlefuse есть Апноут, где показано применение мощного динистора совместно с последовательным включением варистора
в момент превышения предельной величины напряжения они транслируют через себя ток до 45 ампер
Понятно что при сопротивление сети 0,3ом съестся всего 12-15 вольт , но при таких больших токах ,хотя бы быстро успеет сработать предохранитель
Социальные закладки