Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 299

Тема: Низкочастотные угловые поглотители

  1. #221
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    54
    Сообщений
    874

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Промоделировал время затухания собственных колебаний панели, после воздействия прямоугольного импульса, для 57Гц поглотителя при различных величинах сопротивления продуванию матов.
    Ra Амплитуда начальных собственных колебаний/ амплитуда внешнего воздействия Ослабление в 10 раз Ослабление в 100 раз Ослабление в 1000 раз
    100 1,3/5 83 мс 166 мс 250 мс
    300 1,2/2,5 42 мс 84 мс 126 мс
    510 1,1/1,6 26 мс 52 мс 78 мс
    910 0,9/1 18 мс 35 мс 53 мс
    Безразмерные величины - относительные и соответствуют ранее приведённым в описаниях.
    Получается, что самого легкого материала с сопротивлением 100 вполне достаточно. Нигде нет ошибки на порядок? 100 это в каких единицах что это за материал? Когда я моделировал, у меня сопротивление в диапазоне 300-1000 требовалось.
    Затухание в 1000 раз (60 дБ) можно допускать до 0.5 с. Больше начнет выпирать из waterfall и окрашивать.

    Вопросы для исследования есть такие:

    1. Низкочастотный резонанс vs. высокочастотные резонансы. Что из себя представляют высокочастотные? Мембрана "ходит" частями в разные стороны, т.е. имеем изгибные колебания высших порядков?

    2. Будет ли панельный поглотитель править FIR эффект, когда яма на НЧ образуется за счет наложения прямой и отраженной волны в точке прослушивания?
    Последний раз редактировалось krulfa; 09.12.2018 в 19:43.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.

  2. #222
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,868

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Затухание в 1000 раз (60 дБ) можно допускать до 0.5 с. Больше начнет выпирать из waterfall и окрашивать.
    Я думаю, здесь вернее оперировать добротностью, ибо расчетная частота подавления может плавать в пару-тройку-четверку раз (например 40-160Гц), а добротность однако в таки пределах плавать не должна, имхо. Ну и степень поглощения зависит от добротности прямо пропорционально.
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    Вопросы для исследования есть такие:
    1. Это как бы да, а в чем собственно вопрос?
    2. Думаю да. В некоторой степени, обязательно будет править.
    Денис

  3. #223
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Ну вот Денис ответил.
    Ошибки быть не должно, моделировал в Мультисиме-9, осциллографом замерял(за ним багов не замечал), механические потери самой мембраны не превышают 100.

    Вот ещё ответ на другой часто задаваемый вопрос:
    Степень влияния изменение температуры, влажности и давления на частоты настройки панельногопоглотителя (ПП).
    Частота комнатных мод зависит от геометрических размеров помещения и скорости звука в нём.
    fм = Cв/L, где fм – частота комнатной моды, Св – скорость звука, L– геометрический размер помещения.
    Как видим зависимость прямопропорциональная.
    Теперь рассмотрим отчего зависит частота настройки ПП.
    fр = 1/2, где m- масса панели и со колеблющуюся масса воздуха, Сv - гибкость воздуха в замкнутом объёме.
    Она в свою очередь равна:
    Cv = V / (ρв *Св*Св*Sd* Sd),
    Ρв – плотность воздуха, Св – скорость звука в воздухе, Sd– площадь панели.
    Мы видим, что:
    Сv~ 1/Св*Cв,
    Подставив значение Сv в формулу для частоты настройки ПП (fр), мы получим что:
    fр ~ Св
    Но и
    fм ~ Св
    Следовательно, во сколько раз измениться fм, во столько же и fр. Значит никакой расстройки ПП не произойдёт.
    Хотя и изменения скорости звука в домашних условиях незначительны.
    Вот данные:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скорость звука, температура, давление.jpg 
Просмотров:	159 
Размер:	34.2 Кб 
ID:	333745
    При наихудшем вариантедля комнаты, изменения не превышают 3%.
    Для влажности ещё меньше. Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скорость звука, влажность.jpg 
Просмотров:	158 
Размер:	17.6 Кб 
ID:	333746
    Последний раз редактировалось frezer; 10.12.2018 в 13:49.

  4. #224
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,988

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Накину. Ещё может быть заметная зависимость массы мембраны от влажности воздуха.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  5. #225
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Накину. Ещё может быть заметная зависимость массы мембраны от влажности воздуха.
    Ну это вообще решается техническими средствами - влагостойкими покрытиями или влагоненасыщаемыми материалами, если только в комнате периодически парилку не устраивают

  6. #226
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,988

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Летом и зимой в большинстве квартир влажность ощутимо различается. Насколько покрытие замедлит уравнивание влажности воздуха и мембраны - ХЗ. Но учесть, этот фактор, наверное, не помешает.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  7. #227
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Летом и зимой в большинстве квартир влажность ощутимо различается. Насколько покрытие замедлит уравнивание влажности воздуха и мембраны - ХЗ. Но учесть, этот фактор, наверное, не помешает.
    Ну вот если это вас интересует, то и проведите исследование.

  8. #228
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,868

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Летом и зимой в большинстве квартир влажность ощутимо различается.
    Летом в районе 50-60%, зимой в зависимости от воздухообмена, от 1% до 30%.
    При наличии увлажнителя - до тех же 60%, и вопрос в данном случае можно считать закрытым.
    Осталось найти таблицы плотности древесины от влажности, и влажности древесины от относительной влажности воздуха
    Денис

  9. #229
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Регистрация
    16.06.2011
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,459

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    О проблеме влияния окружающей (тепличной) среды КДП, на мембраны знают не по наслышке бывшие и настоящие владельцы "электростатов". Сравнение не совсем корректное, но прослушивание музыки для удовольствия, полно тонких материй которые технократы часто игнорируют.

  10. #230
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,988

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну вот если это вас интересует, то и проведите исследование.
    Пока, увы не до того, хотя в планах есть конструкция, подобная вашей. Сейчас могу только немного потеоретизировать и понакидывать идей. Тема ваша, если мешаю - скажите, больше не буду.

    Цитата Сообщение от Ka4aN Посмотреть сообщение
    Осталось найти таблицы плотности древесины от влажности, и влажности древесины от относительной влажности воздуха
    Угу, только материалы можно использовать разные. Если фанера - придётся делать поправку на массу клея, а сколько его там? Если МДФ/оргалит - таблиц наверняка вообще не существует, и характеристики, могут сильно зависеть от состава сырья и пропиток у конкретного производителя в конкретной партии. Возможно, проще обмерять конкретный материал...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  11. #231
    внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Регистрация
    25.05.2011
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,868

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Могу провести. Весы есть 0.01г. Фанера и оргалит тоже.

    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------

    Сколько сушить на батарее, недели хватит?
    Денис

  12. #232
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Угу, только материалы можно использовать разные. Если фанера - придётся делать поправку на массу клея, а сколько его там? Если МДФ/оргалит - таблиц наверняка вообще не существует, и характеристики, могут сильно зависеть от состава сырья и пропиток у конкретного производителя в конкретной партии. Возможно, проще обмерять конкретный материал...
    Ну вот вы сами и ответили на свой же вопрос. Не нужно никаких таблиц. Всё в ваших руках.
    Я уже вчера вечером принёс с улицы кусок мокрого МДФ, взвесил, дал высохнуть поверхности - взвесил, положил сушиться на батарею, утром снова взвесил. Буду взвешивать пока процесс изменения массы не стабилизируется. Потом ещё дам несколько дней полежать в нормальных условиях. Но выбрать материал для панели обладающий малой гигроскопичность не большая проблема. Ну или в засушливый сезон увлажнитель использовать как Денис предложил. Ну то есть для меня это не та проблема на которой надо зацикливаться.

  13. #233
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,988

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну вот вы сами и ответили на свой же вопрос. Не нужно никаких таблиц.
    Я не задавал вопросов, по крайней мере, на этой странице. Это скорее "на подумать" другим, возможно вам, если клиенты у вас спрашивают.
    Лично мне это совсем не критично, т. к. воздух в квартире уже много лет увлажняю - колебания бывают в диапазоне 40..60%. Ну летом после дождя иногда выше, но не долго.
    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Ну то есть для меня это не та проблема на которой надо зацикливаться.
    Ну вот и славно
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  14. #234
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Регистрация
    11.03.2018
    Адрес
    Самара
    Возраст
    48
    Сообщений
    721

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от SilentS Посмотреть сообщение
    А не рассматривал ли кто-нибудь всерьез идею совместить поглотитель со шкафом? Герметичность, как мне кажется, здесь не так важна, а в качестве наполнителя будет одежда...
    Стоят три шкафа по углам. 500х600х2400, в четвертом стол-тумба, сверху полки с книгами. Одежда, книги. Супруге( о шкафах ) рассказывал про удобство и практичность, но я знал их предназначение....
    Но дело не только в шкафах. Диван большой купили, опа...опять к звуку привыкать. Сделал типа тумбы под аппаратуру и АС, еще гемор добавился.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.

  15. #235
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,988

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Можно пойти дальше... резонатор с потерями из межкомнатной перегородки!

    Offтопик:
    В каждой шутке есть доля...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  16. #236
    Завсегдатай Аватар для Борисыч44
    Регистрация
    03.08.2005
    Адрес
    Киров
    Возраст
    64
    Сообщений
    5,701

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Они обычно гудят как барабан, вот поэтапные замеры подвальной КДП - в первом именно перегородка давала основной вклад
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сем-во RT60 3 замера.png 
Просмотров:	191 
Размер:	59.0 Кб 
ID:	343789

  17. #237
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Регистрация
    16.06.2011
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,459

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Попалась в пятницу на глаза PDF, где автор публиковал принцип действия и расчёты поглотителя DML, там к стати и про панельные поглотители много, естественно на английском, в понедельник выложу сюда, вдруг кому пригодится.

  18. #238
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Shidim Посмотреть сообщение
    Попалась в пятницу на глаза PDF, где автор публиковал принцип действия и расчёты поглотителя DML, там к стати и про панельные поглотители много, естественно на английском, в понедельник выложу сюда, вдруг кому пригодится.
    Уже среда

  19. #239
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Регистрация
    16.06.2011
    Адрес
    Челябинск
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,459

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от frezer Посмотреть сообщение
    Уже среда
    Действительно. Выкладываю пусть и с опозданием.
    Вложения Вложения

  20. #240
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для frezer
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Тверь
    Возраст
    62
    Сообщений
    1,392

    По умолчанию Re: Низкочастотные угловые поглотители

    Цитата Сообщение от Shidim Посмотреть сообщение
    Действительно. Выкладываю пусть и с опозданием.
    Ну это же диссертация! Практическое применение - для электронной комнатной коррекции. Расчёты поглотителя DML что-то не увидел, может быстро просматривал?

    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------

    Цитата Сообщение от Борисыч44 Посмотреть сообщение
    Они обычно гудят как барабан, вот поэтапные замеры подвальной КДП - в первом именно перегородка давала основной вклад
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сем-во RT60 3 замера.png 
Просмотров:	191 
Размер:	59.0 Кб 
ID:	343789
    А почему они недолжны "гудеть" если их не на частоты нужного поглощения не настроили?

Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •