Показано с 1 по 4 из 4

Тема: требуется помощь в расчете RCD снабберов

  1. #1
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Roman_msk
    Регистрация
    24.10.2016
    Сообщений
    1

    По умолчанию требуется помощь в расчете RCD снабберов

    Добрый день,
    прошу помочь в расчете RCD снабберов для ключей и RC для выпрямительных диодов в преобразователе с топологией "Косой мост" ...
    данные следующие:
    1) питающая сеть - 3 фазы 380В;
    2) входной выпрямитель - по схеме Ларионова без нейтрали;
    3) выходное напряжение - 800В макс. (действующее значение) при скважности 0.44
    4) выходной ток - 10А макс.
    5) ШИМ на TL494
    6) ключи - IGBT на 900В

    буду признателен за помощь, полагаю что данная тема будет интересна многим ...

  2. #2
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    11.09.2009
    Сообщений
    3,984

    По умолчанию Re: требуется помощь в расчете RCD снабберов

    Это Вам к силовикам - сварочникам, здесь немного не тот профиль.

  3. #3
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    27.02.2005
    Адрес
    село Самбек
    Сообщений
    2,081

    По умолчанию Re: требуется помощь в расчете RCD снабберов

    Цитата Сообщение от Roman_msk Посмотреть сообщение
    прошу помочь в расчете RCD снабберов для ключей
    Воронин П.А. "Силовые полупроводниковые ключи: семейства, характеристики, применение.", стр. 233-238.

  4. #4
    Частый гость Аватар для manowar
    Регистрация
    06.06.2005
    Адрес
    Мск/Сочи
    Возраст
    47
    Сообщений
    452

    По умолчанию Re: требуется помощь в расчете RCD снабберов

    имхо, до снабберов ещё далеко.
    не уверен, что 494 будет хорошим выбором для однотакта.
    контроль тока каким образом автор осуществлять надумал?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •