А где находится ЩУ? Если на улице, то конденсатор наверно похуже пускателя будет.
А где находится ЩУ? Если на улице, то конденсатор наверно похуже пускателя будет.
Ну фактически на улице. В даташите на жамикон тк например рабочая температура -55 - +105 у приставки пви и аналогов -40 - +55 с оговорки на порешности в зависимости от температуры. У электролитов растет импеданс с понижением температуры? - И фиг с ним в данном случае. Зато никакой лишней китайской механики а контактор абб или шнайдер и приставка к нему как-то жирновато для таких целей. Да щас посмотрел даже для реле придется место освобождать или на другую рейку его. Щиток впритык взял - не расчитал.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
В составе приличных дизельных электростанций обычно уже есть автоматический коммутатор вводов, совмещенный с системой автоматического запуска дизеля. Зачем его делать? Или нужно два кабельных ввода коммутировать?
Какой приличный дизель когда у меня китайский генератор на 2.5КВт в частном доме. Чтоб зимой если свет надолго вырубят без воды и отопления не остаться. Просто он был со стартером и вытаскивать/затаскивать надоело - сделал стационарно и с автоматикой.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Наконец-то дошли руки поставил доп.реле с диодом и кондером на 1000мкф. Теперь ничего не выбивает. Проблема решена
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Я, в парочке своих однофазных АВР-ов, тоже применял диоды и резисторы с электролитами. Нашел реле 220 Вольт, которые одинаково работают и на переменном токе, и на постоянном (внутри диод).
Схема АВР такая - одна релюшка мгновенно размыкает-замыкает цепь основного или резервного питания (для лучшего гашения дуги), другая - перебрасывает контакты, с задержкой.
АВР, которые без задержки (просто перебрасывают контакты) - периодически дают проблему, таки да. Был случай, питание не было сфазировано, то вылетело, с интервалом времени, два беспребойника APC Smart UPS 1500, стоечные, те что не RT, обычные.
Социальные закладки