Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Задержка включения контактора.

  1. #21
    Частый гость Аватар для stanislau
    Регистрация
    01.02.2010
    Сообщений
    477

    По умолчанию Re: Задержка включения контактора.

    А где находится ЩУ? Если на улице, то конденсатор наверно похуже пускателя будет.

  2. #22
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для ISIT_14
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    Новороссийск
    Возраст
    36
    Сообщений
    1,102

    По умолчанию Re: Задержка включения контактора.

    Ну фактически на улице. В даташите на жамикон тк например рабочая температура -55 - +105 у приставки пви и аналогов -40 - +55 с оговорки на порешности в зависимости от температуры. У электролитов растет импеданс с понижением температуры? - И фиг с ним в данном случае. Зато никакой лишней китайской механики а контактор абб или шнайдер и приставка к нему как-то жирновато для таких целей. Да щас посмотрел даже для реле придется место освобождать или на другую рейку его. Щиток впритык взял - не расчитал.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi

  3. #23
    Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Регистрация
    08.05.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    61
    Сообщений
    2,336

    По умолчанию Re: Задержка включения контактора.

    В составе приличных дизельных электростанций обычно уже есть автоматический коммутатор вводов, совмещенный с системой автоматического запуска дизеля. Зачем его делать? Или нужно два кабельных ввода коммутировать?

  4. #24
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для ISIT_14
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    Новороссийск
    Возраст
    36
    Сообщений
    1,102

    По умолчанию Re: Задержка включения контактора.

    Какой приличный дизель когда у меня китайский генератор на 2.5КВт в частном доме. Чтоб зимой если свет надолго вырубят без воды и отопления не остаться. Просто он был со стартером и вытаскивать/затаскивать надоело - сделал стационарно и с автоматикой.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi

  5. #25
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для ISIT_14
    Регистрация
    23.12.2006
    Адрес
    Новороссийск
    Возраст
    36
    Сообщений
    1,102

    По умолчанию Re: Задержка включения контактора.

    Наконец-то дошли руки поставил доп.реле с диодом и кондером на 1000мкф. Теперь ничего не выбивает. Проблема решена
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi

  6. #26
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Регистрация
    24.12.2004
    Адрес
    Зеленьій клин
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,857

    По умолчанию Re: Задержка включения контактора.

    Я, в парочке своих однофазных АВР-ов, тоже применял диоды и резисторы с электролитами. Нашел реле 220 Вольт, которые одинаково работают и на переменном токе, и на постоянном (внутри диод).
    Схема АВР такая - одна релюшка мгновенно размыкает-замыкает цепь основного или резервного питания (для лучшего гашения дуги), другая - перебрасывает контакты, с задержкой.

    АВР, которые без задержки (просто перебрасывают контакты) - периодически дают проблему, таки да. Был случай, питание не было сфазировано, то вылетело, с интервалом времени, два беспребойника APC Smart UPS 1500, стоечные, те что не RT, обычные.

Страница 2 из 2 Первая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •