Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Чиню плату управления бойлера. Какой допуск на усушку емкости?

  1. #1
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Nemcov
    Регистрация
    04.02.2007
    Сообщений
    89

    По умолчанию Чиню плату управления бойлера. Какой допуск на усушку емкости?

    Всем привет!
    Прелюдия: Бойлер включается, но вырубается через минуту. Узо не срабатывает.
    Вскрыл.Нашел две емкости,чуть вздутые. Выпаял, замерил. 10 мкф 400В были. Стали 7 мкф.
    30% потеря емкости
    Не думаю что из-за них,копнем глубже.
    Но может кто посоветует,какой допуск на усушку емкости?

    Буду признателен за ваш совет!

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Регистрация
    22.06.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    50
    Сообщений
    4,215

    По умолчанию Re: Чиню плату управления бойлера. Какой допуск на усушку емкости?

    Nemcov, вздутые меняются без разговоров и в цепи с ними тоже. Это не обсуждается.
    Андрей

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для Arena
    Регистрация
    18.09.2008
    Адрес
    г.Минск
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,092

    По умолчанию Re: Чиню плату управления бойлера. Какой допуск на усушку емкости?

    Цитата Сообщение от Nemcov Посмотреть сообщение
    Нашел две емкости,чуть вздутые. Выпаял, замерил. 10 мкф 400В были. Стали 7 мкф.
    30% потеря емкости
    Не думаю что из-за них,копнем глубже.
    В них. Конденсатор вспухает, когда внутри закипает электролит и происходит деформация корпуса и обкладок. Их под замену однозначно. То, что они показывают какую-то емкость, это не показатель.
    "Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •