Посмотрел в эльфовском каталоге для мелких прямоугольных 10-ти пиновых
релюшек Mfr. Omron, type G6H
есть заметка о соблюдении полярности, что это блажь или в этом
есть смысл? Вроде всегда и так все работало нормально.
Посмотрел в эльфовском каталоге для мелких прямоугольных 10-ти пиновых
релюшек Mfr. Omron, type G6H
есть заметка о соблюдении полярности, что это блажь или в этом
есть смысл? Вроде всегда и так все работало нормально.
А там скорее всего встроенный защитный диод имеется. Отсюда и требование полярность соблюдать.
Это поляризованные реле и у них надо соблюдать полярность, иначе они не сработают
Dark Abbat
Э*т ты загнул. Поляризованные реле как-раз и переключаются разной полярностью.
Вот у меня на столе лежит Омроновская релюшка, правда, тип другой, и корпус круглый, так на ней прямо диод параллельно обмотке нарисован.
Еще возможен вариант двухобмоточного реле, но это маловероятно. Там, в случае использования обоих обмоток, полярность тоже важна.
Вот чего прочитал в описАнии другой Омроновской релюшки, в которой тоже написано про соблюдение полярности. Перевод со шведского, так что на обессудьте.
"В этих реле применена специальная магнитная система для уменьшения тока срабатывания. ВНИМАНИЕ! При подключении соблюдайте полярность".
Так что, скорее всего, якорь реле намагничен, и если полярность перепутать, будет отталкиваться от сердечника катушки.
Последний раз редактировалось Гоша; 22.05.2006 в 12:54.
Спасибо, да с такими вещами по-любому не считаться нельзя .
Это тоже вариант поляризованного реле"В этих реле применена специальная магнитная система для уменьшения тока срабатывания. ВНИМАНИЕ! При подключении соблюдайте полярность".
У Такамисавы неполяризованной, например - ни слова про полярность подключения (для поляризованных - прямо указано и они вынесены в отдельную таблицу - реле с защелкиванием (латч тайп) - что и есть собствено поляризованные реле - сохраняют свое состояние после снятия питания - фактически элемент памяти) - тем не менее она есть! и обозначена на корпусе, более того, при ее нарушении - щелчок присуствует, а реле не срабатывает. Диода там нет. Первый раз я подобное услышал от SergioT(не про Такамисаву), но не поверил , пока сам не проверил.Сообщение от Dark Abbat
С уважением
Евгений Балакин
Eugene Balakin
+1.
Черному Аббату.
Отличие поляризованного реле от обычного не просто в начальной намагниченности, а в запоминании состояния при отключении питания. А переключение - обратной полярностью. Какие-уж тут диоды...
И косую черточку в обозначении никто не отменял.
Поляризованные реле бывают как моностабильными, так бистабильными.