    Вопрос Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Собственно заинтересовала тема размещения трансформаторов в корпусе УМ.
    Как правельнее?

  2. #21
    Завсегдатай Аватар для Ломатель
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Орел
    Возраст
    33
    Сообщений
    1,123

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Необходимый минимум:

    • Максимально удалить трансформатор от входных цепей
    • Под трансформатор немагнитную прокладку 5-10мм
    • Добавить фильтр сети, снабберы по вторичкам
    • Для торов - добавить фильтр постоянки
    Денис.

  3. #22
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Регистрация
    02.07.2009
    Адрес
    Архангельск
    Возраст
    36
    Сообщений
    2,105

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Имеется в виду влияние транса на динамик.
    Транс вряд-ли может заметно повлиять на динамик, а постоянное магнитное поле самому трансу не пойдет на пользу.

  4. #23
    Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    Регистрация
    11.11.2007
    Адрес
    Петербург-Петроград-Ленинград-Петербург
    Сообщений
    4,473

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Я уже проверил. Как раз очень заметно влияет на динамик, через его катушку, если она замкнута. Но речь идет о почти непосредственном контакте.
    Насчет влияния на транс, то мы все живем в постоянном магнитнм поле. Около 0.5 А/м.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 10.10.2015 в 15:54.
    Звукотехники должно быть немного!

  5. #24
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Регистрация
    02.07.2009
    Адрес
    Архангельск
    Возраст
    36
    Сообщений
    2,105

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Я уже проверил. Как раз очень заметно влияет на динамик, через катушку, если на замкнута. Но речь идет о почти непосредственном контакте.
    Как именно это влияние проявляется?

  6. #25
    Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    Регистрация
    11.11.2007
    Адрес
    Петербург-Петроград-Ленинград-Петербург
    Сообщений
    4,473

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Я опечатался.. Катушка д.б. замкнута. Проявляется, естественно, в работе динамика на частоте работы трансформатора.
    Звукотехники должно быть немного!

  7. #26
    Частый гость Аватар для Focke-Wulf
    Регистрация
    19.02.2012
    Адрес
    Украина, Одесса
    Возраст
    41
    Сообщений
    248

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от Ломатель Посмотреть сообщение
    Необходимый минимум:

    • Максимально удалить трансформатор от входных цепей
    • Под трансформатор немагнитную прокладку 5-10мм
    • Добавить фильтр сети, снабберы по вторичкам
    • Для торов - добавить фильтр постоянки
    Что такое снабберы?

    Если трансформатор оказывается не заземлен на корпус из за прокладки, медный экран что по верх обмоток надо заземлять? И что делать если этот медный экран замкнут на железо трансформатора?
    Спасибо!

  8. #27
    Завсегдатай Аватар для Ломатель
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Орел
    Возраст
    33
    Сообщений
    1,123

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    Что такое снабберы?
    RC цепи параллельно вторичным обмоткам, которые подавляют колебания в контуре, образованном индуктивностью рассеяния трансформатора и емкостью диодов выпрямительного моста.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69090

    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    на корпус из за прокладки, медный экран что по верх обмоток надо заземлять? И что делать если этот медный экран замкнут на железо трансформатора?
    Думаю, что решение нужно принимать в каждом случае индивидуально. Вопрос подключать экран или железо трансформатора к корпусу нужно решать экспериментальным путем. Нужно отслеживать осциллографом уровень шума на выходе вашего аудиоустрйоства и по минимуму шума подобрать положение точки заземления. Может оказаться, что минимальные наводки при незаземленном трансформаторе.
    Денис.

  9. #28
    Новичок Аватар для academic
    Регистрация
    26.02.2012
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    67

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    медный экран что по верх обмоток надо заземлять?
    Медный экран поверх обмоток(в отличии от экрана вокруг трансформатора) в общем случае совершенно безполезен,но если он уже есть,то заземляйте на здоровье,более безполезным он от этого не станет.

    ---------- Сообщение добавлено 23.30 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------

    Цитата Сообщение от Ломатель Посмотреть сообщение
    Вопрос подключать экран или железо трансформатора к корпусу нужно решать экспериментальным путем.
    Как правило наружный сердечник всегда контактирует с металическим корпусом, но основным критерием тут по видимому является электробезопасность,а не борьба с наводками. Изолировать от корпуса через прокладки имеет смысл только для виброразвязки.

  10. #29
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    Регистрация
    28.12.2012
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,089

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    ну да. еще стоит учесть - есть ли в розетке отдельный заземляющий контакт.
    если нет - то и пляски с бубном будут в другую сторону немного

  11. #30
    Новичок Аватар для academic
    Регистрация
    26.02.2012
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    67

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от alexcryke Посмотреть сообщение
    ну да. еще стоит учесть - есть ли в розетке отдельный заземляющий контакт.
    если нет - то и пляски с бубном будут в другую сторону немного
    Да, если он есть, то подключение его к корпусу может подкинуть неплохой повод для плясок. Лучше сделать отключаемым.

  12. #31
    Завсегдатай Аватар для Ломатель
    Регистрация
    23.01.2006
    Адрес
    г.Орел
    Возраст
    33
    Сообщений
    1,123

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от academic Посмотреть сообщение
    имеет смысл только для виброразвязки
    Если корпус из магнитного материала, то установка прокладки уменьшит магнитные потоки по железу корпуса. Как-то так.
    Денис.

  13. #32
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Регистрация
    02.07.2009
    Адрес
    Архангельск
    Возраст
    36
    Сообщений
    2,105

    По умолчанию Re: Размещение трансформаторов в корпусе УМ.

    Цитата Сообщение от Focke-Wulf Посмотреть сообщение
    Если трансформатор оказывается не заземлен на корпус из за прокладки, медный экран что по верх обмоток надо заземлять? И что делать если этот медный экран замкнут на железо трансформатора?
    Практически без разницы, главное если заземлять этот экран то только в одном месте. При этом если экран просто лежит на железе это не назвать соединен.
    Цитата Сообщение от academic Посмотреть сообщение
    Как правило наружный сердечник всегда контактирует с металическим корпусом, но основным критерием тут по видимому является электробезопасность,а не борьба с наводками. Изолировать от корпуса через прокладки имеет смысл только для виброразвязки.
    Если корпус устройства из стали, то трансформатор стоит поставить на немагнитные прокладки для исключения магнитного контура через материал корпуса. Контур может образоваться например на ШЛ со стальным креплением с двух сторон.