    Вопрос следующего плана. Для управления электромагнитами дозаторов и пр., в устройстве на выходе применяется н-канальный полевик. Но так как возможны КЗ в катушке, в соединительных проводниках, и пр., желательно применение интелектуального ключа нижнего уровня, с различными "встроенными наворотами": защита по току, теплу и пр. Условия работы следующие: питание напряжением постоянного тока 50....110В, ток нагрузки 2А.
    Просмотрел современные интеллектуальные ключи нижнего уровня со встроенной защитой по току и пр.
    Но нашёл только для "автомобильного" применения 12В...24В.
    Может кто посоветует ключ, или решение для данного случая 2А, 150В?
    С ув. Иван.

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,776

    По умолчанию Re: Вопрос: Ключ нижнего уровня.

    kozak, Иван! Я бы сделал последовательно (в истоке) токовый датчик (резистор). Величина такая, чтобы при падении предельного тока напряжение было в районе 0,7 - 1,0В. Параллельно этому резистору БЭ биполярника, коллектор на затвор ключа. Эта точка (затвор, коллектор) подключается к схеме управления через резистор. Величина определяется требованием к скорости переключения.
    Это просто джиттер какой-то! (с) momitko

  3. #3
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для kozak
    Регистрация
    14.11.2009
    Адрес
    Александрия. UA
    Возраст
    51
    Сообщений
    607

    По умолчанию Re: Вопрос: Ключ нижнего уровня.

    Serge_L, Сергей я тоже сначала об этом думал.
    Но потом вспомнил, что совсем недавно сотрудник применил в автомобильном устройстве современный ключ vn750ps-e. Где в одном кристале реализованны все возможные функции: включая обрыв нагрузки, КЗ в цепи и пр.
    Пока остановился на варианте с применением IR2121 или др. - драйвер ключа с ограничением тока.
    Но возможно уже есть готовые интегральные решения, с минимумом внешней обвязки.
    Индикация неисправности в цепи нагрузки, или сигнал наличия неисправности: обрыв, КЗ, превышение тока и пр. также желательна.
    С ув. Иван.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Serge_L
    Регистрация
    12.09.2008
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    49
    Сообщений
    2,776

    По умолчанию Re: Вопрос: Ключ нижнего уровня.

    kozak, Иван, мне кажется, что несколько нестандартные условия для готовых ключей.
    Если найдёте что-то подходящее - чиркните здесь. В копилку пойдёт!