У меня с промежутком в 2 года горят импульсные бп означенной конторы, питающие внешний док EMU1616m (AC-DC 48V 0.5A). Вчера ушёл в край доброй охоты уже третий. Это нормально для них?
У меня с промежутком в 2 года горят импульсные бп означенной конторы, питающие внешний док EMU1616m (AC-DC 48V 0.5A). Вчера ушёл в край доброй охоты уже третий. Это нормально для них?
У меня несколько 5, 9 и 12v Meanwell-ы лет 6 работают в режиме 24\7, ни одного не сгорело еще.
Последний раз редактировалось TRaMeLL; 09.07.2014 в 17:47.
Если питальники бытовые (блок с вилкой) то они сильно греются. У меня такой от минвела был только один, лет за 8 эпизодического юзанья сдох.
Питальники не бытовые (на динрейку и тд) живут наверное очень долго. На динрейке дохли за пару месяцев только совсем маломощные, ватт 15, мы от них отказались моментально.
От 45 ватт и до 150 самых разных в наших изделиях много стоят, средняя нагрузка порядка 30-50% от номинала, ни разу не дохли вообще за несколько лет.
Дома больше пол года автомобильный холодильник от SP-100 жил непрерывно, днем на балконе было порядка +50, и хоть бы фиг. Питальник без вентиляторов и еще и в фанерный корпус заковырян был, чтоб не коротнуло ничего на стройке.
WBR, Michael.
Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.
shkal, если берутся впритык по мощности – ожидаемо.
Вот такой, только модель на 48В и под вилку с землёй
http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/external/desktop/view-377.html
Сгорел один родной и два, купленных на замену. Видимо, надо 25-ваттные покупать.
Ничего подобного.
Контора где я работаю, помимо всего прочего - дистрибьютор Минвела. Я, правда, продаж не касаюсь, но "немножко в курсе" что продаются они сотнями и тысячами. И процент возвратов очень мал.
Я их часто использую в разрабатываемых девайсах, в среднем от 100 до 3000 Вт, а рековые набираются и на 6кВт и на 18кВт (из RCP-2000). Очень часто БП используются как чарджеры, когда он "ложится на ограничение тока. Мощность при этом, близка к максимальной. Проблем не помню.
---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
Ничего подобного.
Контора где я работаю, помимо всего прочего - дистрибьютор Минвела. Я, правда, продаж не касаюсь, но "немножко в курсе" что продаются они сотнями и тысячами. И процент возвратов очень мал.
Я их часто использую в разрабатываемых девайсах, в среднем от 100 до 3000 Вт, а рековые набираются и на 9кВт. Очень часто БП используются как чарджеры, когда он "ложится на ограничение тока. Мощность при этом, близка к максимальной. Проблем не помню.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
ну если б не ушел бы в край доброй охоты насовсем, то патологоанатомическое вскрытие определило бы причину череды скоропостижных кончин.
А есть уверенность, что в данном конкретном случае оно не настолько впритык, что аж вплоть до переодического перегруза? Да и чисто по размещению при работе может происходить перегрев. Лучше заложить запас по мощности, как мне кажется. А так – да, секционный стол помог бы установить истинные причины.
Надо вскрыть и поглядеть, а жив ли варистор между сетевыми проводами. А вдруг?
Частенько бывают казусы в сети, у меня после последней грозы засвербило про гасители перенапряжений в распредщитке, вот только земли у мене в приходящем кабеле нет.
Yours Aye, Ilya
WBR, Michael.
Цель расчетов - понимание, а не числа (с) Хемминг.
Или просто шунтировать их керамикой сразу после покупки БП – тоже перестанут греться.
Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
Дж. Бруно
Или купить нормальный питальник. У вскрытого схемотехника древних времен. Весь импульсник на паре биполяров, примерно как дежурки в самых древних ATX, оптимизировано на бесплатную комплектуху, греется там все как печка.
WBR, Michael.