Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Будет ли земляная петля?

  1. #1
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для avgrichard
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    Казахстан.Шардара.
    Сообщений
    13

    По умолчанию Будет ли земляная петля?

    Использую 2 усилителя Динакорд 2400.При включении в одну розетку питания 220 вольт через переноску и стабилизатор,сильно греются вилки и розетки переноски и выключается автомат зашиты на щитке.Можно ли питать усилители от разных фаз через стабилизаторы напряжения ,появится ли земляная петля при подсоединении их к пульту?Или же искать балансные разделительные трансформаторы. Бюджет ограниченный(из глубинки мы),все перевозится на легковой машине,поэтому вариант с трехфазным трансом 380-220 вольт отпадает.
    Последний раз редактировалось avgrichard; 02.06.2014 в 21:47.

  2. #2
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    591

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    ,появится ли земляная петля
    По сети?... С этим зверем
    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Динакорд 2400.
    не знаком. А, что, у них блоки питания без трансформаторные?
    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    при подсоединении их к пульту?
    О каком пульте речь? (дистанционное управление громкости) Не совсем понятен вопрос. Sorry/

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,503

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Какие усилители ?
    Какие стаблизаторы ?
    В курсе что ясновидящие в отпуске ?

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Регистрация
    15.05.2008
    Адрес
    г. "Бабай" town. забытый Богом, где-то в дебрях южного Урала, между Уфой и Оренбургом.
    Возраст
    63
    Сообщений
    1,682

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Использую 2 усилителя Динакорд 2400.
    Ясно, что из профф оборудования. Порядка 8квт общего потребления. На одну фазу в мелкой сети многовато.
    Offтопик:
    Хорошо если в живую рок. Но видимо перездной бум цик бу бу бу реп идиотизм.
    А, вы не задумывались мож у вас в одном из фильтров БП на усилителе пробита ёмкость или просто замкнуло. А щиток где? В клубе? Может просто ваша переноска\удленитель не держат такой нагрузки, и автомат в щите тож? В своё время В 80Х мы комплект VERMONA-16, разборка всегото 2 квт по 220в и это на аналоговые блоки питания (правла свет оформление было на 16 квт), включали в сельских клубах напрямую к нулю и фазам без автоматов через свою ( самодел) распред коробку с предохранителями по входу и по выходу. Разборка на усилители и прочие девайсы, шла уже с неё через стандартные от RFT прилагаемые удлинители с заземлёной массой. Без каких либо непонятных стабилизаторов неизвестной породы.

    Offтопик:
    Правда всё оборудование свет, колонки, барабаны, помост под них, и тд превозилось на зил 131 или 157 + газ 66
    .
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.06.2014 в 19:32.
    всё украли до нас.

  5. #5
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Регистрация
    02.02.2010
    Возраст
    35
    Сообщений
    665

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Можно ли питать усилители от разных фаз через стабилизаторы напряжения ,появится ли земляная петля при подсоединении их к пульту?Или же искать балансные разделительные трансформаторы. Бюджет ограниченный(из глубинки мы),все перевозится на легковой машине,поэтому вариант с трехфазным трансом 380-220 вольт отпадает.
    Я бы попробовал запитать усилители от разных фаз, но не подключать их к пульту, а взять вольтметр переменного тока, а взять да измерить есть ли что-то между корпусами, сигнальными землями и и "горячими" сигнальными проводами двух усилителей, из из полученных результатов сделать вывод.

  6. #6
    Добрый Аватар для Gudronov
    Регистрация
    12.11.2009
    Адрес
    Брянск
    Возраст
    56
    Сообщений
    10,367

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Использую 2 усилителя Динакорд 2400.При включении в одну розетку питания 220 вольт через переноску и стабилизатор,сильно греются вилки и розетки переноски и выключается автомат зашиты на шитке.Можно ли питать усилители от разных фаз через стабилизаторы напряжения ,появится ли земляная петля при подсоединении их к пульту?Или же искать балансные разделительные трансформаторы. Бюджет ограниченный(из глубинки мы),все перевозится на легковой машине,поэтому вариант с трехфазным трансом 380-220 вольт отпадает.
    Не земляная петля появится. Между корпусами будет 190 вольт и ток убойный. БП же ведь импульсные. А там T-фильтр на входе стоит, и "сквозит" через него очень неслабо. Единственная панацея - жестоко землить всю аппаратуру и уповать на то, чтобы входы не вылетели. Я не понаслышке говорю, работал в конторе, в которой компьютеры на разных этажах были подключены к разным фазам. Оборудование регулярно вылетало, это ладно. Людей долбило не по-детски, если кто-то пытался сетевуху переткнуть. Так что ваша идея с разнофазным питанием таких девайсов не вариант, имхо.
    Лучше молчать и казаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.

  7. #7
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для avgrichard
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    Казахстан.Шардара.
    Сообщений
    13

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Усилители DYNACORD L2400.Трансформаторный. Выполнен как двойное моно....Пульт микшерный аналоговый YAMAXA 16 каналов простой,марку сейчас не помню,какой то MG...Стабилизаторы напряжения релейный РЕСАНТА 10 киловатт.


    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------

    off .Рок обожаю.Сам гитарист,барабаны живые,и все остальное в подвале(репбаза) в действии,правда барабанщик уехал.Лёд запилен!

    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------

    Можно вопрос по другому задать.Есть 3 фазы 220 вольт на щите.Один усилитель трансформаторный DYNACORD L2400на одну фазу 220 вольт.Другой DYNACORD L2400на другую фазу 220 вольт.И пульт аналоговый YAMAXA MG 166 подсоединяем балансными тыркалками к каждому усилку.Будет ли это нормально работать?

  8. #8
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Регистрация
    14.09.2012
    Сообщений
    591

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Один усилитель трансформаторный DYNACORD L2400на одну фазу 220 вольт.Другой DYNACORD L2400на другую фазу 220 вольт.

    Offтопик:
    А, что, одна фаза даже пять электрочайников не тянет? Да-а, сочувствую.

  9. #9
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    Регистрация
    02.02.2010
    Возраст
    35
    Сообщений
    665

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?


    Offтопик:
    Взять и померить - нет.
    Спросить на форуме - да.
    Phlanger-а на вас нет.


  10. #10
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,503

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    дин усилитель трансформаторный DYNACORD L2400на одну фазу 220 вольт.Другой DYNACORD L2400на другую фазу 220 вольт.
    Завист от такого где брать эти фазы, если в РЩ дома культуры, то 10квт можно вешать на одну фазу легко.

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Есть 3 фазы 220 вольт на щите.Один усилитель трансформаторный DYNACORD L2400на одну фазу 220 вольт.Другой DYNACORD L2400на другую фазу 220 вольт.И пульт аналоговый YAMAXA MG 166 подсоединяем балансными тыркалками к каждому усилку.Будет ли это нормально работать?
    Будет, разницы нет, что на одну фазу, что на три или две - гальваническорй связи сигнальная и выходная силовая часть усилителей с электрической сетью не имеют.

    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------



    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    сильно греются вилки и розетки переноски
    Это от того что розетки плохие или уже раздолбаны.

    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    выключается автомат зашиты на щитке.
    Значит нужно вызвать электрика чтоб расчитал вам новый отвод от шин РЩ и проложил кабелем расчётного сечения от щитка до места установки усилителей.

  11. #11
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для avgrichard
    Регистрация
    26.10.2012
    Адрес
    Казахстан.Шардара.
    Сообщений
    13

    По умолчанию Re: Будет ли земляная петля?

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от avgrichard Посмотреть сообщение
    Есть 3 фазы 220 вольт на щите.Один усилитель трансформаторный DYNACORD L2400на одну фазу 220 вольт.Другой DYNACORD L2400на другую фазу 220 вольт.И пульт аналоговый YAMAXA MG 166 подсоединяем балансными тыркалками к каждому усилку.Будет ли это нормально работать?
    Будет, разницы нет, что на одну фазу, что на три или две - гальваническорй связи сигнальная и выходная силовая часть усилителей с электрической сетью не имеют.
    Спасибо,mAxSpace