    Привет всем!
    Есть данный ИБП.
    Проблема в следующем - постоянно ругается на батареи.
    Мигает красный индикатор с перечёркнутой батареей и издаёт редкие одиночные сигналы.
    При работе от сети нагрузка работает и мигает индикатор.
    Как только выдёргиваю из сети, нагрузка отключается и вместо красного индикатора загарается шкала заряда батареи.
    При этом может загареться полная шкала, а может только нижнее деление.
    От батареи "стартует", но на сколько помню на выходе ничего нет.
    На батареях 24.3В показывает.

    Есть мысли куда копать?

  2. #2
    Частый гость Аватар для prince
    Регистрация
    14.05.2010
    Сообщений
    104

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    На батареях 24.3В показывает.
    Это под нагрузкой? Сменить батареи пробовали?

  3. #3
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Сергей.М.
    Регистрация
    24.02.2006
    Адрес
    Москва, Щукинская
    Сообщений
    235

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    Это чисто батареи не подключенные к ИБП.
    Со слов предыдущего владельца - пробовали ставить новые, не помогло.
    Но тут может быть ошибка.

    Сколько примерно должно быть под нагрузкой? Ну всмысле когда они подключены.
    Непосредтвенно нагрузку он не держит.

  4. #4
    Частый гость Аватар для prince
    Регистрация
    14.05.2010
    Сообщений
    104

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    Сколько примерно должно быть под нагрузкой?
    Подключайте нагрузку, измеряйте, считайте. Измерьте внутреннее сопротивление аккумуляторов или сразу ставьте новые, если не можете сделать измерения.

  5. #5
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Сергей.М.
    Регистрация
    24.02.2006
    Адрес
    Москва, Щукинская
    Сообщений
    235

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    При включении ИБП без сети напряжение на батареях просаживается до 20.6В.
    При подключении к сети подскакивает до 27.5В.

  6. #6
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Регистрация
    07.01.2010
    Адрес
    Москва
    Возраст
    37
    Сообщений
    557

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    похоже, что хана батареям.

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,595

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    Цитата Сообщение от Сергей.М. Посмотреть сообщение
    Со слов предыдущего владельца - пробовали ставить новые, не помогло.

    Ложь, неправда и провокация! Дело именно в батареях, 146%, Чуров гарантируэ!!!

    PS После замены батарей в смарт-упсах от APC их необходимо откалибровать - это конечно же было сделано с новыми батареями?

    PPS гуглить APCfix и UPSdiag.

  8. #8
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Сергей.М.
    Регистрация
    24.02.2006
    Адрес
    Москва, Щукинская
    Сообщений
    235

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    Да, похоже проблема в батареях. Точнее в одной из них.
    На одной из батарей напряжение ниже на 2В чем на второй.
    Если ставить совместимые (допустим Yuasa) их так же калибровать?

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,595

    По умолчанию Re: Подскажите по ремонту ИБП APC Smart-UPS 1500VA

    батареи необходимо менять ВСЕ, даже если сдохла только одна.

    калибровать независимо от марки.

    суть калибровки - сброс одного из регистров в UPS-е, затем разряд батареи под нагрузкой не менее 30% и подсчет времени, за которое аккумулятор сядет до напряжения, соответствующего 20% остатка заряда, затем запись этого нового значения.

    если не выполнить калибровку - UPS будет "думать", что батарея установлена дохлая, т.к. он периодически выполнял самотестирование и "помнит", что его батарея не держит нагрузку.

    можно не выполняя калибровки тупо сбросить регистр на максимальное значение и отключить самодиагностику, тогда даже при дохлой батарее UPS будет сообщать о том, что проработает 20 минут....... дальше наверно понятно.