Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Обнаружение нуля сети.

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Dj.Shadow
    Регистрация
    06.11.2005
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    39
    Сообщений
    185

    По умолчанию Обнаружение нуля сети.

    Вот собственно такая проблема. Обычный компаратор не подходит из-за маленькой помехоустойчивости. ФНЧ перед компаратором сдвинет фазу. Что Вы посоветуете? P.S. Это будет цифровой регулятор яркости.

  2. #2
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    27.02.2005
    Адрес
    село Самбек
    Сообщений
    2,081

    По умолчанию Re: Обнаружение нуля сети.

    Можно например сделать типа времннОе окно, например запускать одновибратор на NE555 в нуле, он на время своего импульса блокирует нафинг повторный запуск на почти 10 мс, почти до следующего нуля. И ещё дополнительно блокировка при включении питания на некоторое время, пара сек. например, пока это устаканится и войдёт синхронизьм.

  3. #3
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Dj.Shadow
    Регистрация
    06.11.2005
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    39
    Сообщений
    185

    По умолчанию Re: Обнаружение нуля сети.

    Можно и так, но случайные переключения могут быть не только после перехода через ноль, но и до.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Регистрация
    18.06.2004
    Адрес
    Сколково
    Сообщений
    2,005

    По умолчанию Re: Обнаружение нуля сети.

    Малая помехоустойчивость? Мы используем схему на компараторе для управления симисторами, коммутирующими токи до 400А в условиях жутких помех - и ничего. Сдвиг фазы, вызываемый ФНЧ при правиьном выборе его частоты среза незначителен и им можно пренебречь

  5. #5
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Dj.Shadow
    Регистрация
    06.11.2005
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    39
    Сообщений
    185

    По умолчанию Re: Обнаружение нуля сети.

    А можно по подробней? Как конкретно реализована схема обнаружения нуля? Если это не комерческая тайна)

  6. #6
    Забанен (навсегда)
    Регистрация
    27.02.2005
    Адрес
    село Самбек
    Сообщений
    2,081

    По умолчанию Re: Обнаружение нуля сети.

    Цитата Сообщение от Dj.Shadow
    случайные переключения могут быть не только после перехода через ноль, но и до
    Окно всё блокирует не только после, но и до. Период 10 мс, и если окно допустим 9,5 мс, то в случае срабатывания компаратора по помехе вне этого окна будет однократно сдвинут момент включения в худшем случае на +/-0,25 мс.

  7. #7
    Частый гость Аватар для Uni&Vers
    Регистрация
    29.04.2005
    Сообщений
    189

    По умолчанию Re: Обнаружение нуля сети.

    Лучшее применение компаратора - это триггер Шмитда!

    есть очень много других решений.
    Софтовое, если за компаратором стоит обработка онлайн процессором.

    На дискрете "A Unique Discrete Zero-Crossing Detector"
    http://www.elecdesign.com/Articles/I...ArticleID=6225
    http://www.elecdesign.com/Files/29/6225/Figure_01.gif

    Специальные микросхемные сетевые детекторы пересечения тоже есть.
    Но сначала триггер Шмитда