Я не замерял, но у малогабаритных реле 10-15 Ампер время переброса контактов, ожидается около 10-20 мс. Т.е. довольно быстро. В вашем случае нужны реле покрупнее, 15-40 Ампер (в зависимости от качества/производителя), т.е. чуть тяжелее, но они, теоретически, должны быть не медленнее 30-40 мс (на самом деле не знаю, сам такие не замерял). За это время, сервер не должен бы лечь, при исправном БП.
Лично делал несколько штук АВР 220 В для 1-2 ПК, из всего одного реле 220 В 50 Гц с двумя парами контактов на переключение. Источники на неподвижные контакты, выход - на подвижном. Плюс перемычка одного из источников на катушку. Плюс предохранители и светодиоды на входе, плюс варистор на выходе, обязательно (на разный случай).
Правда, нужно сказать, что эти АВР у меня работают от двух секций 220 В на бесперебойник, а после него уже блок розеток и сервера, а не непосредственно на сервера - у меня такая специфика, что источники 220 В могут периодически, по очереди отключаться (раз-два в год). А если сдыхает бесперебойник - ничего страшного не происходит, система не он-лайн.