Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25

Тема: Сиctема резервного питания для off-line UPS

  1. #21
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Регистрация
    24.12.2004
    Адрес
    Зеленьій клин
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,857

    По умолчанию Re: Сиctема резервного питания для off-line UPS

    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    или быстродействующего механического.
    Я не замерял, но у малогабаритных реле 10-15 Ампер время переброса контактов, ожидается около 10-20 мс. Т.е. довольно быстро. В вашем случае нужны реле покрупнее, 15-40 Ампер (в зависимости от качества/производителя), т.е. чуть тяжелее, но они, теоретически, должны быть не медленнее 30-40 мс (на самом деле не знаю, сам такие не замерял). За это время, сервер не должен бы лечь, при исправном БП.
    Лично делал несколько штук АВР 220 В для 1-2 ПК, из всего одного реле 220 В 50 Гц с двумя парами контактов на переключение. Источники на неподвижные контакты, выход - на подвижном. Плюс перемычка одного из источников на катушку. Плюс предохранители и светодиоды на входе, плюс варистор на выходе, обязательно (на разный случай).
    Правда, нужно сказать, что эти АВР у меня работают от двух секций 220 В на бесперебойник, а после него уже блок розеток и сервера, а не непосредственно на сервера - у меня такая специфика, что источники 220 В могут периодически, по очереди отключаться (раз-два в год). А если сдыхает бесперебойник - ничего страшного не происходит, система не он-лайн.
    Последний раз редактировалось Vovk; 26.01.2013 в 03:30.

  2. #22
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Регистрация
    23.03.2005
    Адрес
    Республика Крым, автономная :-)
    Возраст
    65
    Сообщений
    337

    По умолчанию Re: Сиctема резервного питания для off-line UPS

    Sergin, если я правильно понял - у вас на всё серверное помещение (где кроме ваших серверов есть еще и другие) есть система гарантированного питания с её контролем владельцем помещения (с перходом на дизель) и ваши собственные упс-ы в вашей стойке с серверами. ?
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74

  3. #23
    Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Регистрация
    06.01.2005
    Адрес
    Toronto
    Возраст
    58
    Сообщений
    6,170

    По умолчанию Re: Сиctема резервного питания для off-line UPS

    Цитата Сообщение от Александр Котов Посмотреть сообщение
    А еще можно выкинуть 7 серваков и сделать один виртуальный.
    Eсли сервера тяжело нагруженные, то виртуальные за сравнимые деньги на гипервайзер могут не потянуть. А если мелочь какая, то непонятно почему это уже не сделано . Но надо быть готовым к тому, что будет единственная точка отказа. Обвалится гипервайзер, завалятся все сервера на нем расположенные. Я знаю несколько такиx случаев, включая завал амазоновского и микрософтовского облаков . На Rackspace у знакомого упала половина мощностей на несколько часов, слава богу арxитектура такова что клиенты не пострадали просто всё стало работать в 5 раз медленней.
    В интернете вы можете быть кем угодно. Странно, что многие предпочитают быть идиотами.
    Как жаль, что тупость не причиняет боль ее носителю.

  4. #24
    Забанен (навсегда)
    Автор темы

    Регистрация
    17.05.2008
    Адрес
    Haifa
    Сообщений
    1,088

    По умолчанию Re: Сиctема резервного питания для off-line UPS

    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Sergin, если я правильно понял - у вас на всё серверное помещение (где кроме ваших серверов есть еще и другие) есть система гарантированного питания с её контролем владельцем помещения (с перходом на дизель) и ваши собственные упс-ы в вашей стойке с серверами. ?
    Примерно так-то: стойка наша и подсистема питания тоже наша.
    В серверной ещё две чужих стойки, без резервных юпс, но это их проблемы.
    Все надеются, что дизель во-время запустится - а он то как раз и не в нашем
    веденье и уже были случаи... Поэтому решили подстраховаться.
    Но самое главное вывести котроль напряжения батареи аккумуляторов, чтоб не было неприятных
    сюрпризов.

  5. #25
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Регистрация
    23.03.2005
    Адрес
    Республика Крым, автономная :-)
    Возраст
    65
    Сообщений
    337

    По умолчанию Re: Сиctема резервного питания для off-line UPS

    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    Примерно так-то: стойка наша и подсистема питания тоже наша.
    В серверной ещё две чужих стойки, без резервных юпс, но это их проблемы.
    Все надеются, что дизель во-время запустится - а он то как раз и не в нашем
    веденье и уже были случаи... Поэтому решили подстраховаться.
    Но самое главное вывести котроль напряжения батареи аккумуляторов, чтоб не было неприятных
    сюрпризов.
    Тогда обязательно надо вашим серверам контролировать ваши упсы
    и корректно гаситься , когда батарейки сядут.
    Варианты контроля самые разные, от простейшего, что я описал, до интеллектуальных - через последовательный интерфейс, юсб или лок сеть. Все зависит от блока управления в УПС-е. Поэтому и нужно его подробное описание.
    зы
    вообще-то ваш владелец серверного помещения и системы гарантированного питания должен сообщать из своей системы контроля вашим серверам о сбое 220 и разряде батарей
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 29.01.2013 в 19:15.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74

Страница 2 из 2 Первая 12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •