    Приветствую коллег!
    Получил с ибея японческий прибор (Yamaha SPX-1000) и столкнулся с предсказуемой проблемой - на приборе написано 120VAC, внутри не шибко навороченный импульсник без переключателей. Есть желание перевести его во всеядный режим.
    В импульсных источниках я не очень, но для чего нужны самые красивые детали, чаще всего как минимум догадываюсь. Есть опыт нескольких ремонтов.
    Прошу знатоков помочь! На что обратить внимание, что рассказать, и чего делать нельзя.
    Думаю, сейчас подразберу и начну рассказывать сам. Благо радио Маяк вещает.
    Вешать внешний понижающий транс - дело последнее.

    ---------- Добавлено в 02:54 ---------- Предыдущее сообщение в 01:56 ----------

    Ого, все оказалось очень просто. Нашел сервис-мануал, в котором расписаны варианты распайки платы БП для всех сетей - по нему и переделаю.
    Каков поп, таков и приход

  2. #2
    Частый гость Аватар для const1105
    Регистрация
    22.07.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию Re: Адаптировать заморский ИБП под 220В сеть

    Если обратноходовой преобразователь, то обычно все решается заменой конденсаторов и т.д. на соответствующие напряжение, ну и транзистор
    вольт на 200 поболее.