    Внимание! О вредности заземления

    Всем доброго вечера! Периодически, в разных темах всплывают спектры с "лесом" гармоник, как на этой картинке:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1к -0dB 88.gif 
Просмотров:	852 
Размер:	52.8 Кб 
ID:	157769
    В данном случае отсоединение "земляного" провода сети от корпуса аппарата решило проблему "чистоты" вокала. Спектр стал таким:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1к -0dB 88 1.gif 
Просмотров:	822 
Размер:	51.4 Кб 
ID:	157770
    Отсоединенный провод шел на корпус электрического щитка, к которому подключен "ноль" сети.

    Если вы используете сетевой фильтр на входе устройства, рекомендую последовать совету Lynx:
    Цитата Сообщение от Lynx Посмотреть сообщение
    Земля сети (если она есть) должна обязательно приходить на землю сетевого фильтра - и более - никуда, если это не отдельная "чистая" земля...
    Не поленитесь прозвонить свой сетевой фильтр на предмет соединения земляного контакта с его корпусом .
    Не пускайте помехи в аппаратуру.
    Последний раз редактировалось Андрей К; 06.08.2012 в 21:41.

  2. #21
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,245

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Можно использовать любой диодный мостик.
    Нет, не любой, а ампер на 20-30.

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Идея в том,
    Это тоже самое что и в #10.

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Проверить бы работоспособность этой мысли
    Она проверена много лет назад
    Последний раз редактировалось Alex; 01.07.2012 в 14:34.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  3. #22
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Регистрация
    02.08.2008
    Адрес
    Краснодар
    Возраст
    37
    Сообщений
    893

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Нет, не любой, а ампер на 20-30.

    Она проверена много лет назад
    Я имел ввиду для эксперимента, что б сделать замеры как в первом посте - можно попробовать любой имеющийся под рукой мостик. Я лично в своем тракте 50 Амперные мостики использовал, т.е. 100А держать должны. Но так как самого заземления еще нет в сети, они не задействованы.

    И еще один моментик, обсуждался уже в этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post871237 Говорят, что заземление нужно подключать к нулю на вводе, и затем отдельными проводами выводить на розетки. Делается это для уравнения потенциалов нуля и заземления, и для правильной работы защитных предохранителей, автоматов - что бы тока было достаточно для их сработки. В таком случае вся "грязь", которая прет с нулевого провода будет на GND питания устройств, вся надежда только на диоды, которые можно включить в разрыв между корпусом.

    А что имеет ввиду Дмитрий Андроников под "чистым заземлением"? Имеется ввиду не соединенять контур заземления с нулем на вводе, и заводить на розетки отдельно?
    И вдогонку - зачем дроссель L2, в #10 ?

  4. #23
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,245

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Я лично в своем тракте 50 Амперные мостики использовал, т.е. 100А держать должны.
    Они в пике и 300 выдержат.

    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    Говорят, что заземление нужно подключать к нулю на вводе, и затем отдельными проводами выводить на розетки.
    У меня заземление - желто-зеленый провод в розетке, если он где-то с нулем соединяется, то скорее всего на трансформаторе "где-то там".


    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    В таком случае вся "грязь", которая прет с нулевого провода
    Относительно чего?


    Цитата Сообщение от Jekson Посмотреть сообщение
    И вдогонку - зачем дроссель L2, в #10 ?
    Увеличить импеданс по ВЧ, имеющийся из-за ликеджа диодов и их емкости.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  5. #24
    Новичок Аватар для McOtin
    Регистрация
    17.09.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    52
    Сообщений
    59

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Увеличить импеданс по ВЧ, имеющийся из-за ликеджа диодов и их емкости.
    А каковы требования к этому дросселю - провод потолще да индуктивность по возможности побольше?
    Терзают меня смутные сомнения, что готовые для поверхностного монтажа не подойдут.
    Мотать монтажным проводом сколько влезет на ферритовое колечко с максимальной доступной проницаемостью?

  6. #25
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    911

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от McOtin Посмотреть сообщение
    А каковы требования к этому дросселю - провод потолще да индуктивность по возможности побольше?
    Терзают меня смутные сомнения, что готовые для поверхностного монтажа не подойдут.
    Мотать монтажным проводом сколько влезет на ферритовое колечко с максимальной доступной проницаемостью?
    нет. в соответствии с ПУЭ, сечение провода заземления (для наших мощностей) должно быть равно сечению фазного проводника. Большая индуктивность также не нужна - можно нарваться на ненужные резонансы. Достаточно 3 -8 витков, на феррите НМ 2000, сечением 1,5 -2 кв.см.
    Александр

  7. #26
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Вы меня извините,но защитное заземление в старом жилфонде до 2004г было не обязательно.А в щите на корпус посажен 0 или нейтраль (средняя точка соединения генератора или трансформатора включенного звездой) а 0 и защитное заземление это не одно и тоже. В электрике есть понятие заземление и зануление. Зануление по ПТБ И ПТЭ разрешалось толко на предприятиях, а в жилфонде 100 процентный запрет.С 2004г по новому СНИПУ защитное заземление является обязательным.Но строители и здесь вывернулись контур не бьют ,а ставят АД2, АД12 которые в отличии от УЗО спасают 1-от поражения элтоком, 2-от пониженного 180в и повышенного 265в напряжения, 3-от КЗ, 4-от превышения номинального тока ,если оно правильно подключено (УЗО И АД ВКЛЮЧАЮТСЯ ПО РАЗНЫМ СХЕМАМ) А на картинках у вас не спектр помех заземления,а спектр помех нуля(нейтрали)
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 06.08.2012 в 21:32.

  8. #27
    Частый гость Аватар для kazimirius
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Чернигов
    Сообщений
    177

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Заземление "полезно" для детекторного приемника, в звуковых делах оно действительно вредно.
    Лучший вариант в бытовых делах - гальваническая развязка.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	220-220.jpg 
Просмотров:	254 
Размер:	25.5 Кб 
ID:	162133

    Люди не хотят понимать для чего в розетке третий контакт.

  9. #28
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    911

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от kazimirius Посмотреть сообщение
    .........
    Люди не хотят понимать для чего в розетке третий контакт.
    О как. так раскажите
    Александр

  10. #29
    Частый гость Аватар для kazimirius
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Чернигов
    Сообщений
    177

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    О как
    Вот так.
    Заземление однозначно называется ЗАЩИТНОЕ, его задача одна, защитить потребителя от поражения током. Все!

  11. #30
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Регистрация
    30.08.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    911

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от kazimirius Посмотреть сообщение
    Вот так.
    Заземление однозначно называется ЗАЩИТНОЕ, его задача одна, защитить потребителя от поражения током. Все!
    Потребителя можно защитить от поражения электрическим током и без заземления. Например,дифференциальным коммутирующим аппаратом (УЗО). Или,в системах с изолированной нейтралью -УАКИ (устройство автоматического контроля изоляции). или контроль тока нулевой последовательности в трехфазных системах.
    В этой ветке речь совершенно о другом -надо ли выполнять нормативные требования к электрическим устройствам (усилители и пр.) - и как это сделать с минимальным ущербом для звука.
    А под словом "защитное" подразумевается не только защита потребителя, но и защита источника. Почитайте лучше ПУЭ, главу 1.7
    Александр

  12. #31
    Новичок Аватар для R3z15t
    Регистрация
    04.05.2012
    Сообщений
    88

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Я вот собираюсь собирать ЦАП. Как я понял для звука будет лучше если я не буду соединять землю IEC разъема с корпусом ?

  13. #32
    Частый гость Аватар для kazimirius
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Чернигов
    Сообщений
    177

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от R3z15t Посмотреть сообщение
    Как я понял для звука будет лучше если я не буду соединять землю IEC разъема с корпусом ?
    Не так все просто, если корпус будет выполнять роль экрана, то в какой то точке он должен быть подключен к общему проводу конструкции.
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    Почитайте лучше ПУЭ, главу 1.7
    Еще раз почитал (1.7.1. Настоящая глава Правил распространяется на все электроустановки переменного и постоянного тока напряжением до 1 кВ и выше и содержит общие требования к их заземлению и защите людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции.) судя из этого пункта защита источника задача вторичная.

    Еше там сказано (1.7.17. Защитным проводником (РЕ) в электроустановках называется проводник, применяемый для защиты от поражения людей и животных электрическим током. В электроустановках до 1 кВ защитный проводник, соединенный с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора, называется нулевым защитным проводником. ......
    В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой рабочий проводник может выполнять функции нулевого защитного проводника)
    Ммм да... не понял. Может для бытовых целей есть другие правила?

    ---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее сообщение в 18:29 ----------

    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    надо ли выполнять нормативные требования к электрическим устройствам (усилители и пр.) - и как это сделать с минимальным ущербом для звука.
    Если закрыть глаза на технику безопасности, то землить (через защитное заземление или через специально изготовленное) НЕ НАДО.


    Цитата Сообщение от kazimirius Посмотреть сообщение
    Заземление "полезно" для детекторного приемника

  14. #33
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    ---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее сообщение в 17:06 ----------

    Глухозаземленная нейтраль , это соединение средней тчк трансформатора или генератора с заземленным контуром вокруг ТП. Пример 1 в муфте на кабеле или в щите дома или ТП отгорает 0 на корпусе этажного щита появляется фаза,горит техника,если занулена стиралка на корпусе тоже появляеся фаза результат поражение током,УЗО не спасет оно работает на 100 процентов если есть защитный проводник ,если нет то это обычный включатель, а не УЗО. Корпус НЧ,СД,ДВД,ТВ землить не обязательно ,а поставить хороший сетевой фильтр баксов за 300 или сделать самому.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 09.08.2012 в 18:45.

  15. #34
    Частый гость Аватар для kazimirius
    Регистрация
    02.08.2011
    Адрес
    Чернигов
    Сообщений
    177

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Интересно, а что говорит стандарт USA, или скажем германии?

  16. #35
    Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Регистрация
    06.05.2005
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Возраст
    66
    Сообщений
    13,173

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от R3z15t Посмотреть сообщение
    Я вот собираюсь собирать ЦАП. Как я понял для звука будет лучше если я не буду соединять землю IEC разъема с корпусом ?
    Как минимум соединяйте через резистор. Для защиты это неправильно, правильно для звука.
    Заземление в наших домах вещь непредсказуемая, к сожалению. Надо смотреть по месту, как сделано.
    Для аудиотехники есть общее правило - в системе (например, транспорт-ДАК-усилитель) заземлен может быть только один корпус. Обычно это усилитель.
    В последнем можно предусмотреть ground-lift.
    См. фотографии - Марантц SA-17, Меридиан 507.

    Кстати, все значки сертификации у них имеются, а фирмы солидные - просто так лепить не будут.
    Значит по защите от поражения эл.током у них все соответствует правилам.





    Игорь. Meridian 507.24 => DAC6 v2+свой выхлоп => Noosfera Master => Celestion A2 + Hand-made cable

  17. #36
    Новичок Аватар для slawik
    Регистрация
    31.05.2010
    Сообщений
    35

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от kazimirius Посмотреть сообщение
    что говорит стандарт USA, или скажем германии?
    Национальные стандарты по безопасности бытовых приборов, как правило, соответствуют IEC-60065. В России это ГОСТ Р 60065. Защита от поражения электрическим током в бытовых приборах может обеспечиваться либо основной изоляцией и защитным заземлением (класс I), либо двойной или усиленной изоляцией (класс II). Приборы в металлических корпусах обычно относят к классу I, т.к. это сильно упрощает требования к изоляции. Но это вовсе не обязательно. Например, настольная лампа содержит металлические детали (доступные для прикосновения по терминологии IEC). Однако, соединять их с защитным заземление не нужно, т.к. они отделены от цепей с опасным напряжением двойной изоляцией.

  18. #37
    Частый гость Аватар для const1105
    Регистрация
    22.07.2010
    Сообщений
    209

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    УЗО не спасет оно работает на 100 процентов если есть защитный проводник ,если нет то это обычный включатель, а не УЗО.
    Для УЗО нужна фаза и нейтраль. Достаточно.

  19. #38
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от const1105 Посмотреть сообщение
    Для УЗО нужна фаза и нейтраль. Достаточно.
    А относительно чего УЗО будет контролировать ток утечки

  20. #39
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Регистрация
    06.06.2010
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    42
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Относительно разницы значения тока нулевого и фазного проводников

  21. #40
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    Регистрация
    15.06.2012
    Адрес
    саратов
    Возраст
    66
    Сообщений
    178

    По умолчанию Re: О вредности заземления

    Цитата Сообщение от kazimirius Посмотреть сообщение
    Интересно, а что говорит стандарт USA, или скажем германи
    И зачем они так её крепят.

    ---------- Добавлено в 19:33 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------

    Цитата Сообщение от АлексейЛебедев Посмотреть сообщение
    Относительно разницы значения тока нулевого и фазного проводников
    Отгорел 0 в щите на 1 этаже.