фазировку в обмотках токового транса перепроверь
фазировку в обмотках менял , ничего .
юра67, вообще защита там как-то тупо сделана. Если перевести из схемного масштаба времени в наш, то сработает она где-то через полгода. И трансформатор тока таки желательно хоть как-то пригрузить, например резистором где-то от 1 до 10 Ом (зависит от витков) параллельно С13. И резистор R28 уменьшить ну хотя бы на порядок (зависит от параметров тиристора). Может как-то и заработает.
Тиристор как пороговый элемент далеко не лучшее решение.
Врядли она хоть как-то заработает особенно если пытаться затворами 3-х полевиков управлять через резистор в 1кОм и даже емкость в паралель не поможет. Да и так называемая защита -