Тема: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

  1. #1
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Вот озаботился приобретением новых автоматов в электрический щиток, сейчас стоят совдеповские в чёрном корпусе ( как убедился на практике конкретно мои экземпляры не отрубают нагрузку при коротком замыкании, при принудительном выключении рычажок двигается с большим усилием и ступеньками).
    Какие лучше покупать?- говорят Merlin Gerin хорошие. На какую нагрузку лучше брать?- у меня всего два автомата, может позже ещё поставлю для отдельной линии.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 29.07.2010 в 14:56.

  2. #2
    Частый гость Аватар для amplifier
    Регистрация
    10.09.2006
    Адрес
    london.uk/саратов.ру
    Сообщений
    367

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Номинал зависит от сечения проводов, идущих после выключателей.
    Среди бюджетных ДЭК был нормальным, только я его чего-то не вижу последнее время.
    Merlin Gerin наверное дорогой, поэтому можно еще Siemens посмотреть.
    Я LG взял, когда весной проводку делал. По КЗ отрубают .

  3. #3
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Я точно не знаю какое у меня сечение после автоматов, скажем для 1,5 и для 2,5 какой номинал нужен(алюминий монжила), я потом погляжу что у меня.....кстати где именно смотреть, в розетках или непосредственно после автомата...?. а то после автомата по моему толще провод, а вот сама разводка по квартире сделана более тонким.

  4. #4
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Регистрация
    06.11.2005
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    39
    Сообщений
    185

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    На свет 10А, на розетки 16А для такого провода. Для алюминия нагрузка на 1 кв.мм 8 Ампер (для меди 10А).

  5. #5
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Ясненько, а я то собирался на 25 забацать....))).......или допустимо...?

  6. #6
    Частый гость Аватар для Xenoff
    Регистрация
    05.01.2006
    Адрес
    РЯЗАНЬ
    Возраст
    31
    Сообщений
    301

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    конкретно мои экземпляры не отрубают
    Они только с теплушкой.

    Что бы получить вразумительный ответ, давайте полные вводные, электрика не акустика, всё можно и нужно померить, обязательно, подробно.

  7. #7
    Новичок Аватар для oksandr
    Регистрация
    30.04.2010
    Адрес
    г.Москва СВАО
    Возраст
    49
    Сообщений
    23

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Ясненько, а я то собирался на 25 забацать....))).......или допустимо...?
    Если у вас в этажном щите помимо старых однофазных автоматов в чёрном карболитовом корпусе,установлен и пакетный выключатель на каждую квартиру,то его тоже в "топку".Внутренние контакты оного уже успели подгореть.Если не планируете менять проводку в квартире и грамотно разбивать всё по группам,то сделайте хотя-бы ревизию в общим щите:
    Скорее всего,судя по древним автоматам защиты,сейчас всё ещё стоит старый счётчик 6-10 А.Его так же следует поменять.Не мудруствуя лукаво возьмите однофазный механнический СО-505 40А.Монтаж в щите выполняйте медным одножильным проводом марки ПВ,сечением 4,а лучше 6 квадрат.Фаза подводится прямо с фазной шины или от клемника типпа "орех" (который может быть установлен на магистральном проводе) проводом белого цвета непосредственно в счётчик.Ноль подводится к счётчику проводом синего или зелёного цвета,непосредственно с корпуса щита или также с нулевой шины или от "ореха".
    Не пожалейте денег и преобретите однофазное (двуполюсное) УЗО (Автомат защитного отключения) с рабочим током 40А. и диференциальным током утечки 30 мА.В целях экономии места на DIN рейке,которую следует также смонтировать в щите для крепления новых автоматов,можно купить вместо УЗО однофазный (двуполюсный) диференциальный автомат.Это тоже УЗО,но со встроенным воздушным автоматом.Это устройство сразу заменит вам УЗО и общий (вводной) автомат.Хор-ки его такие же: 40 А.30мА.
    В случае если применяется УЗО,фазу cо счётчика заводите в общий автомат 40А.Далее фазу с общего автомата и ноль со счётчика в УЗО.После,фазу с УЗО на автоматы потребителей (освещение,розеточная группа,стиральная машина и т.п).Ноль c УЗО к нулевым проводам потребителей через клемник с изолированным креплением к DIN рейке.
    В случае использования диференциального автомата,фаза и ноль со счётчика подводится сразу к нему.Далее фазу с него на автоматы потребителей.Ноль как описывалось в первом случае.Соединять автоматы удобно с помощью специальной однофазной шины в простонародие "домовой".
    Все устройства защиты покупайте фирм:"LEGRAND","ABB","Merlin Gerin",только не польского производства.
    Cоблюдайте меры электробезопасности:
    Будте внимательны при демонтаже старых нулевого клемника,автоматов и особенно пакетного выключателя он отключает фазу и ноль перед счётчиком.По прошествию времени карболит и алюминиевые провода стали очень хрупкими.
    Для начала следует демонтировать старьё.Далее собрать,установить и подключить пакет из аппаратов защиты на DIN рейку,а так же смонтировать счётчик.Когда всё будет разведено останется только аккуратно подключить фазный провод со входа счётчика на шину,конечно же с отключёнными автоматами.
    На группу освещения достаточно взять автомат на 10А.На розеточную группу 16А.На стиральную или посудомоечную машину то же 16А.
    Если всё же будите проводить дополнительные группы потребителей,или менять проводку внутри квартиры,то следует применять трёхжильный провод марки ВВГнг.На освещение сечением 1,5 на силовые группы 2,5 квадрат.Третий провод,обычно жёлто-зелёного цвета соответственно подключается на корпус этажного щита.
    Последний раз редактировалось oksandr; 30.07.2010 в 16:55.

  8. #8
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от oksandr Посмотреть сообщение
    Если у вас в этажном щите помимо старых однофазных автоматов в чёрном карболитовом корпусе,установлен и пакетный выключатель на каждую квартиру,то его тоже в "топку".
    Уже в "топке"- свет в квартире стал моргать, полез щиток и увидел голубоватое свечение- отгорел контакт у старого пакетника(круглый такой с Т-образной ручкой). Заменил на пакетник фирмы DEKraft......может попозже и УЗО поставлю.

    ---------- Добавлено в 14:39 ---------- Предыдущее сообщение в 14:37 ----------

    Цитата Сообщение от oksandr Посмотреть сообщение
    Скорее всего,судя по древним автоматам защиты,сейчас всё ещё стоит старый счётчик 6-10 А.
    Счётчик в середине этого месяца заменён на новый двухтарифный "меркурий 200.02".

    Оба автомата заменю на нормальные 16А - они у меня отключают одновременно и розетки и освещение, только один в большой комнате и кухне, а другой в маленькой комнате, прихожей, ванной комнате и туалете. Вот чудаки на букву "м" разводку делали, думаю надо будет отдельные линии провести, я так понимаю что провода пойдут вдоль плинтуса, как это правильно организовать?- провода в желоба, а розетку к стене прикрутить, так допускается...?
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 31.07.2010 в 14:58.

  9. #9
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Регистрация
    16.02.2006
    Адрес
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Возраст
    54
    Сообщений
    897

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    ДЭК
    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Siemens
    Сименс (16А) ставил в квартиру лет 12 назад. Через год развел проводку на два ввода и поставил еще пару 16 амперников ДЭК. С того времени Симы работают как часы, а с одним ДЭКом была проблема. Механизм срабатывал, но лапка включения не доходила до крайнего положения на пару мм и контакты не размыкались. Правда после выключения нахрапом все стало работать нормально. Но осадочек остался...
    Алексей.

    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...

  10. #10
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от oksandr Посмотреть сообщение
    Все устройства защиты покупайте фирм:"LEGRAND","ABB","Merlin Gerin",только не польского производства.
    Есть в наличии "Merlin Gerin" болгарского производства, их можно брать...?

  11. #11
    Новичок Аватар для oksandr
    Регистрация
    30.04.2010
    Адрес
    г.Москва СВАО
    Возраст
    49
    Сообщений
    23

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    Есть в наличии "Merlin Gerin" болгарского производства, их можно брать...?
    Я бы не брал.Но если уже на руках,то бог с ними.
    В сетях супермаркетов "Мурлин Мурло" "Леруа Мерлен" и "OBI" почти всегда имеются в наличии автоматы "АВВ" Ленинградского и Немецкого пр-ва,а так же "LEGRAND" Французкого.

  12. #12
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    oksandr,
    Не, пока не на руках, я тогда ещё похожу, посмотрю.

  13. #13
    Новичок Аватар для oksandr
    Регистрация
    30.04.2010
    Адрес
    г.Москва СВАО
    Возраст
    49
    Сообщений
    23

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    я так понимаю что провода пойдут вдоль плинтуса, как это правильно организовать?- провода в желоба, а розетку к стене прикрутить, так допускается...?
    Теоритически неплохо-бы сделать несколько крупп потребителей,например:
    1.Освещение комнат.10А.
    2.Освещение корридора (прихожей) и ванной с туалетом.10А.
    3.Розеточная группа жилые комнаты.16А.
    4.Розеточная группа кухня.20А.
    5.Стиральная машина.16А.
    6.Посудомоечная машина.16А.
    7.Накопительный или проточный одонагреватель.16А.
    8.Духовой шкаф.16А.
    Причём на группу №2,5,6,7.cледует поставить своё УЗО или диф.автомат,а общее УЗО не ставить.
    Как делать внутриквартирную разводку дело вкуса.Открытый монтаж включает в себя электрокороба (желательно с двойным замком крышки),распаечные коробки,выключатели и розетки открытой проводки.
    Скрытый монтаж затрудняется штроблением перегородок,капитальных стен и как следствие неизбежностью последующего косметического ремонта во всей квартире.А так же определённые трудности могут возникнуть с общением с невменяемыми соседями.
    Неплохо поставить свой бокс с автоматами в прихожей,а в общем щите,что на лестничной клетке оставить счётчик и вводной (общий) автомат.


    Это моё хоз-во в однокомнатной квартире.
    P.S.
    Я сам электромонтажник по осветительным сетям.
    Последний раз редактировалось oksandr; 01.08.2010 в 00:57.

  14. #14
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Регистрация
    18.01.2004
    Сообщений
    663

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от oksandr Посмотреть сообщение
    Накопительный или проточный одонагреватель.16А.
    Децельный какой то нагреватель. Проточный нагреватель в ванной - 25А, меднопаяный нагреватель - 32А.

  15. #15
    Частый гость Аватар для Xenoff
    Регистрация
    05.01.2006
    Адрес
    РЯЗАНЬ
    Возраст
    31
    Сообщений
    301

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    я так понимаю что провода пойдут вдоль плинтуса, как это правильно организовать?- провода в желоба, а розетку к стене прикрутить, так допускается...?
    У себя, дома, можешь устроить, любую самодеятельность, но, только, после проверки инспектором.
    Когда документы будут на руках, дерзай!

    ---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------

    Цитата Сообщение от Alive and safe
    Проточный нагреватель в ванной - 25А,
    Цитата Сообщение от Alive and safe Посмотреть сообщение
    Децельный какой то нагреватель
    Порекомендовал бы проточный, "Эталон" 2+3kW, в летнее безгорячводье, уже несколько лет нет проблем, и 2 + 3 + 5 достаточно и ополоснуться под душиком и посудку помыть.
    Забежал под штуцер, открыл водицу, и сразу, не обогревая полсуток вселенную.

    ---------- Добавлено в 20:10 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------

    Цитата Сообщение от oksandr Посмотреть сообщение
    Теоритически неплохо-бы сделать несколько крупп потребителей,например:
    1.Освещение комнат.10А.
    2.Освещение корридора (прихожей) и ванной с туалетом.10А.
    3.Розеточная группа жилые комнаты.16А.
    4.Розеточная группа кухня.20А.
    5.Стиральная машина.16А.
    6.Посудомоечная машина.16А.
    7.Накопительный или проточный одонагреватель.16А.
    8.Духовой шкаф.16А.
    Причём на группу №2,5,6,7.cледует поставить своё УЗО или диф.автомат,а общее УЗО не ставить.
    Как делать внутриквартирную разводку дело вкуса.Открытый монтаж включает в себя электрокороба (желательно с двойным замком крышки),распаечные коробки,выключатели и розетки открытой проводки.
    Скрытый монтаж затрудняется штроблением перегородок,капитальных стен и как следствие неизбежностью последующего косметического ремонта во всей квартире.А так же определённые трудности могут возникнуть с общением с невменяемыми соседями.
    Неплохо поставить свой бокс с автоматами в прихожей,а в общем щите,что на лестничной клетке оставить счётчик и вводной (общий) автомат.

    Откуда срисовал?
    Теоритически
    учите русский

    Теоретически:

    1.Освещение комнат.2А.
    2.Освещение корридора (прихожей) и ванной с туалетом.1А.
    3.Розеточная группа жилые комнаты.16А.
    4.Розеточная группа кухня.16А.
    5.Стиральная машина.25А.
    6.Посудомоечная машина.25А. ?? (..хуеть)
    7.Накопительный или проточный одонагреватель.25А.
    8.Духовой шкаф.?? (..хуеть)

    У кого на кухне духовой шкаф?
    Кто этот один?

  16. #16
    Новичок Аватар для oksandr
    Регистрация
    30.04.2010
    Адрес
    г.Москва СВАО
    Возраст
    49
    Сообщений
    23

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от Alive and safe Посмотреть сообщение
    Децельный какой то нагреватель. Проточный нагреватель в ванной - 25А, меднопаяный нагреватель - 32А.
    Да,я описался.Имел в виду накопительный,он как раз 2,5-3 кВт.Проточный конечно жрёт 5-8 кВт.

    Цитата Сообщение от Xenoff Посмотреть сообщение
    Порекомендовал бы проточный, "Эталон" 2+3kW, в летнее безгорячводье, уже несколько лет нет проблем, и 2 + 3 + 5 достаточно и ополоснуться под душиком и посудку помыть.
    Забежал под штуцер, открыл водицу, и сразу, не обогревая полсуток вселенную.
    Категорически бы не рекомендовал.Проточные водонагреватели преднозначенные для эксплуатации в однофазных сетях достаточно энергопотребляемы и малоэфективны.При большом разборе вода на выходе еле тёплая.Разве что ручки помыть.Толк от проточного водонагревателя ощутим в моделях преднозначенных для подключении к трёхфазной сети.В свою очередь советую накопительные системы "Термекс",особенно серии "слим":для квартиры 30-50 л.,для дачи 80-100 л.У них бак из нержавеющей стали,шов сварен по технологии"G5",хорошее соотношение цена/качество.
    Цитата Сообщение от Xenoff Посмотреть сообщение
    У кого на кухне духовой шкаф?
    Кто этот один?
    У многих в Москве .Я имел в виду встраеваимую бытовую технику в кухонный гарнитур.Отдельно варочная панель,отдельно духовой шкаф 3кВт.
    Цитата Сообщение от Xenoff Посмотреть сообщение
    5.Стиральная машина.25А.
    6.Посудомоечная машина.25А. ?? (..хуеть)
    Стиральная машина без сушки,а так же посудомоечная максимум 3кВт.

    ---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------

    Цитата Сообщение от Xenoff Посмотреть сообщение
    У себя, дома, можешь устроить, любую самодеятельность, но, только, после проверки инспектором.
    Когда документы будут на руках, дерзай!
    Ну если соблюать всё зто,то в эл.щит то же не имееш право лезть.Делай и не бойся.Почему же инспектор проглядел "сопли скрутки и.т.п.в щите.

  17. #17
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от Xenoff Посмотреть сообщение
    У себя, дома, можешь устроить, любую самодеятельность, но, только, после проверки инспектором.
    И откуда этого чудо инспектора звать....?- в какую контору обращаться...?

  18. #18
    Новичок Аватар для oksandr
    Регистрация
    30.04.2010
    Адрес
    г.Москва СВАО
    Возраст
    49
    Сообщений
    23

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от IZELBOR Посмотреть сообщение
    И откуда этого чудо инспектора звать....?- в какую контору обращаться...?
    Да не кого не зови.
    Сейчас по идиотскому законодательству,как всегда единодушно принятому маразматиками из "Единой России",жилец не может без разрешения даже перевесить межкомнатную дверь в другую сторону.На любую плёвую переделку необходимо предоставлять заявление в БТИ предварительно одобренное месной эксплуатационной конторой в лице главного инженера оной.Потом нанимаеш проэктировщика,тот составляет проэкт.Его в свою очередь одобряеш опять в РЭУ и опять идёш в БТИ.Далее платиш гос пошлину и услуги БТИ,не забудь корупционную составляющую для более быстрого оформления. И наконец оно выдаёт разрешение и новый план с учётом переделок. Но это всё в теории.На практике всё делается как всегда.

  19. #19
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для IZELBOR
    Регистрация
    17.12.2009
    Адрес
    Нижний Новгород
    Возраст
    38
    Сообщений
    1,924

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    Цитата Сообщение от oksandr Посмотреть сообщение
    Да не кого не зови.
    Я почему то так и думал...)

  20. #20
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Регистрация
    18.01.2004
    Сообщений
    663

    По умолчанию Re: Выбор автоматов защиты от перегрузки и короткого замыкания.

    oksandr, уважаемый, а что это за электронная защита от перенапряжения? типа узм50? где купили? впрочем может знаете где легко узм50 купить?