Согласно ГОСТ Р 13109-97:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения в сети электропитания равны соответственно ±5% и ±10% от номинального значения напряжения;
предельно допустимое значение суммы установившегося отклонения напряжения и размаха изменений напряжения в точках присоединения к электрическим сетям напряжением 380 В равно ±10% от номинального напряжения;
нормально допустимое и предельно допустимое значения коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности в точке общего присоединения к электрическим сетям равны 2,0% и 4,0%;
нормированные значения коэффициента несимметрии напряжений по нулевой последовательности в точке общего присоединения к четырехпроводным электрическим сетям с номинальным напряжением 380 В равны 2,0% и 4,0%;
нормально допустимые и предельно допустимые значения отклонения частоты равны соответственно ±0,2 Гц и ±0,4 Гц;
нормированные значения других показателей качества электрической энергии приведены в соответствующих специализированных таблицах.