Показано с 1 по 8 из 8

Тема: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для sael83
    Регистрация
    15.07.2009
    Адрес
    Беларусь, Гомель
    Возраст
    40
    Сообщений
    277

    Вопрос РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Здравствуйте,

    подскажите пожалуйста, у реле РЭС-60 почему то одна группа контактов срабатывает и отпускается позже другой, такое допустимо или реле бракованное? Используется в селекторе 1 выход на 2 входа. Обмотка 270 Ом, маркировка 0201 - расчитано на 12 вольт, питается от 20 ти вольт через резистор 470 Ом. Если снижать сопротивление, то реле начинает ощутимо греться, но при этом данный эффект проявляется заметно меньше. В справочнике указан ток срабатывания 22,5 мА

  2. #2
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,139

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    то одна группа контактов срабатывает и отпускается позже другой
    Насколко "позже" ?

    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Обмотка 270 Ом, маркировка 0201 - расчитано на 12 вольт, питается от 20 ти вольт через резистор 470 Ом
    Т.е. идет 29мА, долно работать нормально.


    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    такое допустимо или реле бракованное?
    Может и бракованное, смотря на сколько "позже". Вообще, РЭС60 не сильно для этой цели подходит...
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    6,495

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Проконтролируйте напряжение на обмотке реле. На всяк случай.

  4. #4
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для sael83
    Регистрация
    15.07.2009
    Адрес
    Беларусь, Гомель
    Возраст
    40
    Сообщений
    277

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Насколко "позже" ?
    Разница где-то 1/2 секунты.
    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Вообще, РЭС60 не сильно для этой цели подходит...
    Оно вроде как малосигнальное. Я выразился может не точно - оно используется в коммутаторе нагрузки для звуковой карты.

  5. #5
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    6,495

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Пол-секунды-это дичь. Быть не может. 5 миллисекунд-поверю.
    Что-то сильно не так.

  6. #6
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,139

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Разница где-то 1/2 секунты.
    Это какой-то непорядок, я 60-х использщовал в свое время кучу, с таким не сталкивался.
    Проверб напряжение на нем. Чем ты его включаешь? Может оно нарастает долго?


    Цитата Сообщение от sael83 Посмотреть сообщение
    Оно вроде как малосигнальное.
    Относительно, но для звуковой карты сойдет.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  7. #7
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для sael83
    Регистрация
    15.07.2009
    Адрес
    Беларусь, Гомель
    Возраст
    40
    Сообщений
    277

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Причина была не в реле, а в разной длительности переходных процессов, т. е звук в одном канале появлялся позже, чем в другом. Комутатор находится на одной плате с ушным усилителем. При подаче на него питания, реле тоже срабатывает и подключает его вход к звуковухе, когда он выключен, сигнал идет на колонки:
    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;___усилитель
    звуковуха___/___наушники. Короче, я из-за неопытности сам ошибся. Теперь на это реле просто добавлю задержку и разница не будет заметна.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    6,495

    По умолчанию Re: РЭС-60, неодновременное срабатывание контактов

    Главное- результат. И косяк вычислен и вы стали мудрее. И нам радость, что получилось как надо.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •