Страница 3 из 4 Первая 1234 Последняя
Показано с 41 по 60 из 70

Тема: PFC_CCM контроллер

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для Андрюха
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    29

    По умолчанию PFC_CCM контроллер

    Предлагаю вашему вниманию микросхему NCP 1654
    Даташит-( http://www.compel.ru/images/news/200.../NCP1654-D.pdf )

    Как мы знаем, что сеть 220В "неидеальна" там и помехи,скачки напряжения, просадки. При помощи этого устройства, сеть 220В как бы превратиться в "идеальную" ИИП будет питаться стабильным напряжением.
    ИИП взял за основу от Witali. Печатку подправил под транс ЕТД49, подписал элементы (провертье на всякий случай)
    Хачу так сказать добавить к этому блоку этот самый PFC.
    Подсказал Alex_Zhuravlyov:
    Микросхема IR1150, Вот пример он лайн расчета на сайте http://www.irf.com/design-center/myp...esentation.pdf
    Жду ккоментариев, советов, и всего что поможет собрать отличное устройство. Сильно не пинайте..на форумах писать еще неумею
    Последний раз редактировалось Андрюха; 06.02.2010 в 23:57.

  2. #41
    Новичок Аватар для Andres_Vrn
    Регистрация
    15.11.2010
    Адрес
    Воронеж
    Возраст
    35
    Сообщений
    68

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    тут товарищ на двухфазнике в режиме разрывных токов 8 кВт выжимает http://stevehv.4hv.org/12kwPFC.htm
    правда, микруха не специализированная у него

  3. #42
    Частый гость Аватар для Leshik
    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    276

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от Andres_Vrn Посмотреть сообщение
    в режиме разрывных токов 8 кВт
    Представляю как у него сеть колбасит от помех.

  4. #43
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    1,353

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    Представляю как у него сеть колбасит от помех.
    Дауш, фильтрами чувачок не озаботился... Зарубежный Низовцев?

  5. #44
    Частый гость Аватар для Leshik
    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    276

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Наверно не хотел делать еще такой-же ящик для фильтров , делал-бы ССМ корректор и фильтр потребовался минимаьный .

  6. #45
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    1,353

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    ...делал-бы ССМ корректор и фильтр потребовался минимаьный .
    Не, тогда такой же ящик был бы нужен для дросселя. Да и нащот, якобы, разрывных токов у меня есть сомнения. Как-то странно товарищ токи считает.

  7. #46
    Частый гость Аватар для Leshik
    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    276

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    тогда такой же ящик был бы нужен для дросселя
    Поэтому режим ССМ не во всем диапазоне мощности - ограничивается 50 - 90% .Для большинства применений подходит.И дроссель не такой огромный 40А 100мкг
    (для ККМ 4квт 170-264Vac 20%choke ripple current)/
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	дроссель.JPG 
Просмотров:	400 
Размер:	88.2 Кб 
ID:	129197

  8. #47

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Дауш, фильтрами чувачок не озаботился... Зарубежный Низовцев?
    да посильнее он наших-то клоунов будет и пожалуй с хорошим запасом. А по фильтрам он везде пишет с восклицательными знаками:
    Note, AC input must be filtered!
    Импульсно всё, в этом мире бушующем..

  9. #48
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    1,353

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    ...20%choke ripple current)/
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	дроссель.JPG 
Просмотров:	400 
Размер:	88.2 Кб 
ID:	129197
    В очко такие пульсации. Чтобы более-менее прилично без ацково фильтра было на таких мощностях, нужно 2%, не больше.

    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------

    Цитата Сообщение от IVX Посмотреть сообщение
    да посильнее он наших-то клоунов будет и пожалуй с хорошим запасом.
    В смысле, клоун посильнее? Не понял.
    Начал искать у него спектр гармоник - не нашёл. Потом чото не нашёл собстно вычислитель PFC. Покажите, пожста, пальцем, где у него умножитель?
    Как-то мнится мне, что никакой коррекции КМ у него нет вовсе.
    Кстати, и на 8кВт он даже не тестировал. Короче, прогон знатный.
    Последний раз редактировалось pokos; 21.07.2011 в 11:46.

  10. #49
    Частый гость Аватар для Leshik
    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    276

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    нужно 2%, не больше.
    Коли так то дроссель действительно будет огромный .Но это нецелесообразно ,так как коэффициент использования БП с ККМ по нагрузке обычно больше 2% , т.е никто не будет гонять 4квт БП с нагрузкой 80 вт (а если учесть потери то еще меньше).А если ККМ в питателе для освещения то ripple можно выбрать 50% что позволит сделать дроссель чуть меньше. Вот осцилки с моего ККМ на 4 квт, по моему вполне прилично.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	форма тока в розетке.jpg 
Просмотров:	172 
Размер:	257.3 Кб 
ID:	129238Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	голый мост 100вт.jpg 
Просмотров:	194 
Размер:	222.6 Кб 
ID:	129239Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1,5kwt.jpg 
Просмотров:	176 
Размер:	47.5 Кб 
ID:	129240Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2,9kwt.jpg 
Просмотров:	185 
Размер:	289.5 Кб 
ID:	129241

  11. #50
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    1,353

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    ....то ripple можно выбрать 50%
    Можно, конечно. Можно и 100% - разрывный режим. Только тогда его фильтровать надо. Будет такой же здоровенный дроссель, но уже в фильтре.
    С неразрывным током я бы предпочёл дроссель побольше у ключа, а в фильтре уже маленький.

    Картинки хорошие, да.

  12. #51

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Покажите, пожста, пальцем, где у него умножитель?
    зачем и кому он нужен?
    Импульсно всё, в этом мире бушующем..

  13. #52
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    1,353

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от IVX Посмотреть сообщение
    зачем и кому он нужен?
    Тоже верно!

  14. #53

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    ну не единственная же техника получения низких THD тока, возьмите ссм буст на 3842, фидбак с полюсом прилично ниже 100 гц (чтоб не пытался регулировать сетевой риппл), померьте искажения, поделите их на 100, возведите в квадрат, прибавьте 1, sqrt из этого и в -1ю степень, получите >.9 PF до 10й гармоники. Или вот на FAN7530 посмотрите тоже, где умножитель, зачем он там нужен?
    Последний раз редактировалось IVX; 21.07.2011 в 15:37.
    Импульсно всё, в этом мире бушующем..

  15. #54
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Регистрация
    18.08.2005
    Сообщений
    1,353

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от IVX Посмотреть сообщение
    ...фидбак с полюсом прилично ниже 100 гц (чтоб не пытался регулировать сетевой риппл), померьте искажения, поделите их на 100,
    Истинно так. Есть только одна беда. Штобы такой фидбак был устойчивым, надо б маленько многовато кондючков опосля диода. Особенно на 8кВт... Денег жалко шопесец.

    FAN7530, говоришь? Давай пошшупаем, покамест, только моском.
    Low total harmonic distortion (THD) (<10% at 265VAC input, 25W load)
    Мда....на четверти мощности...интересно, это у меня другое понимание слова "low" или у них?
    Ёмкость последиодная, заметим, 1мкФ/Вт. Шо для 8кВт даёт нам....

  16. #55

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от pokos Посмотреть сообщение
    Штобы такой фидбак был устойчивым
    медленней фидбак, значит меньше, а не больше проблем с устойчивостью. Конденсаторов же нужно немало, только за тем, чтоб удовлетворить требованиям по вых. рипплу, причём независимо от техники самого PFC, бо палка о двух концах - либо фидбак орабатывает 100гц рипл, снижая его, но увеличивая искажения тока, либо не отрабатывает и не корёжит форму тока, третьего не дано. Вернее дано: 3е - если жалко конденсаторов, приготовьтесь раскошелиться на 2й регулируемый стэйдж (форвард, PWM или LLC полумост/мост). На четверти мощности получить приличный PF, гораздо труднее, чем на полной, потому им и хвастает фэирчайлд.
    Импульсно всё, в этом мире бушующем..

  17. #56
    Частый гость Аватар для Leshik
    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    276

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Цитата Сообщение от IVX Посмотреть сообщение
    На четверти мощности получить приличный PF, гораздо труднее, чем на полной, потому им и хвастает фэирчайлд.
    Да , но какой ценой "Using a new variable on-time control method..." хотя впрямую не указывают диапазон изменения частоты .В двухфазном FAN 9612 - так и говорят от 16 до 525 кгц, но суммарный риппл меньше- отфильтровать легче.Вообще режим дросселя CRM- по пульсациям как DCM и поэтому для больших мощностей не годится.

    Offтопик:
    Почитал даташиту на FAN 7530 и стало понятно ,что потихоньку собирает Andres_Vrn
    Последний раз редактировалось Leshik; 25.07.2011 в 10:48.

  18. #57

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Leshik, на большую мощность не ахти, верно.
    Импульсно всё, в этом мире бушующем..

  19. #58
    Новичок Аватар для Andres_Vrn
    Регистрация
    15.11.2010
    Адрес
    Воронеж
    Возраст
    35
    Сообщений
    68

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    Offтопик:
    Почитал даташиту на FAN 7530 и стало понятно ,что потихоньку собирает Andres_Vrn
    расскажите, мне тоже интересно узнать ваши соображения)

    Цитата Сообщение от Leshik Посмотреть сообщение
    И дроссель не такой огромный 40А 100мкг
    (для ККМ 4квт 170-264Vac 20%choke ripple current)

    Leshik
    , сколько витков намотали, каким проводом, какой сердечник, какой зазор? А то мне аж прям интересно, какая у вас индукция в сердечнике гуляет (у меня дроссель на 4,5 А 500 мкГн, 0,23 Тл, размером, относительно спичечного коробка, чуть больше вашего)

  20. #59
    Частый гость Аватар для Leshik
    Регистрация
    09.02.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    276

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от Andres_Vrn Посмотреть сообщение
    расскажите, мне тоже интересно узнать ваши соображения



    Offтопик:
    Почему-то подумалось что ККМ на 7530 , там сердечник тож ЕI (как в вашей теме про зазор) и печатка есть.Если неправ или обидел - извините.

    Дроссель на фото 2*Е42, Ае 468мм2 (4 половинки),считал как Е55*28*25, Ае 420мм2 , зазор ~3,3 мм , 25 витков косой 0,4 *32 (4 мм кв) больше не влезло. Пиковый ток 40А ,плотность тока 10А мм2, будет обдуваться вентилятором.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	дроссель.jpg 
Просмотров:	207 
Размер:	102.4 Кб 
ID:	129868

  21. #60
    Новичок Аватар для Andres_Vrn
    Регистрация
    15.11.2010
    Адрес
    Воронеж
    Возраст
    35
    Сообщений
    68

    По умолчанию Re: PFC_CCM контроллер

    Leshik, не обидели, темой про EI-33 я заинтересовался, традиционно - из того, что под рукой, а FAN7530 особо не интересовался, решил IR1150 запустить.
    Про ваш дроссель теперь понятно, Ае аж 468мм2 (у EI-33 всего 119 мм2). Я бы для своих целей тоже стэком собрал бы сердечники, да вот есть интерес всё это засунуть в корпус от комповского сидюка, потому приходится извращаться, довольствуясь высотой всего 25 мм.