    Вопрос КЗ на линии трансляции

    Есть объект на котором проводная трансляция, более 20-ти радиоточек АГ, все в параллель к трансляционному усилителю (Рвых=60Вт/30В). Расстояния между усилителем и АГ в некоторых местах достигает 200 метров. На линии кто-то поставил АГ без трансформатора, типа чтобы громче было или где-то КЗ, т.к. провода длинные, то усилок не входит в режим перегрузки, но громкость упала очень сильно.
    Вопрос, как найти это слабое место - КЗ или нештатный громкоговоритель?

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,308

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Подать постоянки вольта 3-4 и посмотреть какой динамик оттопырен.
    Научее отсоединять по одной точке и смотреть на лезурьтат.

  3. #3
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Регистрация
    16.01.2005
    Адрес
    Omsk. (55 reg)
    Сообщений
    1,672

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    Есть объект на котором проводная трансляция, более 20-ти радиоточек АГ, все в параллель к трансляционному усилителю (Рвых=60Вт/30В). Расстояния между усилителем и АГ в некоторых местах достигает 200 метров. На линии кто-то поставил АГ без трансформатора, типа чтобы громче было или где-то КЗ, т.к. провода длинные, то усилок не входит в режим перегрузки, но громкость упала очень сильно.
    Вопрос, как найти это слабое место - КЗ или нештатный громкоговоритель?
    подать в линию сигнал - та что без трансформатора -будет орать громче и просаживать всю линию...

    Добавлено через 1 минуту
    Подать постоянки вольта 3-4 и посмотреть какой динамик оттопырен.
    а если это колокольчик?
    или даже колонна -там спереди морда плотно закрыта да и у динамиков широкополосников ход мальнекий...
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 01.02.2010 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением TUMASOV DIMA. http://vk.com/tda_audio

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,308

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    TDA-Audio, Дмитрий, да я пошутил вроде как

    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    подать в линию сигнал - та что без трансформатора -будет орать громче и просаживать всю линию...
    Вобщем да, но есть два НО - к разным точкам разная длинна линии (сопротивление), не факт что все точки имеют одинаковую отдачу при равном напряжении, но этот способ отсеит явно нормальные точки - останется проверить всего несколько/немного, в таком случае лучше подавать с бестрансформаторного выхода.

  5. #5
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    А просто промерить омметром у каждой АГ нет возможности?
    Если есть кабельные приборы ими КЗ на ура ищется. Рефлектометр например... Нет наверное раз вопрос такой появился.
    Значить так. Берете один или два аргумента по 0,5л идете к местным связистам, обсказываете ситуевину. Они едут на объект и все КЗ находят. Всё.
    подписи нет

  6. #6
    Регистрация не подтверждена
    Автор темы
    Аватар для LOKER
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    KIEV
    Возраст
    62
    Сообщений
    370

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от mAxSpace Посмотреть сообщение
    и посмотреть какой динамик оттопырен
    Нет возможности обойти все помещения где стоят АГ, не все одновременно присутствуют и помещения закрыты. Хотя выловить безтрансформаторную радиоточку по громкости можно даже через закрытую дверь, но процесс длительный.
    Как быть с выявлением КЗ? Прозванивать пока не покажет омметр минимальное сопротивление и там уже копать?

  7. #7
    Новичок Аватар для x-pro
    Регистрация
    26.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    96

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    метод mAxSpace вполне правдоподобен, только напруги надо вольт 10 и ток 2А от БП. то что мешает через некоторое время перестанет мешать, даже искать не придется.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Регистрация
    19.05.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,308

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от x-pro Посмотреть сообщение
    то что мешает через некоторое время перестанет мешать, даже искать не придется.
    Точно, - сами виноваты что без радива остались.

  9. #9
    Частый гость Аватар для Beggins
    Регистрация
    18.06.2008
    Сообщений
    256

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Шоу в хромой лошади не повторите

    Добавлено через 2 минуты
    Объект похоже гостиница?
    Последний раз редактировалось Beggins; 01.02.2010 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение
    подписи нет

  10. #10
    Регистрация не подтверждена
    Автор темы
    Аватар для LOKER
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    KIEV
    Возраст
    62
    Сообщений
    370

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от Beggins Посмотреть сообщение
    Объект похоже гостиница?
    Нет, но тоже люди живут...
    Мне посоветовали прожечь КЗ (это видно не совсем рафинированное КЗ, когда концы проводов свиты вместе, а видно где-то просто прошивает или на землю или между жилами) просто сетевой напругой 220 вольт секунды две-три не более, но провода проходят как под землей, так и на чердаках зданий... стрёмно пожар этим прожигом устроить...

  11. #11
    Новичок Аватар для x-pro
    Регистрация
    26.09.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    96

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    ищите льва в троснике. делите проводку на части, прозвонивайте, местами лучше новый кабель кинуть.

  12. #12
    Регистрация не подтверждена
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Украина
    Возраст
    49
    Сообщений
    285

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Классная темка, сейчас гостинку делаю на РЦФ, как раз в тему. Посмотрите атенюаторы если они присутствуют. Возможно напутали в подключении. Потом от каждого звоните линию. Кстати для всех кто в Украине, по трансляции есть интересная тема, двухполосные колокола РЦФ 0,5м в диаметре 12"+1"
    МАКС, а какая разница какая длинна линии на 100 вольтах

  13. #13
    Регистрация не подтверждена
    Автор темы
    Аватар для LOKER
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    KIEV
    Возраст
    62
    Сообщений
    370

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от infra1 Посмотреть сообщение
    Посмотрите атенюаторы если они присутствуют. Возможно напутали в подключении.
    Это все началось после Рождества, когда были сильные снегопады, а потом мороз вдарил...

  14. #14
    Регистрация не подтверждена
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Украина
    Возраст
    49
    Сообщений
    285

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    А сейчас все зоны работают, мног ли линий по воздуху, посмотрите петли на столбах и при входах выходах со зданий. Бывает провод привязывают узлом к металическому крюку, гвоздь загнутый или что то ещё, на морозе изоляция лопает вот и покорачивает. А Атенюаторы проверьте, не помешает, самое гнусное звено, бывает для экономии ставят китайскую маломощную дешовку

  15. #15
    Регистрация не подтверждена
    Автор темы
    Аватар для LOKER
    Регистрация
    11.03.2006
    Адрес
    KIEV
    Возраст
    62
    Сообщений
    370

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от infra1 Посмотреть сообщение
    Бывает провод привязывают узлом к металическому крюку, гвоздь загнутый или что то ещё, на морозе изоляция лопает вот и покорачивает.
    Нашел пару таких опасных мест - перепаковал, но это не они.
    Обошел все радиоточки, запеленговал направление уменьшения сопротивления цепи (при отключенной линии от усилка), в присутствии коменданта корпуса вскрыли два подозрительных помещения в отсутствии хозяев и в одном из них как оказалось переставляли мебель и шкафом снесли розетку трансляции, что и привело к подгорающему контакту КЗ (провода касались друг друга, но не плотно, а как раз на 2,0 Ома).
    Всем спасибо за участие.

  16. #16
    Регистрация не подтверждена
    Регистрация
    05.05.2009
    Адрес
    Украина
    Возраст
    49
    Сообщений
    285

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Поздравляю. Могло быть и хуже))))

  17. #17
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    Регистрация
    16.03.2005
    Адрес
    г. Вилейка, Беларусь
    Возраст
    36
    Сообщений
    1,746

    По умолчанию Re: КЗ на линии трансляции

    Цитата Сообщение от LOKER Посмотреть сообщение
    Мне посоветовали прожечь КЗ (это видно не совсем рафинированное КЗ, когда концы проводов свиты вместе, а видно где-то просто прошивает или на землю или между жилами) просто сетевой напругой 220 вольт секунды две-три не более, но провода проходят как под землей, так и на чердаках зданий... стрёмно пожар этим прожигом устроить...
    Если прожигать - то, как было уже сказано выше, ТОЛЬКО постоянкой. Нормальные точки, включенные через транс, выживут. А на линии КЗ я лично в своей универской системе оповещения после ремонта корпуса радиоприемником ловил. "Подгоряющее КЗ" при полном сигнале "поет" за пару метров. Провел по проводу и вуаля....