Страница 1 из 2 12 Последняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Подключение выключателя

  1. #1
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Подключение выключателя

    Имеется выключатель как на фото. Он с подсветкой 3 клеммы. Правильно ли подключать его как на картинке?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_3226.JPG 
Просмотров:	456 
Размер:	317.1 Кб 
ID:	66158   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_3229.JPG 
Просмотров:	440 
Размер:	431.0 Кб 
ID:	66159   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Выключатель.JPG 
Просмотров:	455 
Размер:	17.6 Кб 
ID:	66160  

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для aal
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    пос. Краснообск, Новосибирская область
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,860

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Тумблер знаешь? Всё по той схеме - в середине перекидной контакт...
    Пароли - штука неустойчивая. Взламываются терморектальным криптоанализатором.

  3. #3
    Частый гость Аватар для devisangela
    Регистрация
    22.04.2005
    Адрес
    Сидней, Австралия
    Сообщений
    400

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от mr-marlen Посмотреть сообщение
    Имеется выключатель как на фото. Он с подсветкой 3 клеммы. Правильно ли подключать его как на картинке?
    Такой тумблер для отключения сети использовать нельзя. Надо разрывать оба провода.
    Толя.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Регистрация
    02.01.2005
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,263

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от mr-marlen Посмотреть сообщение
    Имеется выключатель как на фото. Он с подсветкой 3 клеммы. Правильно ли подключать его как на картинке?
    Обычно оба сетевых конца идут на рыжий и нижний контакты, далее, от рыжего и среднего -- на трансформатор. Т.е. лампочка включена между средним и рыжим, горит, когда он подключен к сети. Но может быть и по-другому, проверьте тестером, какие контакты когда замыкаются.
    Андрей

  5. #5
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Тестером посмотрел Замыкаются два не рыжих контакта. Рыжий ни с каким не замкнуло.

  6. #6
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Так надо подключать его?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Выключатель.JPG 
Просмотров:	363 
Размер:	19.0 Кб 
ID:	66189  

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для aal
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    пос. Краснообск, Новосибирская область
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,860

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    хорошо шарахнет
    когда выключить попробуешь....
    Пароли - штука неустойчивая. Взламываются терморектальным криптоанализатором.

  8. #8
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Дайте совет какой выключатель нужен для усилителя.

    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Такой тумблер для отключения сети использовать нельзя. Надо разрывать оба провода.
    Типа компьютерного?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.10.2009 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для Grigori G.
    Регистрация
    13.05.2006
    Адрес
    Estonia
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,561

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от devisangela Посмотреть сообщение
    Такой тумблер для отключения сети использовать нельзя. Надо разрывать оба провода.
    А чем плох (или опасен?) вариант разрыва одного провода?
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...

  10. #10
    Завсегдатай Аватар для aal
    Регистрация
    04.11.2004
    Адрес
    пос. Краснообск, Новосибирская область
    Возраст
    52
    Сообщений
    2,860

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    А чем плох (или опасен?) вариант разрыва одного провода?
    Фаза + человек внутрь полезший....

    Фазу заведи на середину, а на транс с крайнего (любого - если не понравится направление включения перекинешь)...
    Пароли - штука неустойчивая. Взламываются терморектальным криптоанализатором.

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    6,495

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Думаю что так : лужёные концы включите в разрыв одного провода сети, идущего к трансику, а рыжий - к противоположному концу транса. На всяк случ включите рыжий через предохранитель 0,25а.
    То есть: крайний лужёный- сеть, средний- первичка транса, рыжий- противоподожный конец сетевого провода. ( и тоже первичка)

  12. #12
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    6,495

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Крайний лужёный в сеть, а у вас -средний. Светиться будет всегда.

  13. #13
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от Бока Посмотреть сообщение
    Крайний лужёный в сеть, а у вас -средний. Светиться будет всегда.
    Не дошло, у меня же замыкаются не на рыжом, а на 2х других.

  14. #14
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Если не сложно поправьте кто-нибудь, что тут не так.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Выключатель.JPG 
Просмотров:	294 
Размер:	19.2 Кб 
ID:	66201  

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Регистрация
    02.01.2005
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,263

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от mr-marlen Посмотреть сообщение
    Если не сложно поправьте кто-нибудь, что тут не так.
    Как-то так должно быть.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	220.jpg 
Просмотров:	204 
Размер:	20.4 Кб 
ID:	66202  
    Андрей

  16. #16
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от A.R. Посмотреть сообщение
    Как-то так должно быть.
    В посте номер 6 также как в 15 нарисовано.

    Последнее, что приходит в голову включить вот так.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Выключатель.JPG 
Просмотров:	191 
Размер:	19.3 Кб 
ID:	66204  
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.10.2009 в 16:27.

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Регистрация
    07.07.2009
    Сообщений
    6,495

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Пост 6- вроде как надо.
    Последний раз редактировалось Бока; 30.10.2009 в 00:04.

  18. #18
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Регистрация
    02.01.2005
    Адрес
    Калуга
    Возраст
    46
    Сообщений
    1,263

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от mr-marlen Посмотреть сообщение
    В посте номер 6 также как в 15 нарисовано.
    Значит в п.6 правильно, я не разглядел, что проводочки не замыкаются.
    Попробуйте, например, лампочку накаливания скоммутировать, только поаккуратнее с сетевым напряжением, оно кусается
    Андрей

  19. #19
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,128

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    А чем плох (или опасен?) вариант разрыва одного провода?
    Ничем, если разрывается гарантировано фаза.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  20. #20
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для mr-marlen
    Регистрация
    03.05.2009
    Адрес
    Москва, Бун.Луга
    Возраст
    36
    Сообщений
    4,016

    По умолчанию Re: Подключение выключателя

    По 6 посту (либо 15 тоже самое) правильное подключение. Лампа горит при включении. Всем спасибо.