Страница 2 из 3 Первая 123 Последняя
Показано с 21 по 40 из 41

Тема: Трансформаторы TH - кто применял?

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Старый знакомый
    Автор темы
    Аватар для kastor666
    Регистрация
    08.03.2008
    Адрес
    Тарасовка
    Сообщений
    980

    По умолчанию Трансформаторы TH - кто применял?

    Трансформаторы TH, зеленые такие, залитые. Интересует практическое применение, например в ЦАП.
    Кто сталкивался-поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.

  2. #21
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    ISIT_14
    Offтопик:
    ГОСТ и ТУ это конечно хорошо но например вы читали требования для обородования частного дома газом? на кухне где газовая плитка должно быть вентиляционное отверстие 30*30см размером с трубой на улицу на полтора метра выше края крыши чтоб создавалась тяга. а для газового АГВ дымоход должен быть выполнен из трубы с кожухом в кторый засыпан керамзит все это обмотано стекловатой и еще слоем оцинковке выведено через стену отведено на пол метра от стены и поднято выше уровня крыши. и еще конечно же вентиляция в помещении 30*30см. через которую все тепло с дома зимой будет улетать с такой скоростью что лучше вообще не топить дешевле будет а эффект тот же.
    Знаете такое выражение - "ГОСТ-ы пишутся кровью..."?
    Следования требованиям ГОСТ-а поможет сохранить вашу жизнь, не зависимо от того что вы считаете по поводу самих этих требований!
    Советую уважать ГОСТ-ы!

    Arena
    ДВОЙНУЮ или УСИЛЕННУЮ ИЗОЛЯЦИЮ проводов питания, которыми подводиться сеть к данному устройству и первичной цепи высоковольтной обмотки. кстати 90 % случаев такого (2-4 кВ) перенапряжения - прошивает трансформатор между витками первичной обмотки,которое в свою очередь вышибает предохранитель, обесточивая всю цепь. угадайте почему? Паяльник эпсн 40-220 тоже имее класс защиты 2 - только никакого заземления в нем не предусмотрено, учитывая то, что в нем нет трансформаторной развязки с сетью. Тоже недоумки делали? Правильной была подпись у Alexa: прежде чем сделать открытие - загляни в учебник.
    Не стоит читать ликбез другим, если даже глядеть в ГОСТ и ничего в нём не понимать.
    Речь идёт о перенапряжениях, возникающих в цепях L-PE и N-PE. Как правило перенапряжения наводятся сразу на оба питающих провода L и N, при близком грозовом разряде например.
    Поэтому изоляции в 2 кВ недостаточно для безопасной эксплуатации оборудования без заземления!
    Так что в вашем примере, установленный предохранитель в цепи первичной обмотки не спасёт от поражения эл.током, при пробое изоляции. Так как он вообще не сработает!
    Прошьёт не витки первичной обмотки, а саму изоляцию между первичной и вторичной обмотками!
    Если паяльник эпсн 40-220 имеет класс защиты 2, то это значит согласно ГОСТ Р МЭК 60065-2002, он может эксплуатироваться без защитного заземления!
    Вот и читайте учебники внимательно!

  3. #22

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Трансформаторы TH, зеленые такие, залитые. Интересует практическое применение, например в ЦАП.
    Кто сталкивался-поделитесь, пожалуйста, впечатлениями.
    Сталкивался. Все экземпляры ТН, а так же ТА, сильно гудели из-за большой индукции и плохого конструктива или плохо стянутого сердечника. Гудение проявляется не сразу после включения, а спустя некоторое время. Включение обмоток 127+127 на 220 ситуацию не исправляло.

  4. #23
    Частый гость Аватар для alex74
    Регистрация
    14.02.2006
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    50
    Сообщений
    286

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    У кого-нибудь есть осциллограмы формы Ixx этих изделий?
    Андрей

  5. #24

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Я смотрел осциллом другие, но аналогичные трансы. Аналогичные - в смысле - на похожем железе и намотанные на похожую индукцию - 1,4...1,5 Тс. Форма тока - "синусоида" с острыми вершинами. При плавном уменьшении напряжения на первичке (от ЛАТРа) острота пиков так же плавно уменьшается. В подобие настоящей синусоиды форма тока превращается при индукции около 0,7...0,8. На разных экземплярах железа (разные партии и заводы) все это отличается незначительно. Вопросов два - на сколько эти пики тока представляют собой опасность и можно ли победить гудеж. Есть, широко нынче распростаненное мнение, что пики тока имеют широкий спектр и, излучаемые проводами, помехи от этих пиков наводятся на различные цепи всей аппаратуры. Мое мнение - это все несколько преувеличено. Эти наводки хорошо слышны, если вплотную к трансу поставить радиоприемник, настроенный на СВ диапазон. Но у приемника такая задача - принимать излучение. А обычная, без ошибок спроектированная аудиоаппаратура (ЦАПы, усилители) его не принимает. А спроектированая с ошибками (земляные петли, неэкранированные высокоомные цепи, и т.д.) просто не нужна. Вот гул от трансов - это бич. При чем, даже "насмерть" залитый транс, намотанный на торе, может все равно гудеть из-за магнитострикции.
    Резюме никакого нету. Мотать самому силовые трансы, или сматывать вторички, затем доматывать первичку и опять наматывать вторички - не для слабонервных. Хотя, можно и так. Но, если оригинальный ТН не сильно греется и не гудит - тоже можно использовать.

  6. #25
    Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Регистрация
    23.11.2006
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    2,479

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    gross
    Но, если оригинальный ТН не сильно греется и не гудит - тоже можно использовать.
    Из одной партии, одни гудят, другие нет. При умеренном отборе мощности со вторичек, вполне годятся для звукового применения (ща закидают помидорами ).
    Пробовал применять в ламповом фонокорректорах ММ, причем они стояли в корпусе корректора (небольшом). Единственное что делал - включал первички противофазно, и размещал трансформаторы (анодный и накальный) рядом. Фона небыло.
    С уважением, Виталик.

  7. #26

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    У меня есть ОСМ-0,63 с первичкой на 380 В. Думал, что при включении в 220 будет тишь да гладь. Включил вечером - тихо. Думаю, лягу спать, пусть до утра прогревается. Ночью проснулся от ужасного гула на всю квартиру - он "прогрелся".
    Товарищ сейчас в ламповик напихал кучу этих трансов - ТН, ТА. Некоторые не гудят, некоторые сразу при вкючении чуть гуднут и затихают, а затем при прогреве начинают гудеть сильно. Если есть место и средства, то можно ставить два одинаковых со всеми первичками и вторичками последовательно. Индукция будет половинная - как раз такая, как нужно. Так делали и было реально и тихо и прохладно.
    Как-то я поборол сильно гудящий силовик на П-образном сердечнике тем, что разобрал и залил внутрь всей катушки и зазора эпоксидку. Что интересно - РГ на дискретных резисторах располагался вплотную к этому трансу, но фона не было вообще.

  8. #27
    Частый гость Аватар для alex74
    Регистрация
    14.02.2006
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    50
    Сообщений
    286

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от gross Посмотреть сообщение
    Включил вечером - тихо. Думаю, лягу спать, пусть до утра прогревается. Ночью проснулся от ужасного гула на всю квартиру - он "прогрелся".
    Вы попробуйте гудящий трансформатор включить через "фильтр" постоянного тока https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=13. Эффект может приятно удивить.
    Андрей

  9. #28

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    Вы попробуйте гудящий трансформатор включить через "фильтр" постоянного тока
    Вы хотите сказать, что включали трансформатор в сеть через "фильтр постоянного тока" и транс перестал гудеть? А гудел он раньше потому, что в сети была постоянная составляющая?

  10. #29
    Завсегдатай Аватар для Arena
    Регистрация
    18.09.2008
    Адрес
    г.Минск
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,092

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    при близком грозовом разряде например.
    Поэтому изоляции в 2 кВ недостаточно для безопасной эксплуатации оборудования без заземления


    для защиты от грозы ставят разрядники на входе трансформаторов с линии передачи. при попадании молнии в бытовую сеть ( 1 000 000 в) нас не спасет изоляция в 4кВ. и прошьет трансформатор в данном случае от вывода высоковольтной обмотки прямо на железо сердечника, как на самый близкий нулевой потенциал (ну и другие обмотки заодно, но не всегда), а корпус устройства как раз соединен с железом трансформатора. Вот для таких высоковольтных выводов трансформатора и нужна двойная изоляция по госту. имхо.

  11. #30
    Частый гость Аватар для alex74
    Регистрация
    14.02.2006
    Адрес
    Рязань
    Возраст
    50
    Сообщений
    286
    Андрей

  12. #31

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    https://forum.vegalab.ru/attachme...1&d=1176225134
    Очень интересно. Да, большая постоянная составляющая, видимо была в тех условиях и в той сети. В подобных плохих сетях применение фильтра постоянки должно помочь.

    В моем случае осциллограмма была симметричной и постоянки с сети не было. А гудение было обусловлено некачественным железом, высокой расчетной индукцией и плохой заводской сборкой сердечника.

  13. #32
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    для защиты от грозы ставят разрядники на входе трансформаторов с линии передачи. при попадании молнии в бытовую сеть ( 1 000 000 в) нас не спасет изоляция в 4кВ. и прошьет трансформатор в данном случае от вывода высоковольтной обмотки прямо на железо сердечника, как на самый близкий нулевой потенциал (ну и другие обмотки заодно, но не всегда), а корпус устройства как раз соединен с железом трансформатора. Вот для таких высоковольтных выводов трансформатора и нужна двойная изоляция по госту. имхо.
    Arena вне форума Ответить с цитированием
    С линии передачи(ЛЭП) может и ставят, а вот вблизи потребителей - не очень то стараются (для наших электриков - дорого!). А молния, она не выбирает где ей шарахнуть - в поле или в городе. Поэтому грозовые перенапряжения в бытовой сети - гости не редкие. Да и различного рода аварии на линиях - обрывы, КЗ - тоже не редкость(при них тоже возникают перенапряжения).
    Величины 2 и 4 кВ выбраны, я так понимаю, из статистики наблюдения за сетью. Очевидно, что перенапряжения более 4 кВ значительно реже регистрируются , чем 2кВ. Потому и выбраны именно такие значения.
    Если у трансформатора каркас пластиковый например, то он вполне в состоянии выдержать 5-10кв импульсного перенапряжения между первичкой и сердечником соответственно.
    Импортные и наши трансы типа ТПГ, ТП и т.д. имеют каркас из 2-х секций, разделённых пластиковой перегородкой - для первички и вторички, так проще обеспечивается развязка между ними. Соответственно эта развязка реально выше, чем 4 кВ.
    У обсуждаемых здесь ТН к сожалению, такого каркаса с перегородкой нет.

  14. #33
    Завсегдатай Аватар для Arena
    Регистрация
    18.09.2008
    Адрес
    г.Минск
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,092

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    С линии передачи(ЛЭП) может и ставят, а вот вблизи потребителей - не очень то стараются (для наших электриков - дорого!). А молния, она не выбирает где ей шарахнуть - в поле или в городе. Поэтому грозовые перенапряжения в бытовой сети - гости не редкие. Да и различного рода аварии на линиях - обрывы, КЗ - тоже не редкость(при них тоже возникают перенапряжения).
    Величины 2 и 4 кВ выбраны, я так понимаю, из статистики наблюдения за сетью. Очевидно, что перенапряжения более 4 кВ значительно реже регистрируются , чем 2кВ. Потому и выбраны именно такие значения.
    Если у трансформатора каркас пластиковый например, то он вполне в состоянии выдержать 5-10кв импульсного перенапряжения между первичкой и сердечником соответственно.
    Импортные и наши трансы типа ТПГ, ТП и т.д. имеют каркас из 2-х секций, разделённых пластиковой перегородкой - для первички и вторички, так проще обеспечивается развязка между ними. Соответственно эта развязка реально выше, чем 4 кВ.
    У обсуждаемых здесь ТН к сожалению, такого каркаса с перегородкой нет.
    А какая изоляция проводки в квартирах. В 90% старых домов по первому классу электробезопасности. Так что если шарахнет прямо в сеть - прошьет изоляцию проводов и уйдет в землю щитка. А вот если рядом с проводами - то наведенный импульс в сети как раз и достигнет 2-4 кВ. только импульсное напряжение в 2-4 кВ держит даже класс защиты 1. а вот переменное 2-4 кВ - ни один транс на 220 В не вытянет. Лаковая изоляция обмотки не выдержит. Вот поэтому большинство советских трансформаторов соответствуют классу 1 прочности изоляции первичной обмотки от вторичных при использовании класса 2 прочности изоляции входных цепей ( сетевых) обмоток. имхо. по поводу ТН - у меня с ними никогда проблем небыло. Естественно я не выжимал из них все соки и не использовал заюзанные вхлам трансы.

  15. #34
    Частый гость Аватар для Candidate
    Регистрация
    01.10.2008
    Адрес
    Сочи
    Сообщений
    356

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    Трансформаторы TH, зеленые такие, залитые. Интересует практическое применение, например в ЦАП.

    Применял в ЦАП такие трансформаторы. Устроили по всем параметрам. Недостаток только один - ужасающие размеры ; )

  16. #35
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Регистрация
    13.12.2004
    Адрес
    Юг Украины
    Возраст
    46
    Сообщений
    2,560

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от Arena Посмотреть сообщение
    Так что если шарахнет прямо в сеть - прошьет изоляцию проводов и уйдет в землю щитка.
    Думается, что уйдет не через изоляцию, но через емкость. На ноль, на стены, на арматуру. Всетаки молния довольно резкая штука, фронт должен быть веселым.

  17. #36
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Я пытаюсь довести до сведения тех, кто хочет или применяет трансформаторы подобные ТН, требования ГОСТ-а. Совершенно бестолковая полемика по поводу собственной же безопасности и безопасности окружающих!
    Согласно ГОСТ-а, подобные трансформаторы применимы в оборудовании только с защитным заземлением!!!! Все остальные варианты применения - только на свой страх и риск!
    Если уж не думаете о собственной безопасности - подумайте хотя бы о других...

  18. #37
    Завсегдатай Аватар для Arena
    Регистрация
    18.09.2008
    Адрес
    г.Минск
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,092

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь довести до сведения тех, кто хочет или применяет трансформаторы подобные ТН, требования ГОСТ-а. Совершенно бестолковая полемика по поводу собственной же безопасности и безопасности окружающих!
    Согласно ГОСТ-а, подобные трансформаторы применимы в оборудовании только с защитным заземлением!!!! Все остальные варианты применения - только на свой страх и риск!
    Если уж не думаете о собственной безопасности - подумайте хотя бы о других...
    вся военная аппаратура заземляется - одна из мер защиты от ЭМИ воздействия. И большая часть аппаратуры военной расчитана для работы в передвижных установках, где заземление необходимо и по причине питания от внешнего генератора. и часто используется и заземление, и зануление - а тут как раз и сделаны данные трансы для использования при занулении электрооборудования с последующим заземлением. (требования пониже).

  19. #38
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    Регистрация
    07.04.2008
    Адрес
    г. Калуга
    Возраст
    59
    Сообщений
    433

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Arena, мы же обсуждаем возможность применения этих трансформаторов в бытовой сети, а не в кунге с собственным генератором эл/энергии например.
    Посему и выводы в посте N36 сделаны соответствующие!

  20. #39
    Завсегдатай Аватар для Arena
    Регистрация
    18.09.2008
    Адрес
    г.Минск
    Возраст
    41
    Сообщений
    1,092

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Arena, мы же обсуждаем возможность применения этих трансформаторов в бытовой сети, а не в кунге с собственным генератором эл/энергии например.
    Посему и выводы в посте N36 сделаны соответствующие!
    согласен.

  21. #40
    Завсегдатай Аватар для straus
    Регистрация
    24.01.2009
    Сообщений
    3,259

    По умолчанию Re: Трансформаторы TH - кто применял?

    Цитата Сообщение от наблюдатель Посмотреть сообщение
    Я пытаюсь довести до сведения тех, кто хочет или применяет трансформаторы подобные ТН, требования ГОСТ-а. Совершенно бестолковая полемика по поводу собственной же безопасности и безопасности окружающих!
    Согласно ГОСТ-а, подобные трансформаторы применимы в оборудовании только с защитным заземлением!!!! Все остальные варианты применения - только на свой страх и риск!
    Если уж не думаете о собственной безопасности - подумайте хотя бы о других...
    Так, любитель потрындеть. А ну ка в студию номер ГОСТа.

    А для умных людей сообщаю:
    1. Трансы ТН,ТА, ТАН, ТПП никогда не были сугубо военными, они предназначены "для применения в бытовой и промышленной аппаратуре, а также аппаратуре специального назначения". И стоят они в куче промышленного оборудования, например измерительного.
    2. Никогда на эти трансы не было требования обязятельного заземления.
    3. Бытовые трансы (как пример ТС10-4 или ТП-20-14) изготавливаются по техническим условиям аФО.470.085ТУ, в которых ни о каких 4кВ речь не идет в принципе.
    4. На бредни прохожего лучше не обращать внимания, он производит впечатление человека, что-то слышавшего о предмете обсуждения, но не более.

Страница 2 из 3 Первая 123 Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •