собственно обнаружил два X2 конда "севшие" со 100nf до 3nf (TENTA желтого цвета) и со 100нф до 33нф(PILKOR голубого)?они могут сесть? p.s не совсем новые
Чего ж они дохнут тогда сплошь и рядом, емкость теряют?
Так ведь в нашей "родной" сети присутствуют не только разные ВЧ помехи от импульсных источников питания, но и импульсы амплитудой в несколько кВ наложенные собственно на сам синус, но правда небольшой длительности до микросекунд. Так что иногда они убивают и такие конденсаторы. А без них было бы совсем плохо..... Да и степень живучести таких конденсаторов зависит не только от электрической обстановки в сети, но и качества самих конденсаторов, т.е. связано и с производителями оных.
В брендовой аппаратуре очень часто можно видеть кондесаторы EPCOS, BC, RIFA, WIMA и т.д. А многие экономят, ставя значительно более дешёвые - неизвестных китайских производителей. Устойчивость продукции которых к величине перенапряжений заявлена фактически только на бумаге!
И если качественный конденсатор в результате воздействия перенапряжения чаще всего потеряет ёмкость или оборвётся, то некачественный может замкнуться и начать растекаться по плате и гореть.
От таких импульсов варисторы должны спасать...
Энергопоглощение варисторов - величина определённая и ограниченная для каждого типа. Поэтому сначала спечётся варистор (если он стоит), а потом уже и конденсатор. Да и конденсаторы по сравнению с варисторами, значительно медленнее.
Ну если как грозозащиту ставить так конечно спечется...сначала спечётся варистор
Сетевые выбросы, статистически- там энергии относительно мало. Например, дисковый 10мм варистор проглотит с полсотни джоулей, при броске тока с 3 килоампера. Сетевой выброс для него- тьфу, семечки.
Если с конденсаторами стоят и варисторы в фильтре, а импульсы помехи короткие, то да - варисторы ограничат напряжение до безопасного для конденсатора уровня. Для варистора S10K275 импульс 8/20 мкс при 2,5 кА - последнее что он увидит. А если варисторов нет, то конденсатор просто может "проколоть" высоким напряжением. И особо энергии никакой здесь и не надо будет.
В грозозащите варисторы стоят обычно в "хвосте" цепочки защиты. В начале цепи - "его величество" разрядник. Фильтр с грозозащитой получается к сожалению достаточно дорогим удовольствием, так как сам фильтр получается многоступенчатым.
А разве варисторы не призваны выжигать предохранитель, стоящий перед ними?
По моему в данном случае практически всегда обеспечивается сохранность всего устройства, в том числе и Х2 кондёров.
Геннадий К.
Варисторы в аппаратуре применяют в БП после предохранителя. Но сам предохранитель расчитывается на нормальную работу устройства в целом и заряда фильтрующих емкостей. Поэтому такой предохранитель как правило не спасает варистор - так как варистор сгорит за микросекунды и быстрее, а предохранителю нужно время - милисекунды.А разве варисторы не призваны выжигать предохранитель, стоящий перед ними?
По моему в данном случае практически всегда обеспечивается сохранность всего устройства, в том числе и Х2 кондёров.
В принципе варисторы неплохо от перенапряжения длительного защищают, методом выжигания предохранителя. Правда и сами при этом дохнут. В начале чтоль мая у нас в одном районе была авария подстанции (по расказам очевидцов с нефиговым пиротехническим эфектом) и в десяток домов вольтов ушло больше чем положено. Наших модемов (PLC) у абонентов подохло штук 70 что ли... почти все они потом починились заменой предохранителя и варистора. Варистор тама 7мм. В четырех лопнули входные электролиты БП. Из общего числа не получилось таким примитивным способ починить всего около 5 штук (точно сейчас уже не вспомню).
В принципе варисторы неплохо от перенапряжения длительного защищают, методом выжигания предохранителя. Правда и сами при этом дохнут. В начале чтоль мая у нас в одном районе была авария подстанции (по расказам очевидцов с нефиговым пиротехническим эфектом) и в десяток домов вольтов ушло больше чем положено. Наших модемов (PLC) у абонентов подохло штук 70 что ли... почти все они потом починились заменой предохранителя и варистора. Варистор тама 7мм. В четырех лопнули входные электролиты БП. Из общего числа не получилось таким примитивным способ починить всего около 5 штук (точно сейчас уже не вспомню).
Ни от какого длительного перенапряжения варисторы не спасают - спасибо надо говорить кондёрам фильтра питания!