Тема: Трансформатор- определение выводов

  1. #1
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для студент Дмитрий
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    58

    По умолчанию Трансформатор- определение выводов

    Пожалуйста подскажите методику определения виводов транса, в первую очередь вход от сети, а дальше можно уже померять.

  2. #2
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    Регистрация
    20.10.2007
    Адрес
    г.Рязань
    Возраст
    54
    Сообщений
    1,173

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Для начала найди обмотку с самым большим сопротивлением, но это не 100% гарантия, что она для 220В. Многое зависит от предназначения транса.
    Геннадий К.

  3. #3
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для студент Дмитрий
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    58

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Для начала найди обмотку с самым большим сопротивлением, но это не 100% гарантия, что она для 220В. Многое зависит от предназначения транса.
    Большое спасибо, для начала очень полезно!!!

  4. #4
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Регистрация
    21.09.2008
    Адрес
    Мариуполь
    Сообщений
    268

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    В любом случае включай в сеть через лампочку 220В 60-100Вт, гарантия - что не спалишь транс. Я иногда даже путём перебора обмоток ищу сетевую - на ней лампочка не светится. Анодная, на которой лампочка тоже может не светится, от сетевой отличается большим омическим сопротивлением. Да, лампочка включается последовательно.

  5. #5
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для студент Дмитрий
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    58

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    Анодная, на которой лампочка тоже может не светится, от сетевой отличается большим омическим сопротивлением.

    То есть анодная имеет большее сопротивление чем сетевой?

    И можно уточнить что значит анодный вывод? (простите за глупый вопрос...)

  6. #6
    Частый гость Аватар для amplifier
    Регистрация
    10.09.2006
    Адрес
    london.uk/саратов.ру
    Сообщений
    367

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Обмотка для анодного напряжения ламп. Высоковольтная (сотни вольт) и маломощная, потому ее сопротивление больше, чем у сетевой. Другое дело, что совсем не на каждом трансе она есть.

  7. #7
    Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,360

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    а ещё, если транс не залит и видно как из катушки выходят провода, то сетевая обмотка та, что ближе к седечнику

  8. #8
    Новичок Аватар для Avgur
    Регистрация
    18.12.2008
    Сообщений
    1

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Еще очень простой способ-среди всех выводных обмоток трансформатора легко отличить концы обмотки накала ламп(6,3в),так как они толще всех остальных или ищем самую толстую обмотку.Соединяем эту обмотку с обмоткой накала ламп(или имеющего обмотку на 6в) другого силового трансформатора(6,3в),первичную обмотку которого включаем в сеть.Затем при помощи вольтметра легко найти напряжения на остальных концах обмоток.

  9. #9
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Регистрация
    17.03.2006
    Адрес
    Казань
    Возраст
    70
    Сообщений
    407

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Я бы сделал так:
    с помощью тестера определил группы обмоток,
    на одну из обмоток подал небольшую переменку от 6 до 10в и по коэффициенту трансформации и полученным напряжениям на группах обмоток определил ху-из-ху
    (естественно - ИМХО)

  10. #10
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для студент Дмитрий
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    58

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Обмотка для анодного напряжения ламп. Высоковольтная (сотни вольт) и маломощная, потому ее сопротивление больше, чем у сетевой. Другое дело, что совсем не на каждом трансе она есть.
    Для чего она, и как часто она встречается?

  11. #11
    Частый гость Аватар для amplifier
    Регистрация
    10.09.2006
    Адрес
    london.uk/саратов.ру
    Сообщений
    367

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Она для питания ламп (которые электронные, а не осветительные) высоким напряжением (200, 300 В, иногда больше). Встречаются так же часто, как трансформаторы для питания ламповых приборов. Из старых телевизоров или приемников, например. Ну и новые тоже есть, но гораздо реже.

  12. #12
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для студент Дмитрий
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    58

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от amplifier Посмотреть сообщение
    Она для питания ламп (которые электронные, а не осветительные) высоким напряжением (200, 300 В, иногда больше). Встречаются так же часто, как трансформаторы для питания ламповых приборов. Из старых телевизоров или приемников, например. Ну и новые тоже есть, но гораздо реже.
    Спасибо, честно говоря не знал!

  13. #13
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Россия, Белгородская обл.
    Сообщений
    1,005

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Есть прибор (вроде ЛАТР, не помню) который дает напряжение от 0 и до, например, 500 вольт и показывает потребляемую силу тока. Если нейдете такой вопрос отвалится сразу. Подаете на обмотку (любую) 0-1 вольт (по вкусу ) и плавно повышаете напряжение. Ток будет очень маленький и расти почти не будет. А при привышении расчетного напряжения ток растет с большой скоростью.
    (Хотя это зависит от расчета, бывает подавал на 220-вольтную обмотку 250 вольт, а ток не растет. А на 127-вольтовой при 130 вольтах уже ампер. Как их считали... )

  14. #14

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Для начала найди обмотку с самым большим сопротивлением, но это не 100% гарантия, что она для 220В. Многое зависит от предназначения транса.
    Да, это не гарантия. В старых трансформаторах сетевая обмотка составляется из двух последовательных: одна на 127 В, и вторая на оставшееся до 220.

  15. #15
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Регистрация
    26.02.2009
    Адрес
    Россия, Белгородская обл.
    Сообщений
    1,005

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Обычно обмотка одна с выводом на 127.

  16. #16
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для студент Дмитрий
    Регистрация
    24.05.2008
    Сообщений
    58

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Обычно обмотка одна с выводом на 127.
    Я так понимаю у нее и сопротивление меньше чем у 220?

  17. #17
    Частый гость Аватар для radiosale
    Регистрация
    06.11.2007
    Сообщений
    101

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Обычно обмотка одна с выводом на 127.
    а как насчёт стержневых?

  18. #18
    Новичок Аватар для k174un14
    Регистрация
    18.05.2006
    Адрес
    Южноуральск/Челябинск
    Сообщений
    12

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Такая же проблема. Транс от радиолы. Нужен для лампового однотакта на 6п6с (6п14п). Торчат только провода во все стороны. Нашёл обмотку с отводом посередине. её сопротивление 60ом. ещё одна, без отводов - 150ом. ну и толстая, накальная. Вроде бы логично, что первая - это первичка. но при включении в сеть, ток х.х. через неё 69мА. помоему, это как-то дофига. Так бывает?

  19. #19
    Новичок Аватар для tosik1
    Регистрация
    16.07.2008
    Сообщений
    73

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    От себя добавлю что в большинстве трансформаторов первичка маркируется 1-1" , или 1-2. Сечение провода не больше 0.7-1 мм2.
    Цитата Сообщение от k174un14 Посмотреть сообщение
    ток х.х. через неё 69мА
    Бывает и больше .
    А если честно:
    Цитата Сообщение от Nik_Z Посмотреть сообщение
    В любом случае включай в сеть через лампочку 220В 60-100Вт, гарантия - что не спалишь транс. Я иногда даже путём перебора обмоток ищу сетевую - на ней лампочка не светится. Анодная, на которой лампочка тоже может не светится, от сетевой отличается большим омическим сопротивлением. Да, лампочка включается последовательно.
    Использую очень часто такой метод. А обмотка с максимальным сопротивлением не всегда первичка. Я таким методом однажды тор спалил .
    Цитата Сообщение от Eclipse Посмотреть сообщение
    Есть прибор (вроде ЛАТР, не помню) который дает напряжение от 0 и до, например, 500 вольт и показывает потребляемую силу тока. Если нейдете такой вопрос отвалится сразу.
    Самый оптимальный вариант .

  20. #20
    Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Регистрация
    06.03.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,360

    По умолчанию Re: Трансформатор- определение выводов

    Цитата Сообщение от k174un14 Посмотреть сообщение
    при включении в сеть, ток х.х. через неё 69мА. помоему, это как-то дофига
    а сколько вольтей на накальной в это время ? Ежели 6,3-6,5 или типа того, то первичка найдена