Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя
Показано с 481 по 500 из 504

Тема: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Завсегдатай
    Автор темы
    Аватар для Romanoff
    Регистрация
    03.04.2008
    Адрес
    Саратов
    Возраст
    38
    Сообщений
    2,285

    По умолчанию Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Появилась новая конструкция
    С виду-весьма симпатично, а вот обсудить тонкости схемотехники пока не получится - в статье есть ссылка на рисунок со схемой, а сама схема потерялась

  2. #481
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,986

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Сергей Гапоненко Посмотреть сообщение
    Шайба Гровера удобна.
    Удобна, но гораздо менее эффективна, чем зубчатая шайба.
    По сети гуляет документик от NASA с исследованием разных способов фиксации резьбовых соединений - любопытно почитать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  3. #482
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,995

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Удобна, но гораздо менее эффективна, чем зубчатая шайба.
    Она не просто "менее", а вообще уже давно дисквалифицирована
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  4. #483
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,362

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    вот, запечатлел наконец-то! )) .. это 3-й, или 4-й девайс ... слегка мод. ... - добавил еще пару фьюзов в разрыв, на случай неудачного обрыва нейтрали ...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20210309_193624.jpg 
Просмотров:	329 
Размер:	3.04 Мб 
ID:	392430   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20210309_193600.jpg 
Просмотров:	285 
Размер:	2.94 Мб 
ID:	392431  
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  5. #484
    Частый гость Аватар для Hylics
    Регистрация
    02.04.2018
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    266

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    там пробой не может случиться на узких зазорах?

  6. #485
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,362

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    там пробой не может случиться на узких зазорах?
    там 0,5мм ... не знаю, у самого такой же ... - за год не случился ... ну, а так пусть случается, - лишний разрядник не помешает )) ... плата, конечно, еще отмоется ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  7. #486
    Частый гость Аватар для Hylics
    Регистрация
    02.04.2018
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    266

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Тоже сейчас рисую платку, по мелькавшим фоткам оригинальной платы и клонов показалось что там специально большой зазор между L,N до больших предохранителей и L,N после них. Чтобы если уж они сгорят, то не пробило на защищаемые линии

  8. #487
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,362

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Hylics Посмотреть сообщение
    специально большой зазор между L,N до больших предохранителей и L,N после них. Чтобы если уж они сгорят, то не пробило на защищаемые линии
    не понимаю причем здесь большой зазор между L,N, - большой зазор должен быть между вх/вых, т.е. между выводами фьюза, а у меня там еще земной полигон, т.ч. если и пробьет, то на землю!
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  9. #488
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,986

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    не понимаю причем здесь большой зазор между L,N,
    Ну например, КЗ. Предохранитель сгорает, автомат в щитке по какой-то причине не успевает вырубиться, паразитная индуктивность линии повышает напряжение между L и N, происходит пробой и загорается дуга, потом срабатывает автомат в подъездном щите, но усилок уже полыхает синим пламенем
    Если что, я не электрик, просто фантазирую Но правила лучше на всякий случай соблюдать.
    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    если и пробьет, то на землю
    Землю часто соединяют с корпусом, розетка может оказаться двухконтактной, да и УЗО есть не у всех...
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  10. #489
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,362

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Ну например, КЗ. Предохранитель сгорает, автомат в щитке по какой-то причине не успевает вырубиться, паразитная индуктивность линии повышает напряжение между L и N, происходит пробой и загорается дуга, потом срабатывает автомат в подъездном щите, но усилок уже полыхает синим пламенем
    если честно ничего не понял ... если сгорел предохранитель, с какого перепугу усилок заполыхает?
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  11. #490
    Частый гость Аватар для Hylics
    Регистрация
    02.04.2018
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    266

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    большой зазор должен быть между вх/вых, т.е. между выводами фьюза, а у меня там еще земной полигон, т.ч. если и пробьет, то на землю!
    Криво выразился, это и имел в виду, между входом и выходом, а что там за полигон было непонятно, вот и стал спрашивать. Тоже не электрик, чтобы советовать, просто интересно

  12. #491
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,362

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Землю часто соединяют с корпусом, розетка может оказаться двухконтактной, да и УЗО есть не у всех...
    в моем случае сеть с глухозаземленной нейтралью - т.е. N=PE=GND(земля в розетках замкнута на N) ... а т.к. девайс стоит на входе(ближе всего к щитку), разряд уйдет только по приходящей со щитка нейтрали
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  13. #492
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,986

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    если честно ничего не понял ... если сгорел предохранитель, с какого перепугу усилок заполыхает?
    Попробую чуть подробнее.
    Происходит КЗ после предохранителя. Ток начинает быстро расти (скорость его нарастания ограничена индуктивностями и ёмкостями, в т. ч. паразитными). В какой-то момент предохранитель сгорает (считаем, что там хороший предохранитель, скажем, с песком внутри). Допустим, ток при этом успел достичь пары сотен Ампер. Индуктивность проводки в доме - имеет вполне измеримую величину. Эта индуктивность приводит к невозможности мгновенно уменьшить ток до нуля, поэтому напряжение между L и N перед предохранителем резко возрастает, и если зазор между ними мал, вполне может произойти его пробой (это само по себе уже нехорошо). Если при этом сформируется дуговой разряд, то детали, находящиеся поблизости, могут вспыхнуть.

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    в моем случае сеть с глухозаземленной нейтралью - т.е. N=PE=GND(земля в розетках замкнута на N)
    Если этот фильтр воткнуть в "пилот" без заземления (часто, например, одну из розеток делают без заземляющих контактов), то пробой на землю означает пробой на корпус.

    Ну и соединять рабочий ноль с защитным в розетке, согласно ПУЭ, запрещено.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  14. #493
    Завсегдатай Аватар для _Summit_
    Регистрация
    21.04.2010
    Адрес
    Россия
    Возраст
    42
    Сообщений
    2,848

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    если честно ничего не понял ... если сгорел предохранитель, с какого перепугу усилок заполыхает?
    При токах КЗ ЭДС самоидукции проводки при разрыве цепи может достигать высоких значений - гораздо больших, чем напряжение сети. Если такой потенциал на дорожках будет достаточно близко для пробоя, то пролетит искра (или как говорит Meta|_ - дуга).
    Хватит ли ее энергии, что бы что-то зажечь в УМ - это вопрос другой.

    ---------- Сообщение добавлено 09:19 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------

    Цитата Сообщение от Meta|_ Посмотреть сообщение
    Ну и соединять рабочий ноль с защитным в розетке, согласно ПУЭ, запрещено.
    Мало того и опасно для жизни. Будет очень не приятно, если рабочий 0 отвалится в щитке и не хилый потенциал окажется на корпусе.

  15. #494
    Старый знакомый Аватар для ass77
    Регистрация
    08.01.2015
    Сообщений
    867

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Alickkk Посмотреть сообщение
    там 0,5мм ... не знаю, у самого такой же ... - за год не случился ... ну, а так пусть случается, - лишний разрядник не помешает ))
    http://docs.cntd.ru/document/1200075977
    Таблица 9, если что.
    ГОСТы, надеюсь, вместе с гроверами не дисквалифицировали?

  16. #495
    лентяй Аватар для Alickkk
    Регистрация
    30.12.2006
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    4,362

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Ок, убедили! )) ... Будем считать это примером как не надо разводить такие устройства!

    Цитата Сообщение от _Summit_ Посмотреть сообщение
    Если такой потенциал на дорожках будет достаточно близко для пробоя, то пролетит искра (или как говорит Meta|_ - дуга).
    Хватит ли ее энергии, что бы что-то зажечь в УМ - это вопрос другой.
    еще раз: при ч0м здесь УМ, стоящий в метре от защиты?
    Дони, не лезь в дебри...(с)

  17. #496
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Регистрация
    08.12.2017
    Сообщений
    166

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Всем привет! Помогите советом, так как сам не понимаю в схемах. Суть вопроса такая, имеется ресивер онкио 5008 который в данное время используется в качестве процессора и к нему подключен усилитель парасаунд 5250 пяти канальный, и также имеется моноблок на сабвуфер фирмы парк аудио dx2000b dsp, в этом моноблоке импульсный источник питания и сам усилитель в д классе. А вот в онкио и парасаунде напротив, блок питания на больших торах, а в парасаунде их вообще 2 штуки стоит. Смысл в том, что моноблок дает наводку в сеть и именно через сетевой шнур, в общем если я подключаю через простой сетевой фильтр в котором по сути окромя варисторов ничего нет и в этот фильтр включены источник, онкио, и парасаунд, а моноблок подключен в другую розетку в той же комнате и на той же фазе, то из акустики слышно легкое ззззз.

    А если я и моноблок подключаю в тот же фильтр где и парасаунд и онкио, то этого ззззз нет, но начинают гудеть трансы и у онкио у которого 2 штекерная вилка без земли и у парасаунда у которого вилка с землей. Пробовал все, и по отдельности вилки вертеть и без земли по отдельности подключать и фильтр от постоянки подключал через него парасаунд, так как он сильнее чем онкио гудит, и ничего. Но вот попробовал этот фильтр от постоянки и подключил через него сам этот моноблок, и гудение пропало из онкио совсем, а из парасаунда стало слышно периодическое а не статичное гудение и много тише.

    Из -за этого решил попробовать собрать самостоятельно из комплектующих сетевой фильтр и разделить его на две группы розеток по 3 штуки в каждой группе, хочу поставить выключатель, потом какой нибудь фильтр от помех и на каждую группу собрать по фильтру от постоянки по известной схеме на 2 кондерах 16 вольт 10-22 тысяч микрофарад и диоде, Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	56.png 
Просмотров:	83 
Размер:	9.9 Кб 
ID:	392782 и вот встал вопрос по остальным комплектующим, порылся на али и вот что нашел, к примеру вот какой то фильтр от помех, но не знаю какой и для куда, сеть у меня 3 проводная и розетки с заземлением а не занулением, подскажите кто знает что взять конкретно из этого например или что то есть получше https://aliexpress.ru/item/400050945...463.1578655505 или же к чему склоняюсь больше https://aliexpress.ru/item/329947633...id=66950636405 а после них думаю как раз поставить те схемки от постоянки и с них уже выход на розетки сделать, в общем кто чем может помогите, подскажите. С уважением Александр!

    ---------- Сообщение добавлено 09:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------

    И может подскажете что туда влепить от перенапряжения?
    Последний раз редактировалось Onkyo; 15.03.2021 в 10:07.

  18. #497
    Старый знакомый Аватар для elenium
    Регистрация
    03.01.2007
    Адрес
    Кемерово
    Возраст
    46
    Сообщений
    516

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    3 проводная и розетки с заземлением а не занулением
    Этот как? У Вас частный дом и вы сами делали электропроводку?
    С Уважением, Алексей.
    http://elenium42.narod.ru
    http://radikal.ru/users/elenium42

  19. #498
    Частый гость Аватар для Onkyo
    Регистрация
    08.12.2017
    Сообщений
    166

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Этот как? У Вас частный дом и вы сами делали электропроводку?
    Да.

    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------

    Всех благодарю за помощь! Если бы не этот Технический ресурс, я бы ничего не смог.

  20. #499
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Регистрация
    08.03.2005
    Адрес
    Северная Голландия
    Возраст
    40
    Сообщений
    1,986

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от _Summit_ Посмотреть сообщение
    то пролетит искра (или как говорит Meta|_ - дуга
    Искра и дуга - не одно и то же. Искра пролетит, и всё, а дуга сама по себе может не погаснуть.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...83%D0%B3%D0%B0
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98...80%D1%8F%D0%B4


    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------

    Цитата Сообщение от elenium Посмотреть сообщение
    Этот как?
    Вероятно, схема ТТ.

    ---------- Сообщение добавлено 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------

    Цитата Сообщение от Onkyo Посмотреть сообщение
    подскажите кто знает что взять конкретно из этого например или что то есть получше
    С Али лучше ничего не брать.
    На Mouser и Digikey есть много сетевых фильтров. Выбирайте с максимальной индуктивностью из подходящих по току для ваших приборов.

    Offтопик:
    Не надо копировать одно сообщение в несколько тем.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside

  21. #500
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Регистрация
    15.02.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,874

    По умолчанию Re: Сетевой фильтр ВЧ помех Lynx EMI36

    Не надо готовых фильтров, собрать под себя на рассыпухе, даже интереснее.

Страница 25 из 26 Первая ... 1523242526 Последняя

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •