Допускается контакт медь-оцинкованное железо и алюминий-оцинкованное железо. Т.е., можно использовать, как промежуточный элемент.
Допускается контакт медь-оцинкованное железо и алюминий-оцинкованное железо. Т.е., можно использовать, как промежуточный элемент.
Ветеран броуновского движения
У меня в книге "Звуковая схемотехника для радиолюбителей" А.А. Петрова, есть таблица совместимости металлов. Так вот в ней медь-цинк, является несовместимой парой.
Вообще то правильно сказал Игвин, что в сухом месте все эти несовместимости не так опасны, а в сыром подвале даже соединение медь-медь может подвести.
Так что как говорится - побольше изоленты.
Добавлено через 3 минуты
Не-е, со временем, после того, как корозия съест кусок провода и образуется зазор в соединении.
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.07.2008 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
Геннадий К.
Всё правильно, я забыл добавить, что цинковые покрытия должны быть фосфатированные. http://lalls.narod.ru/NTD/GOST/gost9_005-72.pdf
Ветеран броуновского движения
Серьёзное издание , спасибо.
Геннадий К.
В принципе, если внимательно почитать документацию Ваго, тамм ясно все изложено.
Пружинные (именно такие соединители, о которых речь) применяются для одножильных и многожильных с малым числом жил проводов; мягкие многожильные самозащелкивающимися пружинными соединять нельзя (только с обжатой на кончике гильзой). Разъемные пружинные клеммники (с кнопочкой или окном для отвертки) применять для многожильных не рекомендуется, хоть и можно.
Алюминий с медью можно соединять специальными колодочками с заполнением смазкой - это не вазелин, но что-то подобное, причем определенными (надо выяснять артикул, у приличных продавцов каталоги есть).
А наборные клеммные рейки подобной системы (разъемные) делают и АББ, и другие конторы, я с ними много лет работаю без проблем.
Насчет аккуратности при сборке - она всегда нужна.
Yours Aye, Ilya
на форуме mastercity устраивали испытания клеммникам.
брали гирлянду 12в галогенок, нагружали провод через контакт, обмеривали , ну и тепловизор тож применяли. чтоб оценивать температуру.
серьезно вообщем подошли.
P.S> использую леграндовские клеммники. очень даже ничего . ваго с пастой применял на вводе в квартиру.
Вот, кстати
ДА!....Но нет!
Не особо информативно (о качестве соединения).
Лучше измерять не температуру перегретых и без того проводов, а переходное сопротивление контакта, подумав хорошо, как это правильно сделать.
Геннадий К.
Хорошо жить, имея под рукой Флировский тепловизор.
Yours Aye, Ilya
Социальные закладки