Тема: Ток потребления от сети...

  1. #1 Показать/скрыть первое сообщение.
    Регистрация не подтверждена
    Автор темы
    Аватар для Alex Nikitin
    Регистрация
    03.01.2005
    Адрес
    London UK
    Сообщений
    4,388

    По умолчанию Ток потребления от сети...

    Принёс на выходные с работы токовый датчик с усилителем, полоса от постоянного тока до 25 МГц, чувствительность от 1 мА/деление до 50 А/деление. Сделал петлю в нейтральном проводе сетевого удлинителя и повтыкал в него разные вещи. Вот здесь некоторые результаты. Подписи под картинками достаточно информативны (я надеюсь). А сюда выложу одну картинку: ток в сетевом проводе при включении усилителя A3i. Вертикальная шкала 10А на деление.

    Алексей
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	A3i_switchon_pulse_10A_per_div.gif 
Просмотров:	381 
Размер:	5.3 Кб 
ID:	32073  

  2. #21
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    2,695

    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...

    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK Посмотреть сообщение
    нейтраль не заземляется,а зануляется
    Только в поликлинике этого не говори
    ПУЭ говорит - глухоЗАЗЕМЛЕННАЯ нейтраль. Слова НУЛЬ в ПУЭ нет.

    Эти электрики не у меня, а в маленьком городке между Уфой и Оренбургом.
    Yours Aye, Ilya

  3. #22
    Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    Регистрация
    26.12.2004
    Адрес
    оттуда
    Возраст
    44
    Сообщений
    3,667

    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...

    глухоЗАЗЕМЛЕННАЯ нейтраль-это нейтраль трансформатора или генератора подсоединенная к заземляющему устройству.
    Нейтрали потребителей эл-энергии зануляются в подстанции(на трансформаторе).
    Заземление применяется как защитный контур(для защиты от поражения эл.током,а не как рабочий(силовой)контур.Силовой контур-это ноль.(возвратный провод/шина)
    Из-за путаницы с понятиями заземления/зануления в какой-то из редакций ПУЭ(4-ой или в 5-ой),было особо описаны отличия заземления от зануления.Поэтому нейтраль-это токоведущий (силовой)провод,который зануляется,а не заземляется.

  4. #23
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    2,695

    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...

    Итак: нуль встретился один раз - бессвязно, а все прочее (токоведущий провод от нейтрали трансформатора) связывается.

    ПУЭ есть только 7 версии (остальные уже - пипифакс).
    Yours Aye, Ilya

  5. #24
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    35,981

    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...

    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK Посмотреть сообщение
    Поэтому нейтраль-это токоведущий (силовой)провод,который зануляется,а не заземляется.
    В большинстве случаев, провод заземления соединяется с нейтралью в щитке.
    В отдельных случаях - вообще прямо в розетке. (убивал бы..)
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  6. #25
    Завсегдатай Аватар для boatsman
    Регистрация
    10.03.2004
    Адрес
    Москва
    Возраст
    60
    Сообщений
    2,695

    По умолчанию Re: Ток потребления от сети...

    У нас сейчас "переходный период" - то есть в новых установкаах (вновь монтируемых) фидер от главного распределительного устройства до щитка питания должен иметь првод РЕ, соединенный с нейтралью в главном РУ. В старых допустимо РЕ от установки соединять с нейтралью в щитке питания. Иногда - нормально, иногда дрянь. Но использовать конту заземления в качестве РЕ почти всегда дрянь - он часто замкнутый и собирает кучу грязи.
    У меня в аппаратиках есть РЕ в кабеле питания (присоединяется в щитке) и есть зажим заземления в силовом блоке, это на случай работы в поле - для кола заземляющего. На одном заводе (а фигли - это Самарский "Прогресс") к данному барашку присоединили контур заземления цеховой. А "вводной" РЕ был заземлен на распредустройстве цеха. Так вот иногда возникали злобные токи с земляного контура, от которых проводка в силовом блоке прижаривалась и горела невинная мелочовка вроде фильтровых конденсаторов. Говоришь им - точка заземления должна быть одна, так ведь не верит никто.
    Yours Aye, Ilya