подскажите, можно-ли регулировать напряжение сетевой обмотки транса с помощью симистора? ведь форма импульса меняется, да?
подскажите, можно-ли регулировать напряжение сетевой обмотки транса с помощью симистора? ведь форма импульса меняется, да?
Можно, но трансу от этого может поплохеть. Симистор открывается-закрывается не симметрично и через транс пойдет постоянка.
Симистор как раз, открывется симметрично, но то он и СИМистор (в отличие от ТИРистора), но проблема не в эжтом, а в нарушении формы синусоиды, и трансу это не понравится.
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Помнится такое было организовано в каком то усилителе, сделанном по конверсии...."Форум" вроде назывался. Только там два встречно параллельных тиристора было.Изменяли подаваемое на первичку трансформатора напряжение в зависимости от уровня выходного сигнала. Я с тиристором в диагонали моста делал (в "Радио" схема была, не помню уж в каком), зарядное это было для автоаккумуляторов.
Алексей.
Злой кранч.
Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
И в теории тоже - симистор в разных квадрантах имеет разные характеристики.
И вообще они для другого дела - активные нагрузки коммутировать, во всех прочих случаях - одни побочные эффекты.
Регулируемый углом открывания двухполупериодный выпрямитель - еще куда ни шло.
Yours Aye, Ilya
Я симистором коммутировал первичку транса испытательного устройства с выходным током 30кА. По первичке херачило 500А, я делал специальный узел для размагничивания транса перед включением, чтобы снизить пусковые токи, сердечник все же намагничивался из-за неидентичности характеристик в разных квадрантах . Симистор включался в момент положительного перехода через ноль и выключался так, чтобы отработать целое число периодов. Эффектов насмотрелся - на 2 докторских хватит
"Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
"Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
<-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
Конечно будут. Но если использовать симистор только для софтстарта несколько секунд, а потом закорачивать его реле, или просто открывать его принудительно наполную, то при принятых мерах по удалению постоянки, вполне пойдет. Но последнее время я пришел к выводу что термисторы для этого удобнее.
Последний раз редактировалось Yury Novikov; 21.03.2008 в 13:02.
А точно также, как семистор, пять-десять секунд, а потом закорачивать.
Зачем закорачивать? Из пуризма? Они же остывают по мере снижения тока.
Просто надо помнить, что секунд пять они греются - поэтому лучше не паять, а ставить через винтовой клеммник - меньше риска, что вывалятся.
Yours Aye, Ilya
Не влезали в конструктив...В таких случаях всегда стараются использовать два встречно-параллельных тиристора для симметрии.
А я и нащелкал под 100 мегов, да на старой работе все осталосьВот я и призадумался - надо цифровик 4-канальный везде таскать, чтоб ЭФФЕКТЫ не пропали даром - остались для истории.
Если транс не сильно мощный, то можно спокойненько регулировать напругу на первичке транзистором. Транзистор включается между плюсом и минусом моста, по переменке концы моста, это вход-выход, а на базу транзистора от дополнительного источника подаем постоянку через переменник.
Социальные закладки