Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Плавное включения Тр на 0,85кВт

  1. #1
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Plutishka
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Днепропетровск, Украина
    Сообщений
    130

    По умолчанию Плавное включения Тр на 0,85кВт

    Возникла проблема трансформатор на 850 ватт можно сказать без нагрузки включаю в сеть вилкой напрямую, и через раз другой дома автомат выбивает на 16А. Думаю проблема в том что у трансформатора активное сапротивлние низкое, поэтому когда я врубаю Тр то нагрузка сначала активная всего 1,5 ома, а потом она становиться реактивной.
    Вот поэтому и выбивает, может подскажите схемки для запуска таких мощных Тр.

  2. #2
    Новичок Аватар для I.Cherry
    Регистрация
    13.02.2006
    Адрес
    УКРАИНА
    Возраст
    55
    Сообщений
    57

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    Реле + сопротивление на контакты - в цепь питания транса.. реле своими контактами потом замкнет тот резистор и все будет добре.
    [COLOR="Blue"][I][B]Слава Україні![/B][/I][/COLOR]

  3. #3
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Регистрация
    02.11.2006
    Адрес
    Эстония, EU
    Возраст
    32
    Сообщений
    660

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    Аналогично. Резистор ом на 15-20 5-ватный, и реле после него вольт на 200 срабатывания.

  4. #4
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Plutishka
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Днепропетровск, Украина
    Сообщений
    130

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    схему нарисуйте плизки

  5. #5
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Plutishka
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Днепропетровск, Украина
    Сообщений
    130

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    так трансформатор будет все время включен получается?!!!! вот такую я схемку нашел
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	pic45.gif 
Просмотров:	222 
Размер:	3.0 Кб 
ID:	28420  

  6. #6
    Новичок Аватар для ramzes_i
    Регистрация
    29.12.2006
    Адрес
    Тернополь, Украина
    Возраст
    46
    Сообщений
    84

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    Вот тебе, Плутишка,софт старт от самого WP.
    Soft Start.rar

  7. #7
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Регистрация
    02.11.2006
    Адрес
    Эстония, EU
    Возраст
    32
    Сообщений
    660

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    Цитата Сообщение от Plutishka Посмотреть сообщение
    так трансформатор будет все время включен получается?!!!!
    А выключатель на что?.. Имею ввиду главный сетевой, перед схемой.
    Вот мой вариант. Тут можно сказать двойной софтстарт - пока на первичке меньше 150В - устройство не включится, а если с трансом все норм, то включится по истечении примерно 0.5сек.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.GIF 
Просмотров:	622 
Размер:	2.9 Кб 
ID:	28423  

  8. #8
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для Plutishka
    Регистрация
    06.01.2008
    Адрес
    Днепропетровск, Украина
    Сообщений
    130

    По умолчанию Re: Плавное включения Тр на 0,85кВт

    все понял, пасибо

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •