    По умолчанию Интересное поведение трансформатора

    Есть тороидальный транс с током ХХ около 25мА, будучи нагруженным на 70% номинальной мощности начинает очень слабо, почти неслышно, гудеть. Подключаю этот же транс к блоку питания (электронный дроссель) и включаю без нагрузки - слышно легкое гудение (более сильное нежели при 70% нагрузке), подключаю к БП нагрузку - гудение становится еще сильнее. Почему при подключении к БП транс начинает гудеть сильнее, чем без БП?

  2. Величайший инквизитор Аватар для WP
    Регистрация
    26.05.2004
    Адрес
    г. Бердск
    Возраст
    55
    Сообщений
    2.504

    По умолчанию Re: Интересное поведение трансформатора

    Ток в обмотках становится несинусоидальным.

  3. По умолчанию Re: Интересное поведение трансформатора

    пропитать его надо мастикой или лаком

  4. Частый гость Аватар для Tommy
    Регистрация
    19.04.2005
    Адрес
    UA, Kharkiv
    Возраст
    59
    Сообщений
    115

    По умолчанию Re: Интересное поведение трансформатора

    Если в качестве межслойной/межобмоточной изоляции пленка, тор пропитать уже вряд ли получится