Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Вот кстати микроб-ка для этого дела http://www.fairchildsemi.com/ds/FA%2FFAN7621.pdf
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
Полезная мелкосхема. Только мне не нужна. Затворный драйвер слабый и мне не нужен регулируемый инвертор.
Всем доброго времени суток. подскажите пожалуйста схему ИБП для питания усилителя работающего в классе А (ну не совсем: потребляемый ток может немного расти с выходным когда последний начинает превышать ток покоя).
нужно две обмотки 26в 3А (ток покоя будет гдето 2А) на выходе будет по банке по 170тыщ микрофарад и парочка поменьше. не стабилизированный смысла нет а помех я так понимаю будет меньше.
З.Ы задолбало гудение трансформаторов на нормальный тор денег нет.
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
WP, а, ясно, вы о мгновенной мощности (обычно говорят об энергии) переключения, никогда не мерил этого, хотя видимо осцилл с математикой, в частности с перемножением каналов и в этом деле поможет. Я измеряю только финальный кпд, а разговоры о "почти не греются", сами понимаете -условность. Так сколько вы намерили кпд у этого питателя и с PFC ли он вообще? Если без, то и кпд придётся мерить вычурно, опять же с перемножением каналов, плюс эверэйджинг, иначе 103%, как рассказывал даркаббат. Впрочем, при наличии кондиционера в лаборатории, стабилизирующего окружающую температуру, я бы вполне доверял значению кпд, вычисленному через температуру и тепловое сопротивление радиатора (если не очень крупный).
Импульсно всё, в этом мире бушующем..
Миф о том что блок уйдёт в защиту при КЗ рассеян ))
Проверено собственноручно.
Да и работа когда транзистор приоткрывается не очень хорошая. Транс начинает гудеть.
Собственно RIP to: brothers IRF840, RS407, также может и микра сгорела, щас проверю
Как лучше организовать защиту, на тиристоре?
Кстати не ставил предохранитель, успел бы он сгореть чем всё остальное?
Добавлено через 18 минут
Очень даже странно микруха осталась целой
Последний раз редактировалось Atheist; 18.09.2009 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
Класс Д
I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
резонансный форева, спору нет, только маленькое "но" -у него кварцованный генератор, то есть конвертор не регулируемый, а кто бы поручился за стабильность LC контура со временем, особенно за конденсатор, который, весьма вероятно недорогой и будет при таких токах деградировать? Что касается регулируемых резонансных конверторов, то диапазон регулирования у них прилично уже чем у PWM (все видели 85-260VAC флайбак).
PS: Вот дружбан мой, недавно придумал чисто сказочный резонансный конвертор, вроде всё должно прокатить и динамический диапазон должен быть не уже чем PWM, что в принципе позволит его использовать даже как усилитель (сабовый ампливертер), но за всё надо платить и в данном случае придётся юзать довольно ацкий ARM (или тучу логики с компараторами/интеграторами) для контроля переключений.
Импульсно всё, в этом мире бушующем..
Генератор можно и не кварцевать. Инвертор безболезненно терпит качание частоты +-20 % без аварии и увеличения потерь. Меняется только ток короткого замыкания. Самое главное не улететь ниже частоты резонанса. Тогда точно будет бздынь. Если требуется резонансник с глубоким регулированием, то только мост с фазовым управлением.
в том-то и смех, что не только Так что с вашим КПД, не измеряли?Если требуется резонансник с глубоким регулированием, то только мост с фазовым управлением.
Импульсно всё, в этом мире бушующем..
Atheist, эт который на 2153? стоит ли овчинка выделки? наворачивать нечто ,что не имеет вообще ос? прийдётся извращаться
1)для нормальной отработки защиты -необходимо время,за которое кристал полевика не деградирует и не разрушится от экстратока,значит нужно сначала ограничить ток кз через полевики на время срабатывания защиты- ввести в цепь истоков резисторы ,скажем 0.1ом+дополнить npn транзистором,который будет утягивать затвор на исток.при кз будет ограничение тока через полевики на уровне ~6а-кристал уже не разрушится мгновенно,будет достаточно времени для отработки защиты.
2)прям уж на тиристоре защиту реализовывать не стал бы.медленные они.лучше по быстродействию будет связка npn и pnp транзисторов,шунтирующие б-э резюки-порядка 2-3к,открывающий сигнал(перегрузка)на базу "нижнего" с токоизмерительного резистора через резюк в пару сот ом и импульсный германиевый диод.
токоизмерительный резюк "нижнего" полевика и резистор защиты-может быть общим,но надо предусмотреть делитель-даб ограничение тока было большим чем
порог срабатывание тиристора,те открытие транзистора тиристора происходило бы при меньшем токе чем ограничение тока полевика.
Всем добрый день!
Резонансник для усилка вроде хорошо, но он имеет низкую частоту преобразования (20-60 kHz) и высокую амплитуду потока магнитной индукции (>200 mT), стало быть требует принудительного охлаждения, а так же очень критичен к изменению нагрузки. Меня он чего то не вдохновляет.
Лучше скажите, кто к чему более склонен: мост или полумост. И какой должен быть запас по мощности БП скажем для 2х500 ватного уся..
Последний раз редактировалось Gosha_006; 21.09.2009 в 11:49.
manowar, именно он
Ещё одно странно, что на нагрузке резисторами 3,9 кОм напруга показывает 90 вольт. Когда грузишь его напруга просидает до 84 Вольт, при этом ток 2,5А. Что даёт в мощности 200 Вт.
Класс Д
I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
КПД примерно 90-92%.
До 500Вт можно засобачить резонансный LLC полумост. Микрух сейчас полно, с защитой от понижения частоты. 100Втный SMPS можно уместить в объеме 2-х спичечных коробков. Но выше 500Вт альтернативы фазосдвигающему мосту нет
UCC25600 к примеру
Спасибо, L6598 будет легче достать, порыл по теме несимметричного полумоста с мягким переключением (LLC), не впечатляет, 1. Необходимо стабильное входное напряжение 2. маленький диапазон изменения нагрузки, при котором преобразователь работает в режиме мягкого переключения.
Нарыл только одну схему, которая по характеристикам как у Вас описано.
У Вас полумост с разделённой первичной обмоткой?
Нет. С одной первичной.