Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
zoog, увеличивают относительно какого случая?
У ir2153 не такой уж и маленький дед, 1,2мксек. Это влечёт за собой необходимость значительного увеличения тока х.х. что бы БП находился в режиме софтсвитч. Там ток х.х. становится сравнимым с током нагрузки, это интересно но мало эффективно в целом по сравнению с заточенными под софт свитч микрухами. Тут думаю немаловажно учитывать то, что БП делается под УНЧ т.е. нагрузка на БП не только динамическая, а ещё и по большей мере нагрузка на БП минимальна, т.е. при разработке БП с софтсвитч, важно иметь мягкую коммутацию в режиме х.х. и не вываливаться из мягкой коммутации при максимальной нагрузке, а это весьма не тривиальная задача если применять 2153, точнее сложно будет выжать всю мощу из БП т.к. выход из режима мягкой коммутации будет происходить раньше чем появится ограничения по трансформатору и емкостям и току ключей.
Относительно намного меньшей приведённой ёмкости во вторичке, чем в первичке. При примерно равных ток через мосфеты имеет заполнение (на частоте 100Гц) 0,33..0,25 - то есть пиковое значение в разы больше среднего. Ток сигнала/синуса имеет заметно лучший к-т формы.Сообщение от лысый
У 21531 - 0,6мкс. Гораздо хуже, что и у той, и у той разброс огромный, 240%.У ir2153 не такой уж и маленький дед, 1,2мксек
У 21531 0.6мкс
---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
Снижение напряжения управления дает снижение Qgt, больше особого смысла нет в его применении.
---------- Сообщение добавлено 13:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13:24 ----------
Я согласен, что 2153 это моветон, но для тренировки вполне пойдет. Да и как бюджетный вариант, вполне годится. Например, в сравнении с моим тором 120Вт 2х30В переменки простейший импульсник (правда на IR2161) дает явный выигрыш по всем параметрам. Кроме того в реальном устройстве значительно снизился КНИ+шум.
Резонансник тоже в работе, но это другой проект.
---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:28 ----------
Согласен,снаберы скорее всего не пригодятся
А на что он влияет? Разница между 3,3 и 10мФ на выходе измеряется?Ну, тут приходится выбирать - или меньше выходной импеданс источника питания
Offтопик:
Между крайними значениями (1 и 0,1*С высокой стороны) разница в форме тока радикальная, но мне интересно другое - что даёт этот импеданс, кроме минимизации просадок на пиках?
Здравствуйте.
Делаю однотактный прямоходовой преобразователь "косой мост" по типовой схеме с выходным напряжением 1000 В. К нему есть требование долговременной работы на холостом ходу. Так вот, на выходе есть недопустимый выброс до 2,5 кВ. Предполагаю, что из-за неполной разрядки сердечника на обратном ходу. Подскажите, как можно избавиться от этого выброса?
---------- Сообщение добавлено 26.10.2018 в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 25.10.2018 в 21:38 ----------
Пробовал дополнительную размагничивающую обмотку и нагрузочный резистор 15-300 ом, подключаемый диодом на обратном ходу - выброс не уменьшается. Вот если наоборот, добавлять нагрузку на прямом ходу, то выброс естественно уменьшается, но так потери растут..
ghoust, а ввести ОС с выхода по напряжению не наши методы?
Рабочая частота UC3845 - 34кГц, а длительность выброса 0,5мкс, причем на выходе источника не должно быть накопительного конденсатора. Учитывая все задержки, ввести мгновенную ОС по напряжению не представляю возможным. Остается только не допустить выброса, а как - не знаю. Вижу через трансформатор тока звон в первичке при включении ключей, от которого и индуктируется выброс со звоном на выходе. Смотрю с синхронизацией от выхода драйвера IRS2110.
Пока дополнительно выяснил, что зазор в ИТр сделан 1мм, это слишком. Сейчас переделывают ИТр с зазором 0,1мм. Похоже, что-то не так с трансом. Может порекомендуете что-нибудь еще?
Какая мощность нужна на выходе ?
Делал подобный источник на 50Вт 15килоВольт 25лет тому назад.
Если нет емкости на выходе, косой не проходит.
Нужен многофазник (3ф) или хотя бы мост/полумост (2ф) с 100% заполнением.
На выходе должны быть импульсы прим. 1,2кВ с периодом заполнения до 0,5. Т.е. выход - диод с обмотки и все.
Ток ограничения - трансформатором тока примерно до 2,8А (мощность до 3кВт), но конденсатор находится в нагрузке, которая подключается с ПВ примерно 8-10. Подключается каким-то контактором с рабочим напряжением 1,6кВ. Поэтому выброс недопустим. Ранее был пушпулл, тот выдавал выбросы в дедтайме. А в "косом" дедтайм отсутствует.
Если на выходе поставить конденсатор без нагрузки, то будет висеть 2,5кВ постоянно, от этого не легче. Нужно, похоже, как-то транс придавить....
Вставил последовательно с первичной обмоткой 20 Ом - выброс и звон исчезли. Но, это ведь не рабочий режим.
Последний раз редактировалось ghoust; 26.10.2018 в 16:28.
А как на полумосте убрать выброс во вторичке из-за индуктивности рассеяния?
Сейчас в сетевом полумосте на ХХ растет напряжение на банках
sousmanster, А почему бы не сделать стабилизированный? Всетаки LLC регулируются по другому, в отличии от хардсвитчей.
На сайте Мстатора сейчас работает интернет-магазин. Там специально для такого запущен, чтобы разработчики смогли пощупать магнитопроводы быстрее.
Кстати, их изделия можно найти у товарищей на ФЕРРИТ-ХОЛДИНГе - у этих интернет-магазин очень даже не плох.
Сейчас новые сплавы тестируют, некоторые линейки магнитопроводов будут обновлять. Теперь пощупать не проблема, даже быстрее получается.
---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
На сайте Мстатора сейчас работает интернет-магазин. Там специально для такого запущен, чтобы разработчики смогли пощупать магнитопроводы быстрее.
Кстати, их изделия можно найти у товарищей на ФЕРРИТ-ХОЛДИНГе - у этих интернет-магазин очень даже не плох.
Сейчас новые сплавы тестируют, некоторые линейки магнитопроводов будут обновлять. Теперь пощупать не проблема, даже быстрее получается.
Социальные закладки