Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Гут. В смысле ОК, или лады.
Сергей
-------
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
ВОТ, удачное решение для блока питания для усилка "на скорую руку"
http://www.aliexpress.com/snapshot/6348486834.html
Перемотать основной дроссель в 2 провода, добавить 2 шоттки или сдвоенный
http://www.aliexpress.com/snapshot/6390161573.html
добавить кондюк, токовый транс на колечке, подстроечник для регулировки тока.
Все. Цена получится меньше одного транса. Буду второй переделывать отсканирую плату покажу.(первый порубал некрасиво.)
Сейчас на сопельках все гуд, осциллограмки красивейшие.
На первой фотке - проблеммный кусок который мозг вынес из-за моей невнимательности
Вчерась блок тихо помер.
Без тепловыделения и каких-либо звуковых и световых эффектов.
Пробит ключевой транзистор. Выдержал все издевательства (перегрузы, к.з.), до сего дня бомбил в паре с d-усилком до хрипоты.
Ни каких визуальных изменений.
Или плохой транзистор или его задолбали не погашенные иголочки. (надо внимательнее оциллом посмотреть ?)
Последний раз редактировалось samodelkin; 16.12.2014 в 14:11.
Всегда!!!
Видимо, неудачный транзистор. После замены - как положено - работает. Убить повторно не удалось.
Всегда!!!
Может знатоки бесперебойников ПОДСКАЖУТ - один пи*** специалист подключил выход бесперебойника прямо на
входной удлинитель 220 В - типа -когда 220 есть, то бесперебойник выключен, а когда 220 пропало - бесперебойник качает и все пучком. ВАПРОС - есть ли в мануалах бесперебойников прямой запрет такого подключения?
Обычно есть.
Тем более, что в таком случае, получается безперебойник работает на нагрузку, для него почти бесконечной мощности (на весь квартал, как минимум).
Но, если ИБП мощностью в несколько мегаватт, то почему нет?
Если удлинитель сначала отключить от городской сети (из розетки, т.е. включается режим работы "от батареи"), а потом включить безперебойник сам на себя, то большинство из них нормально такое переживут - но это, опять таки, неразрешенный режим работы.
Добрый день, давненько тут не был.
Что-то решил вспомнить молодость
Помню всё пытался сделать на ИР2153 БП с защитой на 400 Ватт, но при разных вариациях, в том числе с токовым кольцом последовательно с трансом, в некоторых случаях при старте с КЗ вылетали ключи.
Может кто пнёт на схему и печатку, которая проверена поколениями, где адекватно отрабатывает защита КЗ?
пс: стараюсь чуда не ждать, поэтому параллельно начал пересматривать тему с конца к началу
Заранее благодарен,
Роман
Класс Д
I make the rules, *cause I have a pussy (c) Bitch
мможешь еще вот эту тему проштудировать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
Зависит от схемы самого бесперебойника. Если он формирует 220 из 12в напрямую (внутри большой тяжелый трансформатор) - то не повредит. Но если в сеть включен чайник в соседней комнате(сеть то общая) в бесперебойнике сработает защита(сгорит предохранитель). Но все же включать нужно штатно.
Если же бесперебойник построен по типу автомобильного инвертора - когда синусоиду формирует транзисторный мост из постоянного напряжения - то бесперебойник сгорит синим пламенем.
"Мистер Андерсон, зачем, зачем Вы каждый день ходите на работу ?"(с) матрица
Недавно так испортили mustec 1000.отгорел вывод ацп контроллера.
Последний раз редактировалось sousmanster; 09.03.2015 в 15:16. Причина: писал с телефона
Лучше наверно так и поступить. Сделать резонансник на тойже IR2153 и делов-то, и не надо выдумывать схемы защит.
Вот нашел схему резонансника . Обратите внимание на дроссель 27мкГн воткнутый в первичку транса и на кондеры маленькой емкости 2х47n последовательно с дросселем .Первичка силового транса расчитываеться как обычно
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 19.04.2015 в 14:37.
в первый пост своей темы выложил первую версию программы All_In_One - Все в одной.
в запускающую оболочку включены все мои программы, которые ранее были опубликованы на форумах.
соответственно, все программы были переделаны для работы из оболочки.
программам расчета дросселей (в связи с отказом от многоязычности) возвращено прежние наименования Drossel и DrosselRing.
все прежние "одиночные" версии всех программ я удалил из первого поста.
просьба скачивать новую программу-оболочку и пользоваться только последними версиями всех программ.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мяса из котлет не восстановишь...
У меня есть вопросик. Сколько кватдратных сантиметров площади радиатора ,брать на 25ватт выделяемого тепла одним полевиком ? Я тут посчитал для 1,5квт ИИПа,получилось.Полевики IRFP460 в открытом состояний сопротивление 0,25ом нагрузка 10ампер итого получаеться 25ватт выделяемого тепла каждым полевиком.Правильно ли посчитал ?
Формулу использовал эту P=R x i2
Существуют ли программы для расчетов радиаторов ?
Вобщем радиатор думаю можно простым способом расчитать на 1ватт-10квадратных см.
0,25ом RDS х 10А х10А=25ватт плюс при температуре увеличение сопротивление RDS будет 30ватт выделяемого тепла , В моем случай будет на два полевика радиатор площадью в 300кв см.
Последний раз редактировалось Sergei Nizovcev; 07.05.2015 в 20:49.
Лучше оперировать тепловым сопротивлением радиатора, кроме того не учтены динамические потери, на "тупых" транзисторах они могут даже превысить
Где-то раньше в апнотах видел расчет выделяемой мощности на транзисторе в зависимости от Qt, емкости перехода, сопротивления, частоты и так далее.
Ну так сделай двойное моно - и ключи отдохнут, и звуку полегчает.