Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Эх не дотянул немного до киловата на 20Гц!)) ... думаю на 10Гц дотянет!
синий - выходное напряжение УМа, желтый - выходной ток на дине:
ну и ток в первичке по традиции - 22Гц/350вт на выходе УМа:
... кстати - площадь основания колокола тока, в первичке, в зависимости от мощности, не меняется! што радует!
... в целом давление впечатляет!!! -штаны реально трясутся! ... - самое интересное, думал оглохну на таких мощностях! )) ... не ничо - даже нра!
... нда, сердечник облепил пластиной радиатора - и на заднюю стенку - температура упала градусов до 50 - рука терпит легко - горяченький -
- чего еще померить, пока не собрал?
Последний раз редактировалось Alickkk; 01.08.2020 в 17:36.
Дони, не лезь в дебри...(с)
эммм ... комнату учитывать? ... ну тогда 106дБ на 135Гц!
Дони, не лезь в дебри...(с)
Дони, не лезь в дебри...(с)
ну што могу сказать господа - потестил, вроде, норм.! но! в связи с экономией производителя на электролитах(что-то около 1000мкФ во вторичке) решил ткзть усугубить и добавил еще 3300мкФ ... короче, мощность щас где-то около 700Вт - было около 600 ... ну и по традиции картинки:
20Гц 700Вт: - красный - мощность
резонанс:
защита:
музыка пик:
Дони, не лезь в дебри...(с)
да, конечно - пусковой ток увеличится ... но вроде включается норм.! ... надо еще потестить ночью в выходной! ))
Дони, не лезь в дебри...(с)
А Вы в курсе, что этот "пусковой" ток будет и 100 раз в секунду и нагрев ключей спокойно может удвоиться?
Последний раз редактировалось zoog; 09.08.2020 в 19:43.
по входу БП стоит реле, замыкающее последовательный резистор в первичке до моста, т.е. пусковой ток ограничен ... про нагрев ключей не понял - когда ККМ(и полумост) выйдет на режим, как добавленная емкость повлияет? - ну ток заряда чуть возрастет, зато пульсации меньше - мощность больше!
---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:58 ----------
или это про запуск речь как раз?
... в общем спалил благополучно транзисторы полумоста ... и микрухе похоже конец ...
Последний раз редактировалось Alickkk; 09.08.2020 в 22:25.
Дони, не лезь в дебри...(с)
Представьте, что на входе инвертора пульсации 20%, а на выходе - 10. Получаем зарядку выходных емкостей от пульсирующего напряжения, а т.к. сопротивление ключенй и трансформатора очень мало - то пики выходят большими, у меня было в 2 раза больше среднего. При мощности в 200Вт на канале irf740 было до 9В!!
при наличии пульсаций да! но их(пульсаций) практически нет! .. т.к. ККМ имеется, и еще сам полумост их "правит"! -
- вот график(сверху, снизу fft) пульсаций питания на нагрузке 130вт! из этого поста
Последний раз редактировалось Alickkk; 09.08.2020 в 20:54.
Дони, не лезь в дебри...(с)
он не стабилизированный! без ОС - частота фикс, но заведена цепочка частотной стабилизации сетевого питания на мсх полумоста! частота при этом, без нагрузки, плавает где-то процентов на 5 - 195-205кГц с периодом 10мс
---------- Сообщение добавлено 01:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
пару вольт - не больше! ...
Дони, не лезь в дебри...(с)
Ну то есть прямая связь. Сколько % пульсации по вх и вых при 100+-Вт?
по входу это на ККМ? - не знаю - нечем померить - нет высоковольтного щупа ... на выходе грю же 2 вольта сигнальных гармоник - 100Гц по -33дБ от 48в на выходе - это будет где-то 1,6 вольт пик-пик
Дони, не лезь в дебри...(с)
Социальные закладки