Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
Я как раз мучаюсь с этой схемой!!! Вроде простая как три копейки, а нифига!Сообщение от IVX
Так значить ошибка в фазировки первички?????
Блин, а ядумаю чего не работает! три раза перематывал транс! :twisted:
Это надо поменять местами влючение первички....
Последний раз редактировалось Resistant; 11.04.2005 в 17:29.
Заработало!
Пришлось понизить R3 до 48к и получилось на микросхеме 12в (не мало?).
Хотел спросить - R8 дико греется (воняяет) - так надо?
Что можно сделать чтоб меньше грелся?
Resistant, Для частоты 60к с12 надо ставить примерно 500пф. Тогда греться будет меньше. 12в для микрухи более менее но надо бы посмотреть осциллом что на затворе нижнего полевика...
пятиваттный поставить. Последовательно с первичной обмоткой трансформатора рекомендую включить дроссель с индуктивностью 2 мкГн, паралельно дросселю последовательная RC-цепь R=56 Ом, C=3300 пФ, мощность резистора не менее 2 Вт. После диодных мостов перед конденсаторами включить дроссели по 6 мкГн. Значительно облегчится токовый режим мощных транзисторов и рабочую частоту можно будет поднять до 100 кГц.
TDA, скажи плиз , при расчете транса, напряжение на первичной обмотке брать 320вольт или 160 ?, и какя формула для расчета частоты на ir2153 ?
Артём, Напряжение на первичке в 2р меньше питания так что надо брать 160.
Формула для частоты прям на первой странице даташита. Так я её не помню.
Я считал всё в проге Transformer кактойто версии, там надо вводить напряжение питания преобразователя а она сама считает напряжение на первичке и всё остальное
Ограничение по току работает? Убрать! ;) Там оно программируется одним резистором, плюс взять самый старший TOP из линейки. Если не поможет, тогда пробовать смотреть в сторону Iris от IR (вообще много производителей делают интеллектуальные ключи). Если и здесь не подходит, тогда не знаю. А жаль, all inside, и полевичек...Сообщение от M - 16.
TDA, а на какое напряжение можно ставить С12, а то на 1кВ и 500пФ я не найду!
И пленку или керамику?
Дело говорит лысый, сделают чепуху и давай физику винить..Сообщение от лысый
И про 1/2 витка на РСВ тоже верно, представляете предельный случай -половина витка на феррите, а вторая в метре от него? У воздуха магнитная проницаемость 1, у феррита 2000 (нестрого говоря), вообще мотать надо и первичку и вторичку на феррит, а не друг на друга, или, ещё лучше, В феррит.. типа - скажи индуктивности расеяния досвидания.
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 20:45.
Resistant, Да я примерно сказал можно и 330пф взять 470, 680... Напряжения думаю 630в хватит. Плёнку или керамку думаю неважно.
Скажите для мощности 500Вт хватит полевиков IRFP450?
Mishan, Думаю даже много будет... Но запас карман не тянет
Это хорошо что много будет, тогда сделаю ещё мощнее
Mishan, А ты тада сразу поставь IRFP32N50K - на 33А Киловатта 2 получишь Или сразу IRFPS40N50L - 40А чтоб с запасом. Кстати цены вполне реальные
[ADDED=TDA]1113502683[/ADDED]
И всё же я не советовал бы брать для 2153 полевики с входной ёмкостью больше чем 1500-1800пф и зарядом на затворе 50-60нК. Всётаки драйвер хиловатый... Для мощных полевиков неплохо бы поставить после 2153 (2151) какойнить 2110 или 2113.
А вообще для мощности под 400-500вт должны подойти IRFIB7N50.
Последний раз редактировалось TDA; 14.04.2005 в 22:18.
TDA ну 2 киловатта мне пока не надо
А на счёт 2110, как его подключaть надо не подскажешь?
Mishan, точно как в даташите, питание у 2 микрух одно будет, с выходов 2151 на прямую на входы 2110, ну а включение 2110 как я сказал в даташите.
Но если так делать то скорее всего гасящий резюк надо уменьшить раза в 2 - поставить около 25к 5вт, тк драйвер будет потреблять побольше чем 2151.
Если так сделать то тогда уже можно будет ставить практически любые высоковольтные полевики тк выходной ток у драйвера почти в 10р больше тока 2153
[ADDED=TDA]1113510341[/ADDED]
Ах да, включать 2151 надо будет как в схеме авто преобразователя которую я рисовал несколько страниц назад, те без бустрепного кондёра и диода. Ну а драйверу нужен будет и диод и кондёр как их подключать нарисовано в даташите.
Последний раз редактировалось TDA; 15.04.2005 в 00:25.
Народ, как можно использовать этот бп, всмысле что можно доработать чтоб мощность можно было да 2,5 квт снять? на выходе 65В...
http://www.radiobons.narod.ru/new.htm
Сделал я бп на ir2153 включал его последовательно с лампочкой 60вт , в качестве нагрузки использовал лампочку 36вольт 100вт, выходное напряжение 25вольт , тран использовал от омповского бп, включал несколько раз, загарались обе лампочки как и должно быть , но когда включал его раз пятый, сгорели транзисторы , такое повторилось 2 раза, из-за чего это может быть ?
Скажите какую чатоту надо вводить в прогу расчета трансов ИБП ту которая получается по расчетам с даташита по микрухе
1/(C*R) или эту частоту которая получилась надо разделить на 2 и этот результат вводить?
AleKSANDR, Надо вводить ту частоту на которую расчитывается ИБП. А потом уже по формуле из даташита надо подбирать номиналы элементов чтобы получить частоту которую подставляли в проге. Ничё делить вроде ненадо.
Социальные закладки