    Идея! Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	lm317_irfz48.jpg 
Просмотров:	2100 
Размер:	49.4 Кб 
ID:	236567
    Источник: http://radiopages.ru/power/non_feed.html#ixzz3VDnW4VV8
    Собрал похожую схему(только с обратной связью, нижний рисунок) с выходным напряжением на хх 12,02В 3А. Под нагрузкой резисторами - на каждый 1А просадка 0,12В, т.е. при 2А просадка 0,24В. Подключил реальную нагрузку в виде медиаплеера(без HDD) - мультиметр кажет потре бляемый ток ~0,6А а напряжение 11,78В (просадка выходит >0,2В). Как такое может быть? Трансформатор и все остальные детали выбраны с запасом прочности. Входное напряжение после моста 20В(15В 5А тор и 9А шоттки, ёмкость фильтра 10к мкф Low esr).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Lt3092_1.png 
Просмотров:	2206 
Размер:	30.8 Кб 
ID:	238944
    Последний раз редактировалось So-Hm; 07.06.2015 в 14:04. Причина: Новая схема

  2. #2
    Завсегдатай Аватар для jett
    Регистрация
    15.11.2009
    Адрес
    г. Киев
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    На выходе 12 В, а на затворе? При большом токе пульсации могут быть такими, что в точке минимума амплитуда напряжения на затворе окажется меньше необходимой для получения 12 В на выходе.
    Meridian G08 / DAC 6V2 + Jettout 2.4 / Pioneer CT S740S / ЯНУС-УМ / Dynaudio Special 25 / Nordost Tyr XLR / Silent Wire NF8, LS12.

  3. #3
    Частый гость Аватар для vitaly_spb
    Регистрация
    11.02.2007
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    188

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Может после моста мала емкость? Просадка и от нее зависит.

  4. #4
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от jett Посмотреть сообщение
    На выходе 12 В, а на затворе? При большом токе пульсации могут быть такими, что в точке минимума амплитуда напряжения на затворе окажется меньше необходимой для получения 12 В на выходе.
    На затворе при просадке(0,2В) 16,2В, на хх 15,3В, на входе стабилизатора 19В и 20В соответственно. Транзистор Irfz48zpbf http://www.irf.com/product-info/data...ta/irfz48z.pdf
    Цитата Сообщение от vitaly_spb Посмотреть сообщение
    Может после моста мала емкость? Просадка и от нее зависит.
    После моста стоит хорошая ёмкость 10000мкф Epcos LowEsr.

  5. #5
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Вобщем проблему почти решил - виноват получается припаянный 1м кабель питания(ПВС 2х1мм2), на нём и падает напряжение, сам БП держит его как вкопанный. Осталось теперь найти подходящий кусок кабеля.

  6. #6
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,595

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
    Вобщем проблему почти решил - виноват получается припаянный 1м кабель питания(ПВС 2х1мм2), на нём и падает напряжение, сам БП держит его как вкопанный. Осталось теперь найти подходящий кусок кабеля.
    Надо кабель найти с лишней жилой, можно тонкой, её дотащить до разъёма на питаемом устройстве, а другой конец - подключить ко входу измерения напряжения стабилизатора. Тогда всё равно, метр кабеля или два.

  7. #7
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от Станислафф Посмотреть сообщение
    Надо кабель найти с лишней жилой, можно тонкой, её дотащить до разъёма на питаемом устройстве, а другой конец - подключить ко входу измерения напряжения стабилизатора. Тогда всё равно, метр кабеля или два.
    С лишней жилой да, будет удобнее замерять.
    Пока опробовал 1м кабель от 150W(18AWG) ноутбучного БП падение уменьшилось до 0,8В, получше конечно, но не окончательный вариант.

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Станислафф
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Тольятти
    Возраст
    45
    Сообщений
    1,595

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
    С лишней жилой да, будет удобнее замерять.
    Пока опробовал 1м кабель от 150W(18AWG) ноутбучного БП падение уменьшилось до 0,8В, получше конечно, но не окончательный вариант.
    Не замерять, а стабилизировать!
    Обратную связь через неё завести. И у потребителя всегда будет нужное напряжение. На разъёме конечно.
    Так сделана стабилизация +3,3В например в АТХ БП.
    Вопщем схему в студию, поймёшь ап чом речь.

  9. #9
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от Станислафф Посмотреть сообщение
    Не замерять, а стабилизировать!
    Обратную связь через неё завести. И у потребителя всегда будет нужное напряжение. На разъёме конечно.
    Так сделана стабилизация +3,3В например в АТХ БП.
    Вопщем схему в студию, поймёшь ап чом речь.
    Понимаю, но этот вариант не пройдёт т.к. надо уложить провода в 2х пиновый штекер 2х5,5х10мм.

  10. #10
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Нашёл таки подходящий 1м кабель, падение напряжения под вышеупомянутой нагрузкой уменьшилось в 5-6 раз(0,03-0,04В). Моя довольна
    Всем откликнувшимся спасибо.

  11. #11
    Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Регистрация
    06.01.2005
    Адрес
    Toronto
    Возраст
    58
    Сообщений
    6,170

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от Станислафф Посмотреть сообщение
    Надо кабель найти с лишней жилой, можно тонкой, её дотащить до разъёма на питаемом устройстве, а другой конец - подключить ко входу измерения напряжения стабилизатора. Тогда всё равно, метр кабеля или два.
    В промышленных линейникax от Хаммонда так и сделано, тянятся четырех-проводная линия к потребителю, два силовых конца и два измерительных
    В интернете вы можете быть кем угодно. Странно, что многие предпочитают быть идиотами.
    Как жаль, что тупость не причиняет боль ее носителю.

  12. #12
    Частый гость Аватар для Ясен Пень
    Регистрация
    24.08.2012
    Адрес
    У леса на опушке
    Сообщений
    234

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
    Нашёл таки подходящий 1м кабель, падение напряжения под вышеупомянутой нагрузкой уменьшилось в 5-6 раз(0,03-0,04В). Моя довольна
    Здравствуйте! А не поделитесь, что за кабель (марка, производитель)? Какое сечение проводов?

  13. #13
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от Ясен Пень Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! А не поделитесь, что за кабель (марка, производитель)? Какое сечение проводов?
    Кабель самодельный из двух проводников марки ЛЭШД(литцендрат) сечением 0.989mm2 каждый.

  14. #14
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Регистрация
    11.09.2005
    Адрес
    Ижевск
    Возраст
    56
    Сообщений
    3,689

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Наверное, поэтому стабилизаторы и ставят непосредственно рядом с потребителем.

  15. #15
    Новичок Аватар для vl33
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    79

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    в схеме из первого поста 317-ю лучше на оу поменять (например NE5534)

  16. #16
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от vl33 Посмотреть сообщение
    в схеме из первого поста 317-ю лучше на оу поменять (например NE5534)
    Может этот ОУ и получше будет, но при входном напряжении 20-21В(при рекомендованном питании до 18В) как-то не очень вариант.

  17. #17
    Завсегдатай Аватар для jett
    Регистрация
    15.11.2009
    Адрес
    г. Киев
    Сообщений
    3,490

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Цитата Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
    Может этот ОУ и получше будет,
    Там в принципе всё можно упростить до обычного "электронного дросселя".
    Цитата Сообщение от So-Hm Посмотреть сообщение
    при входном напряжении 20-21В(при рекомендованном питании до 18В)
    Рекомендованное до 36 В (т.е. +/-18).
    Meridian G08 / DAC 6V2 + Jettout 2.4 / Pioneer CT S740S / ЯНУС-УМ / Dynaudio Special 25 / Nordost Tyr XLR / Silent Wire NF8, LS12.

  18. #18
    Новичок Аватар для vl33
    Регистрация
    10.10.2008
    Сообщений
    79

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    у 5534 до 44 В

  19. #19
    Частый гость
    Автор темы
    Аватар для So-Hm
    Регистрация
    29.11.2005
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    122

    Сообщение Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    А вариант такого БП на ОУ в сравнении со схемой из 1го поста не получше будет по качеству стабилизации?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Tca0372.png 
Просмотров:	1296 
Размер:	86.1 Кб 
ID:	237633
    Не могу только пока понять что тут нужно в схеме изменить под вариант 12В питания(при входном напряжении 15В)

  20. #20
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,185

    По умолчанию Re: Линейный БП и просадка напряжения под нагрузкой

    Как минимум - R6 и VD1.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.