Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

  1. #1
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для tynycatcaty
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    Украина
    Возраст
    43
    Сообщений
    10

    Внимание! Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Нужно сделать из трех тороидальных трансформаторов один трехфазный.
    Помогите с расчетом трехфазного трансформатора в тороидальном исполнении.

    Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
    или видел в какой книге/справочнике (как рассчитывать, схемы соединения обмоток, конструкция крепления и т.п.).

    Нужно сделать, для примера, вот такой трёхфазный тороидальный трансформатор для сети в 50Гц:
    U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
    U2 = 110В при нагрузке в 100А, группа соединения обмоток значения не имеет.
    U3 = 6В при нагрузке 5А, группа соединения обмоток - звезда.
    U4 = 12В при нагрузке 2А, группа соединения обмоток - звезда разомкнутая.

    Буду очень рад за помощь.

  2. #2
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,122

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Цитата Сообщение от tynycatcaty Посмотреть сообщение
    U1 = 380В, группа соединения обмоток значения не имеет.
    КАк это "не имеет"? В одном де случае на первичке 380, а в другом 220 ?


    Цитата Сообщение от tynycatcaty Посмотреть сообщение
    Не могу найти нормальную технику расчета трехфазника на торах, может кто встречал пример
    Трехфазного трансформатора на торе лично я нигде не встречал, и с трудом понимаю как его вообще можно сделать.
    Скорее всего это будут просто три отдельных одинаковых однофазных трансформатора, значит как их рассчитывать - очевидно.
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  3. #3
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Регистрация
    09.06.2005
    Адрес
    Москва
    Возраст
    54
    Сообщений
    874

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Цитата Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Трехфазного трансформатора на торе лично я нигде не встречал, и с трудом понимаю как его вообще можно сделать.
    +1. В трехфазном трансформаторе три обмотки нанизаны на три отдельных стержня магнитопровода, и фаза магнитных потоков в них смещена под 120 гр. В тороидальном исполнении стержень только один, и поток один, трехфазный режим невозможен.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.

  4. #4
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Регистрация
    24.12.2004
    Адрес
    Зеленьій клин
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,857

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    В трехфазном трансформаторе три обмотки нанизаны на три отдельных стержня магнитопровода, и фаза магнитных потоков в них смещена под 120 гр. В тороидальном исполнении стержень только один, и поток один, трехфазный режим невозможен.
    1. Но эти потоки замыкаются через соседние стержни. Не, наверное, все таки через ярма.Глупости зачеркнуты.
    2. Трехфазного трансформатора на одном стержне и я ни разу не встречал. Даже интересно стало.
    Может автору топика действительно нужно три однофазных? Это как раз будет просто и понятно.
    Разобрался, вспомнил теорию - трехфазный трансформатор на одном сердечнике не получится. Никак. Нужно три стержня. На худой конец, два (так для измерений иногда делают).
    Последний раз редактировалось Vovk; 10.10.2012 в 01:10.

  5. #5
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для tynycatcaty
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    Украина
    Возраст
    43
    Сообщений
    10

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Ну да, по идее разве что на 3-х торах можно объединить обмотки как следует и должно работать на 3 фазы, но я такое видел только "на картинке".
    Только вот я по теории этого немного не понимаю.
    Как-то очень просто если мотать 3 одинаковых тороидальных трансформатора + и сердечник не объединять.
    Как бы на практике что-то работает, но не приходилось еще лично почувствовать этот эффект.
    А литературы на эту тему так еще и не нашел.

  6. #6
    Не хочу! Аватар для Alex
    Регистрация
    20.03.2003
    Адрес
    Worldwide
    Возраст
    61
    Сообщений
    36,122

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Цитата Сообщение от tynycatcaty Посмотреть сообщение
    А литературы на эту тему так еще и не нашел.
    Учебник по ТОЭ (Бессонов), и учебник "Электрические Машины" (Кацман, Копылов)
    "Замполит, чайку?"(с)"Охота за Красным Октябрем".
    "Ну что, можете меняться обратно."(с)типа анек.
    <-- http://altor1.narod.ru --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.

  7. #7
    Старый знакомый Аватар для Rene
    Регистрация
    02.09.2008
    Адрес
    Тамбовский Волк
    Возраст
    56
    Сообщений
    734

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Три однофазных вместо одного трехфазного применяют весьма часто. особенно там где разнородные потребители. одна из причин-лучшая ремонтопригодность (не нужно демонтировать весь трехфазный транс, а достаточно работающий на одну фазу)

  8. #8
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Регистрация
    24.12.2004
    Адрес
    Зеленьій клин
    Возраст
    44
    Сообщений
    2,857

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !


    Offтопик:
    Цитата Сообщение от tynycatcaty Посмотреть сообщение
    Как-то очень просто если мотать 3 одинаковых тороидальных трансформатора
    ну, тогда, добавьте трансфлюцирующий пицулятор, и будет нормально.

  9. #9
    Завсегдатай Аватар для shura1959
    Регистрация
    13.02.2009
    Адрес
    г. Ижевск
    Возраст
    65
    Сообщений
    3,270

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    С 3-мя отдельными трансами всё будет хорошо. Без длительных разборок с физикой, формулами и магнитными потоками, вставляете в модулятор (например микрокап, тина, и пр.) три отдельных транса, соединяете звездой (треугольником) . Нюнсы возникают при наличии перекоса фаз более 20-50%, тогда магнитные потоки перераспределятся по разному в одном трансе и в 3-х отдельных. Если это важно, тогда всё нужно смотреть с одним сердечником.
    «Не торопитесь соглашаться или опровергать. Не так уж важно, что утверждает или отрицает автор. Важно то, что он направляет Ваше внимание по определенному руслу». Павел Сергеевич Таранов.

  10. #10
    Старый стал, ленивый Аватар для Starichok
    Регистрация
    02.05.2010
    Адрес
    Псков
    Возраст
    73
    Сообщений
    3,288

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Цитата Сообщение от shura1959 Посмотреть сообщение
    Нюнсы возникают при наличии перекоса фаз более 20-50%... Если это важно
    а чтобы не было важно, обмотки включаются звездой с заземленной нейтралью.
    Фарш невозможно провернуть назад,
    И мяса из котлет не восстановишь...

  11. #11
    Новичок
    Автор темы
    Аватар для tynycatcaty
    Регистрация
    20.06.2010
    Адрес
    Украина
    Возраст
    43
    Сообщений
    10

    По умолчанию Re: Помогите рассчитать ТРЕХфазный тороидальный трансформатор !

    Спасибо за помощь, нашел вот еще полезное инфо "Холуянов. Трансформаторы однофазного и трёхфазного тока".