Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
Meridian G08 / DAC 6V2 + Jettout 2.4 / Pioneer CT S740S / ЯНУС-УМ / Dynaudio Special 25 / Nordost Tyr XLR / Silent Wire NF8, LS12.
Meridian G08 / DAC 6V2 + Jettout 2.4 / Pioneer CT S740S / ЯНУС-УМ / Dynaudio Special 25 / Nordost Tyr XLR / Silent Wire NF8, LS12.
конкретно это проверяется просто.
1. выключаем входной пакетник. Лично у меня это УЗО на 63 А x дельта 30 мА. Отключается фаза и нейтраль. Отключение нейтрали контролируется по исчезновению разности потенциалов в розетке между нулём и заземлением, т.к. контур разрывается.
2. Берем тестер и тянем длинный провод от подозрительной розетки до щитка.
3. Прозваниваем какой из проводов приходит на защитное заземление. У меня провод заземления болтом прикручен к железному корпусу щитка, а все нейтрали от разных цепей собраны вместе на латунной планке c креплением под винт.
4. Сравнивает тоже самое с другой розеткой, где меньший уровень помех.
5. Думаем )))