Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Приветствую!
Раньше помоему тут небыло темы в которой обсуждались бы только ИБП и преобразователи напряжения.
Щас меня интересует эта схема полумостового ИБП
Последний раз редактировалось лысый; 09.03.2007 в 19:59.
A_L_F_A,
Ваша мысль понятна. Но зачем так делать, если: будет усилитель и на него подали мощности больше, чем надо. В итоге: раз и всё оборвалось, пока не перезагрузил усилитель. А так можно сделать, что музыка больше чем надо, усилитель ушёл в защиту, чуть меньше сделал громкости и он работает.
Самая главная причина построения этого блока: при сгорании УМЗЧ, чтобы блок питания не сгорал вместе с ним
И кстати ещё вопросик: Если сделать этот блок питания + усилитель, в котором нет защиты от КЗ. Будет ли блок питания уходить в защиту, прежде чем в усилителе всё сгорит нафиг??? Вопрос, я считаю, очень интересный, как привезут МУРы, обязательно разберусь
Вы можете использовать монитор питания микросхемы. Она будет отключаться, если ее напряжение питания ниже определенного уровня. Замените резистор R8 зенером на вольт 6-9. VD1 уберите.
Добавлено через 5 минут
По поводу вашего вопроса. Это зависит от некоторых факторов и особенно от емкости питающих конденсаторов, которые будут разряжаться какое-то время. И практически невозможно такое настроить в многоканальных усилителях с общим питанием для всех каналов. Ваша защита даже не "почувствует" перегрузку одного из усилителей.
Последний раз редактировалось A_L_F_A; 24.08.2009 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
Муры так пока и не едут. Но не это важно.
Решил добиться хорошего охлаждения путём вынесения транзисторов и диодов на один край.
Вот что из этого получилось.
Есть ли какие замечания?
При таком входном делителе, (С3, С4), Vt2 остался без контроля тока (без защиты..). Посмотрите как течёт "силовой" ток через этот ключ, и как он проходит мимо Вашего датчика тока... Хотя, справедливости ради нужно сказать, что обычно и этого хватает...
Добавлено через 3 минуты
И сравните с этим.. https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1205355935
Последний раз редактировалось strannicmd; 02.09.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь...
strannicmd,
Всё-таки считаешь, что лучше лучше оставить один кондёр вместо двух с делителем?
Ну по крайней мере, недавно выкладывал результаты КЗ на выходе транаса, всё ОК.
Осталось теперь подключить диоды и конденсаторы в выходе и ещё раз опробовать
Добавлено через 11 часов 59 минут
strannicmd,
хм...
Так получается резюк защиты рассчитывать на 175 вольт получается, а не на 310?
т.е. мне надо 400 Ватт. Следовательно 400/175 = 2,29 Ампера. Открывание транзистора примерно 0,7 Вольта. Следовательно делим 0,7 на 2,29 = 0,3 Ома???
Так??? Или же всё таки на 310 Вольт?
400/310 = 1,29. 0,7/1,29 = 0,56 Ом
Последний раз редактировалось Atheist; 03.09.2009 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Юра1,
Я мотал, на трансе из Блока питания от компа 300 Ватт. Смотал первичку в которой было 42 витка, столько же и намотал
Последний раз редактировалось Юра1; 06.09.2009 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение
Юра1,
2n3904
3 + 3 витка
Вот тут где я выделил зелёным,зачем это или так задумано?
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Sheeck,
да это косяк )))
Я его у себя исправил, но забыл выложить новую печатку )
Вот нормальная
Платка довольно неплохая и интересная. Но я бы предусмотрел ещё сюда установку полевиков в корпусе ТО-247. И параллельно банкам 2200мкф немешало бы плёночников. Или электролиты ставить не какие попало,а надёжные LowESR.
И я бы ещё сразу после диодов,перед индуктивностями поставил пленочники до 1мкф.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
oldlox,
witali,
Обьясните почему.
Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
Социальные закладки